В ТУ Заявителю предписывается КЛ 6 кВ и установка 2БКТП (причем всё в соответствии с их требованиями). Правомерно ли, стоит ли хвататься за ПП861 ?
Еще: при расчетной мощности 355 кВт и II категории велят ставить в БКТП 2 транса по 250 кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.10.2014, 12:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Олега @ 29.10.2014, 10:44) *
Еще: при расчетной мощности 355 кВт и II категории велят ставить в БКТП 2 транса по 250 кВА.


Это как???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.10.2014, 13:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ant29 @ 29.10.2014, 12:24) *
Это как???

А вот. icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2014, 19:51
Сообщение #4





Гости






Давайте танцевать от печки. У сетевой компании нет технической возможности запитать ваш объект при нынешней технической ситуации. Все и так перегружено. Сомнений в установке дополнительной трансформаторной мощности нет. Так или нет - можете обратиться к Роспотребнадзору или региональной энергетической комиссии. А то, что при расчетной мощности 355 кВт и II категории велят ставить в БКТП 2 транса по 250 кВА - так это очень деликатно. Я бы заложил 2*вашу расчетную мощность плюс какой-то запас на подключение социальных объектов (мы живем все же в посткоммунистическом пространстве). Исходите из соображений здравого смысла. Ну, накрылся один из трансформаторов медным тазом с ожидаемым временем замены две недели. И будет потребитель II категории все это время сидеть без электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.12.2014, 20:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 12.12.2014, 20:51) *
к Роспотребнадзору или региональной энергетической комиссии.

чтобы сальмонеллу нашли и тариф на неё установили?

Цитата(Гость @ 12.12.2014, 20:51) *
Я бы заложил 2*вашу расчетную мощность плюс какой-то запас

дико извиняюсь, но я бы положил на это заложил, а почему не 3*? на всякий случай, а то мало ил Чубайсу протезы вставят вместо рук, аж четыре


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2014, 20:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не нужно никаких танцев. Все давно рассосалось. В свете ПП861 - БКТП проектирует и строит сетевая.
Исходить из здравого смысла - это к сетевой (тогдашней), а у меня колобок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения