Цитата(с2н5он @ 18.10.2014, 23:48) *
и почему тогда движки горят при отсутствии фазы
Хм... движек расчитан на определенную нагрузку, потеря фазы = равно потери момента - соот. перегруз и как следствие выход из строя.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.10.2014, 19:52
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



перегруз даже на холостом ходу?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 19.10.2014, 20:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(шахтер @ 19.10.2014, 20:39) *
Пробовали или ПРЕДПОЛАГАЕТЕ?

Предполагаю. Я и спрашиваю, может кто пробовал?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.10.2014, 20:29
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 19.10.2014, 19:52) *
перегруз даже на холостом ходу?
Вот без нуля - ХЗ, с нулем на ХХ - 100% ничего не будет.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.10.2014, 20:33
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



да и без нуля не будет, как я писал выше
при обрыве одной из фаз момент будет равен (в долях от номинального):
- с нулем - 0,667
- без нуля - 0,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 19.10.2014, 20:54
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(FRAER @ 19.10.2014, 21:33) *
да и без нуля не будет, как я писал выше
при обрыве одной из фаз момент будет равен (в долях от номинального):
- с нулем - 0,667
- без нуля - 0,5

Откуда такие данные по моменту?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 19.10.2014, 21:59
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



не спорю можно использовать ноль как индикатор обрыва фазы. В быту особено в деревнях часто трехфазные движки подключают к одной фазе и те работают, хотя и с потерей мощности, единственое что при пуске его надо крутнуть иначе мычит просто. При обрыве одной фазы двигатель сам не запустится, либо запустится но очень медлено раскручиваясь в произвольную сторону, а вот если его крутнуть рукой в нужную сторону он нормально будет работать (естественно с потерей мощности).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.10.2014, 22:17
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
медлено раскручиваясь в произвольную сторону

сомневаюсь, сдвиг ведь тот же 120 градусов останется
Цитата
Откуда такие данные по моменту?

момент прямо пропорционален мощности, а мощность квадрату напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 19.10.2014, 22:31
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



сдвиг тот же, только одного полюса не хватает и вот за счёт этого он и может в разные стороны начинать крутится. Можете попробывать и расскажете, я уже пробовал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.10.2014, 23:09
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



подтверждаю.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 19.10.2014, 23:16
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Ну трехфазный ассинхронник без нуля при обрыве фазы превращается в однофазный ассинхронник без пусковой обмотки. А если он на тот момент крутился, то пусковая обмотка ему как бы и не нужна. А вот если ноль был подключен, тут уже полноценный двухобмоточный двигатель. Правда пусковая у него сдвинута не на 90 градусов, а на 120. теоретически должен запускаться с состояния покоя. Правда я не пробовал.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.10.2014, 23:45
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2014, 20:14) *
Предполагаю. Я и спрашиваю, может кто пробовал?

Ага пробовали что с нолем что без ноля на двух фазах не запускается однако без пинка. При этом движкам с меньшими оборотами пинок нужен меньше. Трехтысячник нужно пнуть по взрослому.

Цитата(Viktor2004 @ 20.10.2014, 0:16) *
А вот если ноль был подключен, тут уже полноценный двухобмоточный двигатель. Правда пусковая у него сдвинута не на 90 градусов, а на 120. теоретически должен запускаться с состояния покоя. Правда я не пробовал.

Это если бы его обмотки работали поочередно то есть разность потенциалов была бы только между фазой А и нолем потом фазой В и нолем к сожалению все почему то забывают про то что там присутствует напряжение между фазой А и фазой В. Что и сводит на нет наши мечты про две обмотки которые работают со сдвигом в 120 градусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 19.10.2014, 23:54
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(шахтер @ 20.10.2014, 0:45) *
Это если бы его обмотки работали поочередно то есть разность потенциалов была бы только между фазой А и нолем потом фазой В и нолем к сожалению все почему то забывают про то что там присутствует напряжение между фазой А и фазой В. Что и сводит на нет наши мечты про две обмотки которые работают со сдвигом в 120 градусов.


А как такое может быть в однофазном ассинхроннике, что бы на пусковой и рабочей напряжение было, а между ними не было?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.10.2014, 9:28
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2014, 23:54) *
А как такое может быть в однофазном ассинхроннике, что бы на пусковой и рабочей напряжение было, а между ними не было?

Конструкция немного другая это раз. Вы нарисуйте как у него обмотки подключаются ( ага ПАРАЛЕЛЬНО) и подумайте какое там напряжение между ними. И главное пусковая подключается через пусковое реле или пусковой конденсатор.
Да сомневаетесь в чем проблема возьмите АД с оборотами не менее чем на 1500 и попробуйте. А уж почему оно у вас не запустится человек вы не глупый придумайте сами. Я больше практик и если честно тоже думал что запустится, ну поспорил на литру, взяли АД попробовали пошел за литром. Все.
А вот тысячники с очень малой нагрузкой или в холостую иной раз и запускаются от двух фаз что с нолем что без него, правда в какую сторону запустится следующий раз, не угадаешь.

Сообщение отредактировал шахтер - 20.10.2014, 9:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 20.10.2014, 11:37
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



При случае обязательно попробую


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы