Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Igor_l_*
сообщение 9.10.2007, 11:03
Сообщение #1





Гости






хотел спросить у специалистов, в чем принципиальная разница между автоматом и УЗО? правильно ли будет поставить их последовательно на вводе? и есть ли ссылка на документ, предписывающий использование УЗО совместно с автоматом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 9.10.2007, 13:52
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



можно поставить сразу диффавтомат , чтобы не мучаться вопросами совместимости и место на DIN-рейке сэкономите , но не всегда "два в одном" лучше , чем "один плюс один" , так как у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки icon_smile.gif удачи


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 9.10.2007, 15:22
Сообщение #3


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Неправильно. В двух словах: автомат - это коммутация, УЗО - защита. Передо мной руководство по эксплуатации выключателя дифференциального тока:
Цитата
ВНИМАНИЕ! ВДТ не имеет встроенной защиты от сверхтоков, поэтому последовательно с ним необходимо включать автоматический выключатель аналогичного или меньшего номинала с типом защитных характеристик от сверхтоков В и С.

Igor_l, гляньте ПУЭ гл. 1.7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 9.10.2007, 19:32
Сообщение #4





Гости






Цитата(AlexPetrov @ 9.10.2007, 15:22) *
Неправильно. В двух словах: автомат - это коммутация, УЗО - защита. Передо мной руководство по эксплуатации выключателя дифференциального тока:

Igor_l, гляньте ПУЭ гл. 1.7.


ВДТ, может быть, и не имеет.

Нормальный диффавтомат, например SIEMENS из серии 5SU13547KK** - имеет.
1+N 30 мА, характеристика C, вместо ** - номинальный ток: 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 А.
Раздельные УЗО и автоматы есть смысл ставить, если одним УЗО на большой номинальный ток защищаются несколько цепей током 6-16 А. (Автоматы после УЗО.) Тогда при КЗ в одной из цепей остальные не обесточатся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.10.2007, 22:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Простое диф реле(УЗО) не имеет ни тепловой ни электромагнитной защиты только трансформатор тока нулевой последовательности и контактную групу,и предназначено для отключения нагрузки при небалансе токов. Автоматический выключатель наоборот имеет тепловую и электромагнитную и предназначен тля отключения нагрузки при КЗ и перегрузке. Полный диф автомат-это дорогой "комбайн", лучше установить отдельно, темболее что места на рейке занимают одинаково.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.10.2007, 15:09
Сообщение #6





Гости






Цитата(Anatoli @ 10.10.2007, 22:20) *
Полный диф автомат-это дорогой "комбайн", лучше установить отдельно, темболее что места на рейке занимают одинаково.

Не согласен. Комбинация УЗО + АВ дороже диффавтомата (однофазного, на разумные "квартирные" токи).
Промышленный 3-4 полюсный АВ с дополнительным дифференциальным расцепителем (на сотни ампер) стОит бешеных денег.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 21:22
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены