Виталий Б
сообщение 9.10.2014, 18:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



Можно ли в неперфорированном лотке с замком расключать без коробок т.к они не вмещаются из за большого количества кабелей и маленького лотка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.10.2014, 19:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Нельзя, соединения должны быть в коробках. А что лоток настолько мал что не позволяет прикрепить на него коробки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Б
сообщение 9.10.2014, 19:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



да 200х100 5х25 две нитки + 5х16 + мелкие и на 25 ещё орехи на квартиты,думаем коробки вынести вообще за лоток, в них расключают светильники этажые питает их 3х2,5 frls
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.10.2014, 20:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
думаем коробки вынести вообще за лоток

ИМХО если лоток не позволяет установить на него коробки, то так и надо делать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Б
сообщение 9.10.2014, 20:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



Это понятно так и сделаем)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.10.2014, 5:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Виталий Б, а почему у вас осветительные сети вместе с силовыми проложены? аварийные вместе с обычными? вроде запрещено это icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.10.2014, 9:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
вроде запрещено это

если отгородить аварийные групы перегородкой в лотке, то можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Б
сообщение 10.10.2014, 18:42
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 4.9.2014
Из: Саратов
Пользователь №: 41093



оооо)))а где почитать про это подскажите пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2014, 20:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ПУЭ 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).

Но лучше почитать ГОСТ Р 50571.5.52-2011. К примеру п.521.6 отличается от п.2.1.15-5. - (главное изоляция, а не низкое напряжение одной из цепей)

А то начитавшись лохматого ПУЯ девятый проводник в трубу (d хоть 100 мм) рука не затянет icon_lol.gif


Цитата(FRAER @ 10.10.2014, 5:05) *
..почему у вас осветительные сети вместе с силовыми проложены? ... вроде запрещено это icon_wink.gif

Про аварийный+рабочие не спрошу.. а про осветительные+силовые хочу. Где запрещено для лотка?

Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2014, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения