На территории ГЭС имеется склон горы, по которому идет труба и рядом с ней лестница. Перепад высот 150 метров, длина склона 200 метров. На отм. 0,000 имеется напряжение 0.4 и 10 кВ. Необходимо освещение трубопроводу 0,4кВ (в темное время суток, чтоб персонал не попадал) и 10 кВ на отметку +150.0 (см. рисунок). Планирую ставить опоры со светильниками по склону через каждые 50 метров, на которых будут подвешены кабели 0,4 (освещение) и 10 кВ (собственные нужды). В связи с чем вопросы:
1) Подойдет ли такой способ или лучше закопать кабели под землю? Или закопать 10 кВ, а 0,4 - воздушной линией по опорам? Как лучше сделать? 2) Разрешено ли одновременно на одной опоре крепить кабели 0,4 и 10 кВ при прокладке по воздуху? 3) Как лучше назвать данное освещение - охранное, дежурное, наружное или какое? 4) Нужно ли рассчитывать натяжение проводов? Какие расчеты еще нужны? Литература, где посмотреть формулы? Сообщение отредактировал apxumed - 9.10.2014, 20:51 |
|
|
|
|
9.10.2014, 21:16
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. сможете поставить на таком перепаде опоры? грунт какой?
2. разрешено 3. а Вам какое надо? лучше сделать с двух выключателей - пошёл с одной стороны включил, на другой выключил и наоборот 4. нужно п.с. может освещение - кабель в землю, светильники в лестницу (что она из себя представляет) - типа нижняя подсветка или есть светильники-столбики -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.10.2014, 21:29
Сообщение
#43
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Литературу посмотрите по теме: Электроснабжение горных предприятий
|
|
|
10.10.2014, 8:42
Сообщение
#44
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 41814 |
1. сможете поставить на таком перепаде опоры? грунт какой? 2. разрешено 3. а Вам какое надо? лучше сделать с двух выключателей - пошёл с одной стороны включил, на другой выключил и наоборот 4. нужно п.с. может освещение - кабель в землю, светильники в лестницу (что она из себя представляет) - типа нижняя подсветка или есть светильники-столбики 1) суспесь с галькой 1-2 м, затем валунные отложения 3) как оказалось освещение нужно охранное. Может проложить провода по трубопроводу? У него диаметр 1000 мм и стоит он на опорах (см. рис.)? Лестница обычная бетонная, как в подъезде жилого дома, только под открытым небом Сообщение отредактировал apxumed - 10.10.2014, 10:30 |
|
|
|
|
13.10.2014, 6:07
Сообщение
#45
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
при таком перепаде надо смотреть как себя воздушка поведет - у вас тяжение вниз все быдет - на верху анкер хороший надо.
Если кабель - там свои такраканы по склонам - против сползания плиты, стопорные муфты на перепад 10 м для маслонаполненного, маломаслянные кабели, кабели ЦАСК. Интересная задачка по 10кВ.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
13.10.2014, 7:52
Сообщение
#46
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
|
|
|
20.10.2014, 15:38
Сообщение
#47
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 41814 |
Спасибо за советы. Пока временно этот проект отодвинули по срокам.
Возник другой вопрос. Предположим уровень пола 1 этажа ГЭС имеет отметку +0,000. При аварии отметка затопления будет на уровне +0,250. Можно ли установить оборудование (шкафы РЗА, связи и т.п.) на отм. +0,500 с помощью фальш-пола (высота потолка позволяет это сделать), а кабели проложить под ним? Сообщение отредактировал apxumed - 20.10.2014, 15:39 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|