Добрый день.
Вопрос такой. Подключаем счетчик в гараже. Проверяем наличие напряжения: все нормально. Индикатор отлично показывает наличие фазы и нуля. В качестве нагрузки для проверки включаем лампу и получаем ситуацию: лампа моргнула и не светит (не перегорела). Проверяем напряжение, а его нет. Индикатор одинаково сильно светится на обоих проводах, да и щиплет ощутимо. Собственно вопрос. Как такое возможно? Читал что это может быть из-за плохого контакта нуля самой линии передач. Разъясните пожалуйста данный вопрос. |
|
|
|
15.10.2014, 15:30
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 |
Тоже читал про такую ситуацию. Это не две фазы, а одна. Отпадает нулевой проводник
Смотрите по ссылке http://zametkielectrika.ru/dve-fazy-v-rozetke/ |
|
|
15.10.2014, 16:10
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2014 Пользователь №: 41949 |
Спасибо за ссылку. Похоже что на распределителе кооператива потерялся ноль. Будем значит ловить их электрика((
|
|
|
15.10.2014, 16:54
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Ну почему именно ноль у вас потерялся? У вас может и фаза потеряться эффект будет точно такой. Обычный перелом провода в изоляции чаще бывает на алюминиевой лапше и не где то у дяди а быстрей всего у вас. Счетчик меняли провода шевелили если люминь смотрите где шевелили особенно то место где провод под штукатурку уходит. Ну или контакт какой ослаб и подгорел, без нагрузки через сажу вас щиплет и прибор показывает с нагрузкой хренушки.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.10.2014, 16:58 |
|
|
|
15.10.2014, 16:57
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
смотреть соединение где ваш провод подключается к общей линии..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.10.2014, 17:19
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
15.10.2014, 17:23
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2014 Пользователь №: 41949 |
Ну почему именно ноль у вас потерялся? У вас может и фаза потеряться эффект будет точно такой. Обычный перелом провода в изоляции чаще бывает на алюминиевой лапше и не где то у дяди а быстрей всего у вас. Счетчик меняли провода шевелили если люминь смотрите где шевелили особенно то место где провод под штукатурку уходит. Ну или контакт какой ослаб и подгорел, без нагрузки через сажу вас щиплет и прибор показывает с нагрузкой хренушки. Провод проложили новый от столба к гаражу, и он медный. Поэтому поломка нашего провода маловероятна. Я думаю Вы правы насчет ослабленного контакта на столбе. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.10.2014, 17:23
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
15.10.2014, 20:35
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
15.10.2014, 20:54
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2014 Пользователь №: 41949 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.10.2014, 21:03
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 20:31 |
|