![]() В квартире на 2 из 5 розеток вечером пляшет напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() В квартире на 2 из 5 розеток вечером пляшет напряжение |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 41763 ![]() |
Кажется, нашел проблему!
В коридоре по пути к кухне вверху отходили обои - из-за того, что год назад залили соседи. Я решил в этом месте поклеить новые обои и обнаружил еще одну (четвертую) распределительную коробку. В ней несколько проводов обуглены и без изоляции. Видимо, они искрили под нагрузкой. Также внизу слева одна скрутка оплавившаяся. Фото: ![]() Подскажите, можно ли в таком случае обойтись без перфоратора и просто обмотать обугленные провода изолентой? Или лучше доверить электрику. . Сообщение отредактировал Alex823 - 10.10.2014, 21:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Он тут причем??? Он же почти ничего не потребляет! Вообще то, имелось в виду не некое устройство, а "пинок к размышлению" Или лучше доверить электрику. Именно так. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 41763 ![]() |
Обновил схему коробок и розеток в квартире:
![]() Были найдены две распределительные коробки: N 3 и N 4. С обугленными проводами - N 4. От нее, по-видимому, идут провода в коробку N 2, от которой запитаны проблемные розетки и светильник. Сообщение отредактировал Alex823 - 10.10.2014, 22:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
вопрос немного не по теме.
60-70 тысяч российских рублей за замену проводки в однушке? Это в каком городе? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 41763 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
По теме - лучше бы раздолбить, ибо непонятно что там дальше. Долбить до появления нормальной изоляции.
Alex823, Цитата Краснодар Я вам так скажу, это и для Москвы до фигищща. За эконом вариант. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Кажется, нашел проблему! ... Подскажите, можно ли в таком случае обойтись без перфоратора и просто обмотать обугленные провода изолентой? Или лучше доверить электрику. Обесточьте квартиру и попробуйте потянуть за эти провода, они, возможно идут в канале на коробку № 2 на плане квартиры. Если это так, замените этот участок проводки, привязав новый провод за старый и вытянув его в коробку № 2. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата попробуйте потянуть за эти провода не выйдет скорее всего, только порвете провода. Там гипсо-стружечная плита, зашитая по верху деревягой и закиданная раствором. На этой стене трубок нет.перфоратор не брать, осторожненько, молоточек + скарпель/отверточка, да при обесточенной квартире. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Это в панельной то хрущёвке? там эта конкретная стена - ненесущая перегородка. Я, конечно, могу только предполагать, но панельных хрущевок разных годов выпуска я насмотрелся.Несущая коробка (периметр квартиры), вставная сантехкабина с небольшим пространством над ней, гипсостружечная перегородка. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
дубль
Сообщение отредактировал S-cream - 11.10.2014, 11:51 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Несущая коробка (периметр квартиры), вставная сантехкабина с небольшим пространством над ней, гипсостружечная перегородка. Несущие конструкции не могут быть из гипсостружки по определению. Периметр квартры в панельных домах не является несущим. Несущими являются внутренние конструкции (перегородки), за исключением сантехкабин и блоков вентканалов. Да, пропустил, несущей является стена между подъездом и квартирой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 41763 ![]() |
Скорее всего, эта стена не является несущей. Просто перегородка между кухней и комнатой. 6 -7 см., очень легко сверлится.
Также не является несущей самая правая стена на рисунке. Остальные стены из бетона, их просверлить только ударной дрелью или перфоратором можно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Наверное, это звонок... пора менять электрику. Если нет пока желания этим заниматься, то придется искать более продвинутого электрика для поиска неисправности и получения заключения... Он тут причем??? Он же почти ничего не потребляет! Даже читать больше не стал.. так и лежу на полу ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 41763 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
резульаьом работы является ответ на вопрос - прекратились ли моргалки?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 41763 ![]() |
Вроде, прекратились. Но еще не вечер. Обычно вечером сильно моргает.
Подскажите, а чем можно закрыть сверху раскуроченную коробку? Понятно, что картоном нельзя, может, каким пластиком? Сообщение отредактировал Alex823 - 13.10.2014, 12:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
я так понимаю вы самостоятельно все перекрутили, перепротянули, заизолировали? Участки жил, где поплавилась изоляция вырезАли или нет?
Вот, жаль, вы не сфотографировали раздолбленное-непочиненное и починенное, но без изоленты. Ну и на вашем месте я бы подумал о том, почему это произошло. Перегруз сети, чем, почему. Распределить нагрузки не помешало бы. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 41763 ![]() |
я так понимаю вы самостоятельно все перекрутили, перепротянули, заизолировали? Участки жил, где поплавилась изоляция вырезАли или нет? Вот, жаль, вы не сфотографировали раздолбленное-непочиненное и починенное, но без изоленты. Ну и на вашем месте я бы подумал о том, почему это произошло. Перегруз сети, чем, почему. Распределить нагрузки не помешало бы. Нет, это электрики делали. Те же, что и в прошлый раз. Те участки, где изоляция поплавилась, удалены. Это произошло, скорее всего, когда соседи сверху залили. Рядом с коробкой еще обои отошли. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Нет, это электрики делали. Эмм... ну... ладно, чО уж... Халтурненько выглядит, для работы электриков. Работа выполнена на уровне - "на, только отвали"... Поставить коробку, замуровать ее? Не, не слышали... -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 1:57 |
|
![]() |