![]() Электрические автоматы в кваритире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрические автоматы в кваритире |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Для тех, кто только прикидывается педантом, а сам такой же в танке:
Цитата Есть новая квартира в которой после строителей остался щеток с автоматами Вы считаете, что в новостройке, выполненной по ПУЭ-7 со стояками не менее 10 кв. по меди могут быть маленькие токи КЗ или большие потери при чисто бытовых нагрузках? Покажите мне такую. С адресом и актом замера ТКЗ и напряжения Ожидаемое сокращение объема 0,003%. Гигантская экономия! Приведите, каким образом вы получили цифру. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 2.10.2014, 22:59 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ув. Оптимист
подскажу какие нужно выучить нормы. и где они таки? Или мы не могём ? 1 Нужно увеличивать ток КЗ на землю. 2 Нужно уменьшить потери напряжения. Да, для сокращения номенклатуры кабелей и АВ. и эти нормы тоже подскажите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Вы считаете, что в новостройке, выполненной по ПУЭ-7 со стояками не менее 10 кв. по меди могут быть маленькие токи КЗ или большие потери при чисто бытовых нагрузках? Приведите, каким образом вы получили цифру. 1 Если по ПУЭ-7, то может быть все. 2 Очень просто. Увеличение затрат делим на кап. вложения. Надеюсь, Вы разбираетесь в экономике и умеете делить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Надеюсь, Вы разбираетесь в экономике Не очень, но не плохо разбираюсь в троллях. Тема, начинает замусориваться, благодаря "оптимистическому" подходу к ответам на любые вопросы. Прошу впредь воздерживаться от высокомерных и пустых ответов на простые вопросы в любых темах. Считайте это последним китайским предупреждением. У автора темы прошу прощения за оффтоп, ибо в личку гостю с оптимистическим именем предупреждение высказать не могу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 ![]() |
sinoptik777, А кто вам "позволил" на 3х фазный ввод автомат на 40А поставить? Плита/варочная - почему на одной фазе сидит? Такие варочные как правило имеют возможность 3х фазного подключения.. Если оставить в однофазном варианте, то линию к варке вести 6ть квадрат, под защитой автомата в 32А. Про диф.автоматы уже сказали.. Так было уже так ...електрики ставили... а что 40 не подходит? Так же перерисовал немножко схему (разбросал варочную на две фазы (на три фазы она не подключается) и убрал как мне показалось не нужные диф автоматы...зачем деньги выбрасывать). http://dropmefiles.com/z5fwI Кто что скажет на такой вариант? Толщину проложенный кабелей обсуждать не нужно, их все равно никто не перепроложит ![]() |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Вводной АВ может быть 40 А и более.
Одно УЗО есть плохо. Наймите специалиста, который все "доведет до ума". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Кто что скажет на такой вариант? ИМХО стало хуже чем было. 1 Один дифавтомат на всю квартиру, и тем более на вводе это не хорошо (выше уже сказали) 2. Варочная подключаеться не на два однополюсных автомата, а на один двухполюсный (питание варочной от двух фаз). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 ![]() |
ИМХО стало хуже чем было. 1 Один дифавтомат на всю квартиру, и тем более на вводе это не хорошо (выше уже сказали) 2. Варочная подключаеться не на два однополюсных автомата, а на один двухполюсный (питание варочной от двух фаз). По двухполюсному понятно, исправил. Согласен. http://dropmefiles.com/yP4Ic А почему один - это плохо? Проблемно будет локализировать проблему при сработке? Могу еще понять что нужно поставить в ванной и может быть на кухне. Но если ли смысл ставить больше? Поделитесь опытом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Проблемно будет локализировать проблему при сработке? да это одно из причин. Еще при сработке останетесь вообще без света во всей квартире. Плюс есть вероятность ложных срабатываний. Короче если денег уж совсем нет то так можете зделать, но это может в дальнейшем привести к геморою |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
посты не по теме удалены
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 2:07 |
|
![]() |