![]() вопрос про молниезащиту , вопрос про молниезащиту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() вопрос про молниезащиту , вопрос про молниезащиту |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Имеется здание, примерно 30 метров высотой, на его крыше есть площадка, на ней установлен молниеотвод-молниеприемник с токоотводом, если я поставлю железную мачту высотой примерно как и молниеотвод и не заземлю ее...при ударе молнии в эту мачту что произойдет? или молниеотвод примет на себя удар? и что будет если я эту мачту заземлю на шину заземления в щитке...всеравно все сгорит к чертям?
-------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мачта для чего?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
антенны
-------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
про молнию конечно трудно сказать, но думаю что при прямом попадании в мачту, проблемы будут и молниеотвод мало поможет
заземлю на шину заземления в щитке не вздумайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
на ней установлен молниеотвод-молниеприемник с токоотводом И этот "токоотвод" спускается по стене здания и уходит в заземляющее устройство? Правильней заземлить мачту на этот "токоотвод". На PE или PEN в здании заземлять нельзя, при прямом попадании молнии погорит вся техника, да и этот проводник по сечению не подходит и служит для иных целей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
И этот "токоотвод" спускается по стене здания и уходит в заземляющее устройство? Да, он спускается вниз здания и уходит в землю. Так что делать? присоединить мачту к этому токоотводу? Если молния попадет в молниезащиту, то она тогда по токоотводу и проводу, соединяющему токоотвод и мачту, перейдет на антенну и далее на оборудование... -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Сопот, давайте на чистоту. Если в молниеприемник прилетит прямой разряд молнии, велика вероятность, что оборудование у вас все равно погорит. Если вы мачту не заземлите, то будут проблемы со статикой. Что хоть за оборудование, какого рода антенна?
Самый верный способ защитить оборудование во время грозы его не использовать, вынуть вилку из розетки, отсоединить провод антенны. От прямого удара вы никак не спасетесь, а без заземления будет только хуже. Сообщение отредактировал lanchakov - 4.11.2014, 23:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
по норме, если память меня не подводит, высота здания или сооружения должна быть 0,8 от высоты молниеприёмника. Даже если молния прилетит куда надо, т.е. в молниеприёмник, эл.магн. всплеск будет достаточный, чтобы пожечь вам всё подключенное оборудование. Потому, имхо, мачту подключить к контуру молниеотвода, но перед грозой всё выключать, как вам советовали выше.
Либо искать другое техническое решение и места расположения мачты и/или молниеприёмник делать по другому(например 4 по углам здания и выше). У меня есть на примете аналогичный объект, самое высокое здание в окрУге - там на крыше спутниковые "тарелки" стоят - поменяли головки 2 или 3 раза после гроз и теперь постоянно следят за погодой и перед грозой выключают головки. Только это их и спасает (провайдер кабельного ТВ и интернета). А я им ставил разрядники - на верхнем этаже в щиток генератора и внизу во ВРУ, чтобы бесперебойникам полегче было. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |