Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Nail
сообщение 16.9.2014, 7:52
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем, можно ли включать и отключать реклоузер РВА10 Ал5 от штатного аккумулятора 12В (который находится в шкафу управления)?
Или необходимо пользоваться обязательно оперативным напряжением, кстати в тех. характеристиках указано: оперативное напряжение: переменка, 100, 127, 220 В.
Могу ли я при этом подключить 110В?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.9.2014, 12:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а кто оперативного нет - чем ещё вкл/выкл?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.9.2014, 16:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 16.9.2014, 13:47) *
а кто оперативного нет - чем ещё вкл/выкл?

Дело в том, что с этим я раньше не сталкивался. Если я вас правильно понял, то можно...? К примеру при пуско-наладочных работах, несколько раз включить и отключить проверить работу РВА, замерить переходные сопротивления контактов. Выходит там стоит преобразователь.. Я считал, что электромагниты которые удерживают силовые контакты питаются переменным напряжением.....? Если штатный аккумулятор 12В разряжен, можно сверху накинуть от автомобиля не заведенного, и сделать включения и отключения для проверки?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.9.2014, 17:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



давно в руках было, но помнится с штатного аккума управляли при снятом напряжении, так что думаю можно
насчёт переменки/постоянки - померять ведь можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.9.2014, 18:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 16.9.2014, 18:17) *
с штатного аккума управляли при снятом напряжении, так что думаю можно

Спасибо.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2014, 8:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Схем разве нет? Посмотрите у производителя, как правило в общем доступе. Особенного в реклоузере ничего нет, просто способ компоновки, наружное исполнение. Включаю при пуконаладки вакуумники в том числе и от аккумулятора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.10.2014, 20:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 17.9.2014, 9:13) *
Схем разве нет? Посмотрите у производителя, как правило в общем доступе. Особенного в реклоузере ничего нет, просто способ компоновки, наружное исполнение. Включаю при пуконаладки вакуумники в том числе и от аккумулятора.

Спасибо, ещё вопрос: подскажите после того как реклоузер включился, он в этом положении фиксируется (механически)? Или на катушку продолжает действовать оперативное напряжение (типа магнитного пускателя)? Т.е. если пропадет и оперативное напряжение и отключится аккумулятор, реклоузер останется во включеном состоянии?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2014, 21:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тоже интересно, вроде с подобной ситуацией не сталкивались


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.10.2014, 21:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 2.10.2014, 22:02) *
тоже интересно, вроде с подобной ситуацией не сталкивались

Возможно эта ситуация никогда и не произойдет, мне интересно узнать принцип работы, скоро придется проверять реклоузер.
ИМХО фиксируется механически, т.к. на нем с низу есть кольцо для выключения реклоузера "в ручную". Ну типа если все напряжение пропадет то можно отключить в ручную, а это значит что без оперативного напряжения рекл остается во вкл. состоянии. Это логические выводы. Однако хотелось бы услышать поддержку или критику этих "умозаключений"


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2014, 22:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну почему, у нас бывало - голова в РАО отключалась, только вот вопросом сиим не задавались


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 3.10.2014, 11:22
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Реклоузер Тавриды, равно как и их вакуумный выключатель по коммутационному аппарату - одного поля ягоды. Фиксация выключателя во включенном положении - по принципу "магнитной защелки", т.е. удержание за счет остаточного магнетизма в магнитной системе каждого полюса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 15:40
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 