Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вопрос про молниезащиту , вопрос про молниезащиту

Сопот
сообщение 4.11.2014, 18:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 6012



Имеется здание, примерно 30 метров высотой, на его крыше есть площадка, на ней установлен молниеотвод-молниеприемник с токоотводом, если я поставлю железную мачту высотой примерно как и молниеотвод и не заземлю ее...при ударе молнии в эту мачту что произойдет? или молниеотвод примет на себя удар? и что будет если я эту мачту заземлю на шину заземления в щитке...всеравно все сгорит к чертям?


--------------------
Кто как работает, тот так и отдыхает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2014, 19:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мачта для чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сопот
сообщение 4.11.2014, 21:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 6012



антенны


--------------------
Кто как работает, тот так и отдыхает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2014, 22:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



про молнию конечно трудно сказать, но думаю что при прямом попадании в мачту, проблемы будут и молниеотвод мало поможет

Цитата(Сопот @ 4.11.2014, 19:58) *
заземлю на шину заземления в щитке

не вздумайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 4.11.2014, 22:37
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(Сопот @ 4.11.2014, 18:58) *
на ней установлен молниеотвод-молниеприемник с токоотводом

И этот "токоотвод" спускается по стене здания и уходит в заземляющее устройство?
Правильней заземлить мачту на этот "токоотвод".
На PE или PEN в здании заземлять нельзя, при прямом попадании молнии погорит вся техника, да и этот проводник по сечению не подходит и служит для иных целей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сопот
сообщение 4.11.2014, 23:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 6012



Цитата(lanchakov @ 4.11.2014, 19:37) *
И этот "токоотвод" спускается по стене здания и уходит в заземляющее устройство?

Да, он спускается вниз здания и уходит в землю. Так что делать? присоединить мачту к этому токоотводу? Если молния попадет в молниезащиту, то она тогда по токоотводу и проводу, соединяющему токоотвод и мачту, перейдет на антенну и далее на оборудование...


--------------------
Кто как работает, тот так и отдыхает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 4.11.2014, 23:57
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Сопот, давайте на чистоту. Если в молниеприемник прилетит прямой разряд молнии, велика вероятность, что оборудование у вас все равно погорит. Если вы мачту не заземлите, то будут проблемы со статикой. Что хоть за оборудование, какого рода антенна?
Самый верный способ защитить оборудование во время грозы его не использовать, вынуть вилку из розетки, отсоединить провод антенны.

От прямого удара вы никак не спасетесь, а без заземления будет только хуже.

Сообщение отредактировал lanchakov - 4.11.2014, 23:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2014, 9:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(lanchakov @ 4.11.2014, 22:37) *
Правильней заземлить мачту на этот "токоотвод".

Еще правильнее обзавестись множеством токоотводов. Чем больше путей для тока, тем лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 5.11.2014, 11:03
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



по норме, если память меня не подводит, высота здания или сооружения должна быть 0,8 от высоты молниеприёмника. Даже если молния прилетит куда надо, т.е. в молниеприёмник, эл.магн. всплеск будет достаточный, чтобы пожечь вам всё подключенное оборудование. Потому, имхо, мачту подключить к контуру молниеотвода, но перед грозой всё выключать, как вам советовали выше.
Либо искать другое техническое решение и места расположения мачты и/или молниеприёмник делать по другому(например 4 по углам здания и выше).

У меня есть на примете аналогичный объект, самое высокое здание в окрУге - там на крыше спутниковые "тарелки" стоят - поменяли головки 2 или 3 раза после гроз и теперь постоянно следят за погодой и перед грозой выключают головки. Только это их и спасает (провайдер кабельного ТВ и интернета).
А я им ставил разрядники - на верхнем этаже в щиток генератора и внизу во ВРУ, чтобы бесперебойникам полегче было.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник