Установлено 2 разъединителя 10кВ, первый в начале линии (на ответвление от магистрали), второй перед подстанцией.
Вопрос в следующем в первом случае он должен заземлять линию до ТП, во втором саму ТП? Дело в том что недавно в проектировании и монтажники установили разъединитель около ТП с заземлением в сторону линии. Мое и их мнения расходятся, так что прошу объяснить как правильно делать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по идее как в первом случае, а так как заказчику/владельцу надо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Новичок_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Заказчик никаких требований не предъявлял. Ему главное чтобы побыстрее построили.
Я для себя хочу определиться, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата монтажники установили разъединитель около ТП с заземлением в сторону линии Я конечно извиняюсь, но ведь при отключении этого разъединителя заземляющие ножи заземлят фазы на землю и вызовут короткое замыкание, что приведет к срабатыванию релейной защиты и отключению линии вообще. Как такое может быть? Может чего не понимаю. Всегда считал, что заземляться должны отключенные разёединителем участки, то есть те, что после разъединителя по направлению хода электроенергии. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Новичок_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Это я извиняюсь за вопрос, монтажники не один год работают и скорее всего они должны знать что делают. Подумал что я в этом чего-то не понимаю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
... при отключении этого разъединителя заземляющие ножи заземлят фазы на землю и вызовут короткое замыкание, что приведет к срабатыванию релейной защиты и отключению линии вообще. Кроме этого сгорит разъединитель. Также велика вероятность несчастного случая, после которого будет проверяться и соответсвие проекта нормативным требованиям. Переделывать однозначно. Сообщение отредактировал Null - 6.10.2014, 11:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гость_Новичок а Вы в этой теме кто?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Новичок_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я не про то - заказчик, проектировщик, эксплуатационщик......?
просто сам встречал подобные случаи, когда на линии ножи земли с обеих сторон были в линию, зачем? не помню, хотя возможно оба раздела были линейные, т.е. не на ТП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Если разъединитель конструктивно объединён с заземляющими ножами, то заземляющие ножи включаются в схему со стороны потребителя... всегда так было...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Чет после прочтения темы аж призадумался - смонтируют вот, как ТС описал - вот веселуха вырубающему будет...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Чет после прочтения темы аж призадумался - смонтируют вот, как ТС описал... Сейчас при приёмке в эксплуатацию, глаз да глаз нужен... И в советское время монтажники, бывало чудили... а ныне вообще, туши свет... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Как это заземлять ТП? У ТП свое заземление. И свое вводное устройство.
Хотя, что за ТП? Тупиковая или нет, мачтовая, столбовая, КТПН и т.д.? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это значит в сторону ТП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Как это заземлять ТП? У ТП свое заземление. И свое вводное устройство. Да какая разница что за ТП, просто по описанию ТС получается, что при вырубании второго разъединителя делаем (делается) КЗ питающей линии.Хотя, что за ТП? Тупиковая или нет, мачтовая, столбовая, КТПН и т.д.? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: