Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ввод в дом ВЛИ-0,4

serks
сообщение 26.10.2014, 21:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.7.2009
Из: волгоград
Пользователь №: 15089



частный дом, 3 фазы, проектируемая (расчетная) нагрузка 7квт, ввод планируется СИПом 16кв, расстояние 43 метра, электросети настаивают на установке дополнительной промежуточной опоры. Это обоснованно ? чем регламентируется (ГОСТом?),если можно подскажите, и как это можно обойти (увеличением сечения например)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.10.2014, 21:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
электросети настаивают на установке дополнительной промежуточной опоры

вполне обоснованое требование при длине ответвления 43 м. По нормам длина ответвления от крайней опоры к вводу в дом должна быть не более 25 м, а у вас 43 м. Придеться ставить опору
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.10.2014, 21:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



25 м. - не видел такой нормы, а опору ставить надо
опора получается на Вашем участке?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.10.2014, 22:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
25 м. - не видел такой нормы

в Украинском ПУЭ есть такая норма пункт 2.4.17. В Российских может и нету, или она звучит не так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.10.2014, 23:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



раньше и в РФ было
ТС не с Украины


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.10.2014, 23:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Может тогда проще в земле кабелем проложить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.10.2014, 0:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



43 м.? многовато землёй


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.10.2014, 15:57
Сообщение #8





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.10.2014, 23:13) *
раньше и в РФ было...
А может теперича, характеристиками кабеля ограничивается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 27.10.2014, 18:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Цитата(Гость @ 27.10.2014, 15:57) *
А может теперича, характеристиками кабеля ограничивается?

Да, разный кабель имеет свои хар-ки натяжения,+ с учётом ветра и гололёда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.10.2014, 21:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 27.10.2014, 0:23) *
43 м.? многовато землёй

Фигня. Недавно почти 60 м закопали ВВГнг 5*10... icon_wink.gif от узла учёта до распредщита. И от туда веер кабельный.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serks
сообщение 28.10.2014, 9:57
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.7.2009
Из: волгоград
Пользователь №: 15089



всем спасибо за ответы будут в землю уходить, бу доп. опора чет то дорого запросили в электросетях.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 28.10.2014, 18:07
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Цитата(serks @ 28.10.2014, 9:57) *
всем спасибо за ответы будут в землю уходить, бу доп. опора чет то дорого запросили в электросетях.

Если провис не играет значения, если провод ваш, если земля под ним ваша, то можно поставить и свою невысокую опору.
Если все таки решили в земле, то можете сэкономить купив алюм.кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.10.2014, 14:10
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Дим, а если бы был сип, он бы был медный? icon_smile.gif
конечно алюминий, 16 кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 10:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены