Собираюсь сделать ремонт в квартире. Дело вот в чем стены из гибсокартона, кабель в стене прокладывать в ПВХ трубе или можно обойтись без неё? Кабель NYM сечением 1,5 и 2,5мм. Если нужна еще какая-нибудь информацтя спрашиваете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.10.2014, 20:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сообщения удалены, юмор в другой ветке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.10.2014, 20:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если в перегородках нету каких то горючих материалов (утеплитель) то вроде можно и без гофры
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.10.2014, 21:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Shturman1 @ 23.10.2014, 21:49) *
вроде можно и без гофры

У нас вроде не прокатит, необходимо ссылки на НД. icon_biggrin.gif
Возможно это подойдет: СП31-110-2003 таблица 14.2.
Гипсо-шлакобетонные перегородки: в пустотах строительных конструкций, не распространяющих горения кабелями.


Сообщение отредактировал Transformator - 23.10.2014, 21:13


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2014, 21:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Моё имхо: если конструкция пустотелая, или заполнена минватой - то дополнительно тянуть гофру не вижу смысла. Имхо "в квадрате" - гофра нужна только для сменяемости проводки, в условиях её прокладки в штробе.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.10.2014, 7:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(зелёный желторотик @ 23.10.2014, 22:35) *
гофра нужна только для сменяемости проводки, в условиях её прокладки в штробе.

Меня всегда удивляет эта фраза, для примера у меня в квартире алюминевая проводка простояла без проблем 42 года и с моей стороны жалоб не было просто решил заменить. Соответственно поставил ВВГнг, вопрос для чего проводку из медного кабеля делать сменяемой, да она 50 лет без проблем простоит.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2014, 11:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Поэтому и допускается замоноличенная несменяемая проводка кабелем... icon_wink.gif
Что лично себе и делаю, дабы не возиться с этой гофрой. А всё лучшее детям клиентам... и то в основном, из-за штукатуров-отделочников, чтобы кабель не попортили. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.10.2014, 12:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(savelij® @ 24.10.2014, 12:59) *
А всё лучшее детям клиентам... и то в основном, из-за штукатуров-отделочников, чтобы кабель не попортили. icon_wink.gif

здесь я вас не понял, что все таки делаете в гофре для клиентов?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.10.2014, 12:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Обязательно, и по потолку и в штрабе кабель в гофротрубе, если клиент не высказал желания о суперэкономичном варианте.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения