Научите меня проектировать электрику

apxumed
сообщение 9.10.2014, 20:47
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 41814



На территории ГЭС имеется склон горы, по которому идет труба и рядом с ней лестница. Перепад высот 150 метров, длина склона 200 метров. На отм. 0,000 имеется напряжение 0.4 и 10 кВ. Необходимо освещение трубопроводу 0,4кВ (в темное время суток, чтоб персонал не попадал) и 10 кВ на отметку +150.0 (см. рисунок). Планирую ставить опоры со светильниками по склону через каждые 50 метров, на которых будут подвешены кабели 0,4 (освещение) и 10 кВ (собственные нужды). В связи с чем вопросы:

1) Подойдет ли такой способ или лучше закопать кабели под землю? Или закопать 10 кВ, а 0,4 - воздушной линией по опорам? Как лучше сделать?
2) Разрешено ли одновременно на одной опоре крепить кабели 0,4 и 10 кВ при прокладке по воздуху?
3) Как лучше назвать данное освещение - охранное, дежурное, наружное или какое?
4) Нужно ли рассчитывать натяжение проводов? Какие расчеты еще нужны? Литература, где посмотреть формулы?

Сообщение отредактировал apxumed - 9.10.2014, 20:51
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.10.2014, 21:16
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. сможете поставить на таком перепаде опоры? грунт какой?
2. разрешено
3. а Вам какое надо? лучше сделать с двух выключателей - пошёл с одной стороны включил, на другой выключил и наоборот
4. нужно
п.с. может освещение - кабель в землю, светильники в лестницу (что она из себя представляет) - типа нижняя подсветка или есть светильники-столбики


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 9.10.2014, 21:29
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Литературу посмотрите по теме: Электроснабжение горных предприятий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
apxumed
сообщение 10.10.2014, 8:42
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 41814



Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 22:16) *
1. сможете поставить на таком перепаде опоры? грунт какой?
2. разрешено
3. а Вам какое надо? лучше сделать с двух выключателей - пошёл с одной стороны включил, на другой выключил и наоборот
4. нужно
п.с. может освещение - кабель в землю, светильники в лестницу (что она из себя представляет) - типа нижняя подсветка или есть светильники-столбики


1) суспесь с галькой 1-2 м, затем валунные отложения

3) как оказалось освещение нужно охранное. Может проложить провода по трубопроводу? У него диаметр 1000 мм и стоит он на опорах (см. рис.)?

Лестница обычная бетонная, как в подъезде жилого дома, только под открытым небом

Сообщение отредактировал apxumed - 10.10.2014, 10:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 13.10.2014, 6:07
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



при таком перепаде надо смотреть как себя воздушка поведет - у вас тяжение вниз все быдет - на верху анкер хороший надо.
Если кабель - там свои такраканы по склонам - против сползания плиты, стопорные муфты на перепад 10 м для маслонаполненного, маломаслянные кабели, кабели ЦАСК. Интересная задачка по 10кВ..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.10.2014, 7:52
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вот такой сферический конь в вакууме у меня получился (но в верных пропорциях).
Опоры 9,5 м
Пролет 50 м.
Стрела провиса 1 м.
ВЛЗ-10кВ СИП-3
ВЛИ-0,4кВ СИП-2(4)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
apxumed
сообщение 20.10.2014, 15:38
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 41814



Спасибо за советы. Пока временно этот проект отодвинули по срокам.

Возник другой вопрос. Предположим уровень пола 1 этажа ГЭС имеет отметку +0,000. При аварии отметка затопления будет на уровне +0,250. Можно ли установить оборудование (шкафы РЗА, связи и т.п.) на отм. +0,500 с помощью фальш-пола (высота потолка позволяет это сделать), а кабели проложить под ним?

Сообщение отредактировал apxumed - 20.10.2014, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 1:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены