Поясните пожалуйста, что это за выключатель. Фотки не грузятся потому ссылку на такой же дам: http://www.ebay.com/itm/Allen-Bradley-Moto...=item2a36dbe1bc
Внизу написано на 130 ампер, по каталогу 10 ампер и сбоку крутилка. Называется 140m-c2e. Это ведь не просто рубильник, ещё какая-то функция явно есть. Зачем эта регулировка 6-10 ампер на корпусе? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 ![]() |
Автоматы защиты двигателя. Служат для управления и защиты электродвигателей. Защита с помощью термомагнитного (комбинированного) расцепителя от коротких замыканий и перегрузок. Магнитный расцепитель (защита от короткого замыкания) имеет фиксированную уставку, которая равна максимальной токовой уставке теплового расцепителя (13 In). Номинальный ток двигателя устанавливается на автоматическом выключателе с помощью регулировочного диска. Как на тепловом реле. Автомат защиты двигателя дает возможность обеспечить защиту электродвигателей, как однофазных, так и трехфазных, в которых не предусмотрены термоконтакты или термисторы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 ![]() |
Спасибо, более-менее понятно.
А что значат следующие хар-ки этого выключателя? Icu [кA] = 100 Ics [кA] = 100 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 ![]() |
Icu – предельная отключающая способность, это максимально допустимое для данного автомата. значение тока короткого замыкания (КЗ), протекающего через него без дальнейшей потери работоспособности. По-другому говоря, если через автомата. пройдет ток КЗ, превышающий указанную для него предельную отключающую способность, производитель не гарантирует, что данный электроаппарат будет способен в дальнейшем выполнять свои защитные функции.
Тут расписано http://energetic.ucoz.ru/publ/1-1-0-7 Ics - номинальный рабочий ток короткого замыкания Номинальный эксплуатационный ток короткого замыкания Ics определяет предельную нагрузку на выключатель. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
сотня бакинских за вот это? Зайдите в ближайший ЭТМ, Минимакс или еще какой магазин и купите за 50 МАКСИМУМ
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
сотня бакинских за вот это? Взрывозащищенного исполнения.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Взрывозащищенного исполнения. защищенного исполнения от взрыва мозга? Или от разрыва кармана? -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 10:53 |
|
![]() |