15 люстр в розетку..

Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 20.10.2014, 7:30
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! меня интересует такой вопрос, в магазине висит 12-15 люстр, всего 45 плафонов, возможно ли их соединить одним проводом ПВС 2*0,75 и включать иногда на 2-5 минут в розетку....При том что будут вкручены лампочки энергосберегающие по 7-9 ватт... Расстояние между люстрам и 50-70 см.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 20.10.2014, 7:40
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 441
Регистрация: 15.2.2010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363



Светодиоды, да.


--------------------
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 20.10.2014, 8:21
Сообщение #3





Гости






Цитата(olegators68 @ 20.10.2014, 7:40) *
Светодиоды, да.

а энергосберегающие не потянет?

а если уменьшить колличество плафонов??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.10.2014, 10:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



45 лампочек по 10 ватт - 450Вт, по идее - можно, то будет порядка 3А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.10.2014, 13:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



По идее ПВС для стационарных проводок низзя.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.10.2014, 14:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(uvk2 @ 20.10.2014, 13:37) *
По идее ПВС для стационарных проводок низзя.
А где там про стац? Это магазин - включение "на пробу" - шнур самое оно.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 20.10.2014, 15:14
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(haramamburu @ 20.10.2014, 15:54) *
А где там про стац? Это магазин - включение "на пробу" - шнур самое оно.

Если мне не изменяет память, в нашем магазине люстры объединены группами, и присоединены через отв коробку к выключателю. Мужик возле кассы щёлкает одним из нескольких выкл и поупатели смотрят. Выключателем ИМХО и надёжнее и легче тыкать чем шнур...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 21.10.2014, 3:01
Сообщение #8





Гости






Цитата(haramamburu @ 20.10.2014, 14:54) *
А где там про стац? Это магазин - включение "на пробу" - шнур самое оно.


У нас в магазине все люстры на этом кабеле, но выведены они на несколько выключателей, так как ремонт сделан и шт робить нельзя, поэтому хочу по потолку протянуть кабель ПВС 2*0,75 и вывести его к розетке.... Меня волнует такой вопрос, не расплавится ли кабель или с розеткой ни чего не будет?

Цитата(Коляныч @ 20.10.2014, 15:14) *
Если мне не изменяет память, в нашем магазине люстры объединены группами, и присоединены через отв коробку к выключателю. Мужик возле кассы щёлкает одним из нескольких выкл и поупатели смотрят. Выключателем ИМХО и надёжнее и легче тыкать чем шнур...


Всё верно, и у меня также.... Просто не хочу портить ремонт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.10.2014, 4:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



делайте, все будет работать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 21.10.2014, 5:33
Сообщение #10





Гости






Цитата(FRAER @ 21.10.2014, 4:45) *
делайте, все будет работать


У меня один человек спрашивает про какие то потери, типа считали вы потери? про что он говорит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.10.2014, 5:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Какая длина линии?

Если в пределах 100-150м, то с потерями все в порядке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 21.10.2014, 5:57
Сообщение #12





Гости






Цитата(FRAER @ 21.10.2014, 5:50) *
Какая длина линии?

Если в пределах 100-150м, то с потерями все в порядке


Длина 25 метров, я правильно понимаю, протягивается провод в местах где нужно подключить люстру он разрезается и к нему подсоединяется провод от люстры, и так на основном проводе будет 12 разрывов. Или может стоит основной провод пустить потолще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.10.2014, 6:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



0,75 вполне достаточно. Увеличивать стоит в случае, если есть опасность механического повреждения. Если могут оборвать его
А так, тяните провод, в месте, где нужно установить светильник разрезаете провод, ставите развет.коробку, в ней уже делаете ответвление к светильнику по всем правилам и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 21.10.2014, 6:27
Сообщение #14





Гости






Спасибо за помощь!!!! а как это по всем правилам? ))) я думал провода просто сизами скрутить и изолентой.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.10.2014, 7:44
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Игорь Фрайфельд @ 21.10.2014, 4:01) *
У нас в магазине все люстры на этом кабеле, но выведены они на несколько выключателей, так как ремонт сделан и шт робить нельзя, поэтому хочу по потолку протянуть кабель ПВС 2*0,75 и вывести его к розетке.... Меня волнует такой вопрос, не расплавится ли кабель или с розеткой ни чего не будет?

если энергосберегающие лампы - не расплавится, даже с приличным запасом, делайте..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 21.10.2014, 7:48
Сообщение #16





Гости






Цитата(Volt380 @ 21.10.2014, 7:44) *
если энергосберегающие лампы - не расплавится, даже с приличным запасом, делайте..


А так, тяните провод, в месте, где нужно установить светильник разрезаете провод, ставите развет.коробку, в ней уже делаете ответвление к светильнику по всем правилам и т.д.


Спасибо за помощь!!!! а как это по всем правилам? ))) я думал провода просто сизами скрутить и изолентой.....
Так можно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.10.2014, 11:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Игорь Фрайфельд @ 21.10.2014, 7:48) *
Спасибо за помощь!!!! а как это по всем правилам? ))) я думал провода просто сизами скрутить и изолентой.....
Так можно сделать?
Нет, не стоит... СИЗ для многопроволоки не предназначен - берите WAGO с рычажками (222 серия) либо WAGO для светильников (224-201 - эти без пасты, для меди)


А провод на линию я все же бы кинул 1,5кв.мм. - так спокойней...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 21.10.2014, 12:38
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Главное правильно выбрать защиту. Автамат 6А желательно, но не больше 10. Если взять медь 1,5, то надежней в том плане, что не требует очень нежного обращения при монтаже, тогда и автомат можно 10-16А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.10.2014, 12:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ерунда все это. Не стационарную же проводку проектируем...
При желании, можно, конечно, внедрить в вилку плавкий предохранитель ампер на 6.
Но бОльших заморочек это не стоит.
Шнуры для питания оборудования вроде от 0,75 идут, поэтому тут ок, а открыто этот провод и 10А без проблем пропустит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 22.10.2014, 2:41
Сообщение #20





Гости






Спасибо огромное, я так понимаю, что как я хотел сделать, так можно..... Тогда сейчас приступлю к проводке провода....