Создал новую тему, а то в предыдущей теме все запутал уже окончательно.

Есть новая квартира в которой после строителей остался щеток с автоматами (електро). После этого было доброшено порядка 5 кабелей и решено перебрать щеток и поставить новые атоматы. Как я себе вижу все это указал в приложенном файле. Прокоментируйте, пжл, кто какие ошибки видит.
Спасибо!
http://dropmefiles.com/MxsLz
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 12:52
Сообщение #2





Гости






1 АВДТ заменить ВДТ. Указать их ном. отк. диф. ток.
2 Зачем применён 1,5 кв.мм на свет?
3 Зачем применён АВ типа С, а не В?
4 Плиту лучше защитить собственным АВДТ или ВДТ+АВ.
5 Розетки и свет по разные ВДТ.

Перестаньте дифать. Называйте устройство правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.10.2014, 12:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А почему ставите дифы, а не УЗО? ИМХО установка дифов в даном случае безполезна. УЗО на 40 А в самый раз. И если у вас ввод трехфазный, то может и варочную поверхность подключить не на одну фазу, а на две/три.

Цитата
2 Зачем применён 1,5 кв.мм на свет?

А какой нужен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 13:10
Сообщение #4





Гости






Цитата(Shturman1 @ 2.10.2014, 12:56) *
А какой нужен?

2,5 кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.10.2014, 14:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Оптимист @ 2.10.2014, 13:10) *
2,5 кв.мм
Браво! Тэоретик вышел в массы.. вот и результат...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.10.2014, 14:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
2,5 кв.мм

это что-то новенькое на свет давать 2,5 мм.кв. Вы точно не ошиблись?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2014, 16:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мелко мыслите, там будет стоять прожектор киловатт на....ну в общем под завязку на 2,5 icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.10.2014, 16:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Оптимист @ 2.10.2014, 14:10) *
2,5 кв.мм

а на розетки какой? baby.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.10.2014, 18:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



sinoptik777, А кто вам "позволил" на 3х фазный ввод автомат на 40А поставить?
Плита/варочная - почему на одной фазе сидит? Такие варочные как правило имеют возможность 3х фазного подключения.. Если оставить в однофазном варианте, то линию к варке вести 6ть квадрат, под защитой автомата в 32А.
Про диф.автоматы уже сказали..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 2.10.2014, 18:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548




мелко мыслите, там будет стоять прожектор киловатт на....ну в общем под завязку на 2,5 icon_wink.gif
...и поворотный движок кВта на 3-ри...Так что 4мм2 не помешает... icon_biggrin.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.10.2014, 18:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Увы всем этим замыслам мешает автомат С10 на вводе icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 21:33
Сообщение #12





Гости






haramamburu
О необходимости применения 2,5 кв.мм на свет может быть со временем поймете. Хотя я не уверен, что это будет.
В КЩ можно ставить вводной АВ хоть на 125 А. Кто запретит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.10.2014, 21:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Оптимист @ 2.10.2014, 22:33) *
О необходимости применения 2,5 кв.мм на свет может быть со временем поймете.

Ну что за дела?... Как обычно, булькнул и в кусты... Ну раз уж начали, может поясните?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:16
Сообщение #14





Гости






Цитата(savelij® @ 2.10.2014, 21:55) *
Ну что за дела?... Как обычно, булькнул и в кусты... Ну раз уж начали, может поясните?

Нужно знать элементарные вещи. Если вместо хамства попросишь вежливо, подскажу какие нужно выучить нормы.
Или мы не могём учиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2014, 22:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уважаемый Оптимист, поясните, почему на свет необходимо 2,5 квадрата, по меди естественно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:26
Сообщение #16





Гости






1 Нужно увеличивать ток КЗ на землю.
2 Нужно уменьшить потери напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2014, 22:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А если и то и то в норме при 1,5 квадратах? Как быть? Все равно 2,5 вести?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:33
Сообщение #18





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2014, 22:29) *
А если и то и то в норме при 1,5 квадратах? Как быть? Все равно 2,5 вести?

Да, для сокращения номенклатуры кабелей и АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2014, 22:37
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А мне оно надо? А может передо мной стоит задача сократить по возможности объем денежных знаков?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:46
Сообщение #20





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2014, 22:37) *
А мне оно надо? А может передо мной стоит задача сократить по возможности объем денежных знаков?

Ожидаемое сокращение объема 0,003%. Гигантская экономия!
Встречный вопрос: а если токи КЗ маленькие? А если до квартиры потери напряжения большие? То же будем сокращать объем денежных знаков?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения