Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Паспорт на ЗУ

Nail
сообщение 2.11.2014, 19:05
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
ПТЭЭП

2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:


Паспорт на ЗУ делать необходимо только для КТП или даже для повторных заземлителей, типа ЗУ цеха, столовой и т.д.?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.11.2014, 19:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



"на каждое". Я и на школы и на детсады и т.д. делаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.11.2014, 20:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 2.11.2014, 20:16) *
"на каждое". Я и на школы и на детсады и т.д. делаю.

В протоколе на какой пункт ссылаетесь?
*На 1.7.101 не более 4 Ом, или 1.7.103 не более 30 Ом.
Я понимаю так, ЗУ школы это повторный заземлитель и для него пункт 1.7.103 не более 30 Ом.
И вообще в системе TN повторный заземлитель только рекомендован
*
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.
*
ИМХО, 1.7.101 не более 4 Ом, не подходят к ЗУ школы, т.к. эти 4 Ом должны быть с учетом всех повторных и естественных заземлителей.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.11.2014, 4:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да, по норме не более 30 Ом. Ссылки такие же на ПУЭ и ещё на ПТЭЭП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 9:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да? А как быть с этим:
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

При питании с ВЛ - конечно этот пункт не работает... но при КЛ - в силе!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.11.2014, 16:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(haramamburu @ 3.11.2014, 10:09) *
При питании с ВЛ - конечно этот пункт не работает... но при КЛ - в силе!

Согласен, только боюсь если я в протоколе напишу "не нормируется" потом придется доказывать, что я не ..., или отправлять таких куда подальше, в ПУЭ например.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 19:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Transformator @ 3.11.2014, 16:08) *
Согласен, только боюсь если я в протоколе напишу "не нормируется" потом придется доказывать, что я не ...,
отчего же... типа не нормируется, согласно такогото пункта такого то документа...
будут брыкаться - пусть свою норму приведут...

ЗЫ тут еще один момент - а есть ли молниезащита?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.11.2014, 20:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(haramamburu @ 3.11.2014, 20:24) *
1)будут брыкаться - пусть свою норму приведут...

2)ЗЫ тут еще один момент - а есть ли молниезащита?

1) Мне попадался такой кадр (итр у электриков), я в протоколе написал (на металлической опоре ВЛ-6 кВ в тундре при удельном сопротивление грунта 1000 Ом*м) 28 Ом сопротивление растеканию, так он мне заявляет ты че тут написал нужно чтобы было не более 4 Ом, долго я ему потом ПУЭ читал, он головой мотает, только как мне показалось не хрена он не понял, знает только одну цифру 4 Ом и все.
2) нет.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.11.2014, 20:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 3.11.2014, 9:09) *
А как быть с этим:
"1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление.."
При питании с ВЛ - конечно этот пункт не работает... но при КЛ - в силе!

Еще нынче такая цепочка есть:
ГОСТ Р 50571.5.54-2011. п."542.4.1 В каждой установке, где используется защитное уравнивание потенциалов, должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим (главная заземляющая шина) и к нему должны быть присоединены:
- защитные проводники уравнивания потенциалов;
- заземляющие проводники;
- защитные проводники;
- проводники функционального заземления при наличии"
А "заземляющие проводники" без оговорки "при наличии". Да и определение для ГЗШ из того же ГОСТа:
"главный заземляющий зажим (main earthing terminal) главная заземляющая шина (main earthing busbar): Зажим или шина, являющийся(аяся) частью заземляющего устройства установки и предназначенный(ая) для электрического присоединения нескольких проводников в целях заземления."
Т.е. не какого-то там ЗУ у ТП или еще где, а установки здания в котором эта самая ГЗШ стоит.
Интересно после этого читать: "Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 20:44
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



1. выше постом, не совсем точно выразился... не просто свою норму приведут, а приведут пункт, где оное их требование прописано.
2. если нет то проще... т.к. к молниезащите - 10 Ом вынь да положь.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.11.2014, 22:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(haramamburu @ 3.11.2014, 21:44) *
2. если нет то проще... т.к. к молниезащите - 10 Ом вынь да положь.

дай ссылку на НД пожалуйста, возможно пригодится


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 22:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



с разбегу не скажу... найду - скину... Если раньше кто не сделает)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.11.2014, 22:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 3.11.2014, 22:01) *
..ссылку на НД ..

ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010
Приложение ДА
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным
стандартам Российской Федерации
МЭК 62305-3:2010 * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения
рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном
фонде технических регламентов и стандартов.

есть только 2006г. icon_sad.gif хотя видел, что и 2010-го уже заменен.
IEC 62305-3-2006
5.4.1 Общие положения
При рассмотрении рассеивания высокочастотного тока молнии в земле и с целью минимизирования
любых опасных перенапряжений конфигурация и размеры системы заземления являются важными
критериями. Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее
10 Ом, измеренное на низкой частоте)

Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2014, 11:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.11.2014, 9:39
Сообщение #14


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вот что еще есть в РД
Цитата
8. ПОДХОД К НОРМИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
Ниже пояснен принятый в РД 34.21.122—87 подход к выбору заземлителей молниезащиты зданий и сооружений.
Одним из эффективных способов ограничения грозовых перенапряжений в цепи молниеотвода, а также на металлических конструкциях и оборудовании объекта является обеспечение низких сопротивлений заземлителей. Поэтому при выборе молниезащиты нормированию подлежит сопротивление заземлителя или другие его характеристики, связанные с сопротивлением.
До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Омм при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом.

И далее пояснено почему вместо этого подхода в РД принято нормировать размеры заземлителя а не его сопротивление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2014, 11:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это в Пособии к "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений".
Про нормированные величины говорится в прошедшем времени. Причем нет ссылок на сами нормативы. Типа справка.
Если уж "нормированию подлежит сопротивление заземлителя", то прописали бы однозначно в самом РД вместо экскурсов.

Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2014, 11:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.11.2014, 12:49
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Так я про то и говорю, что для молниезащиты нормируется не само значение сопротивления, а форма и размеры заземлителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2014, 15:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 4.11.2014, 12:49) *
.. для молниезащиты нормируется не само значение сопротивления..

Теперь его значение рекомендуется. Замечу подавляющее число новых ГОСТов рекомендательные и добровольные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.11.2014, 19:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Pantryk @ 4.11.2014, 10:39) *
РД 34.21.122—87

Спасибо.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.11.2014, 7:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Паспорта делаю на каждое.
Если кратко, с присоединенным нулевым проводником, т.е. с учетом ЗУ в сети, должно быть 4 Ома.
Отдельно повторка не нормируется, но часто вижу конкретные цифры в проектах. Единичные проекты были с формулировкой "не нормируется".
Тоже пришлось показывать заказчику его проект и ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2014, 9:36
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Работник @ 6.11.2014, 7:57) *
...с учетом ЗУ в сети, должно быть 4 Ома.
Отдельно повторка не нормируется, но часто вижу конкретные цифры в проектах.

Для некоторых категорий зданий нормируются, для некоторых менее 4 Ом (повторка без учета сети) По желанию уважаемого Заказчика в ТЗ может быть прописано всё что угодно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 13:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены