Здравствуйте!

Пожалуйста помогите разобраться.

В доме (старая панельная многоэтажка) нет настоящей земли, т.е. землей служит ноль, как я понял. Мастер говорит что УЗО ставить в таких условиях смысла нет, оно, дескать, так не работает. Хотя вот вроде читаю, в УЗО входят/выходят только фаза и ноль.

Так есть смысл ставить УЗО или нет?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.10.2014, 17:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Смысл есть, это лучше чем ничего.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 2.10.2014, 18:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



При утечке убить-не убьет, но "шандарахнет"...так что смысл "очень даже есть"...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.10.2014, 18:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да погодьте... ща Оптимист придет и, как истинный асовец, должен сказать, что в системе TN-C УЗО ставить запрещено icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 2.10.2014, 18:55
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



УЗО без заземления очень даже срабатывает, и в вашем случае является рекомендуемой мерой защиты. Мастер ваш немного не в теме и видимо не электрик даже. Ставьте УЗО или дифавтоматы не раздумывая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.10.2014, 18:58
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(нуп @ 2.10.2014, 18:49) *
... т.е. землей служит ноль...

В вашей квартире ноль с землей ни в коем случае не соединяйте. УЗО ставить нужно, но заземляющие контакты розеток не подключаются. При наличии "земли" и утечке на корпус эл. аппарата УЗО сработает не дожидаясь когда вы прикоснетесь к корпусу аппарата, а при отсутствии защитного заземления УЗО сработает при вашем прикосновении к корпусу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.10.2014, 20:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Null @ 2.10.2014, 18:58) *
а при отсутствии защитного заземления УЗО сработает при вашем прикосновении к корпусу.

ага, предварительно ушатав icon_lol.gif ну за то не убъёт, поэтому и является рекомендуемой мерой, короче ставьте, вещь далеко не лишняя. кстати, даже при отсутствии заземления УЗО вполне может сработать и не "на тело", а например при пробое ТЭНа стиральной машины и утечке на воду..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 21:44
Сообщение #8





Гости






Цитата(haramamburu @ 2.10.2014, 18:33) *
Да погодьте... ща Оптимист придет и, как истинный асовец, должен сказать, что в системе TN-C УЗО ставить запрещено icon_wink.gif

И где в квартире нашлась TN-C?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 21:50
Сообщение #9





Гости






Цитата(Null @ 2.10.2014, 18:58) *
При наличии "земли" и утечке на корпус эл. аппарата УЗО сработает не дожидаясь когда вы прикоснетесь к корпусу аппарата, а при отсутствии защитного заземления УЗО сработает при вашем прикосновении к корпусу.

Любое исправное электрооборудование имеет ток утечки. Если УЗО срабатывает о него, это свидетельствует о непрофессионализме исполнителя и советчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 21:55
Сообщение #10





Гости






Цитата(нуп @ 2.10.2014, 17:49) *
Так есть смысл ставить УЗО или нет?

УЗО можно ставить. Оно будет коммутировать фазный и нейтральный проводники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.10.2014, 22:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(нуп @ 2.10.2014, 18:49) *
Здравствуйте!

Пожалуйста помогите разобраться.

В доме (старая панельная многоэтажка) нет настоящей земли, т.е. землей служит ноль,

А вот это запрещено.
ГОСТ50571.1

"В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2014, 22:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кхм...а как Вы думаете, что было раньше гост или панелька ТС


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:22
Сообщение #13





Гости






Цитата(Transformator @ 2.10.2014, 22:10) *
А вот это запрещено.
ГОСТ50571.1

"В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)

Уточните, на какие ЭЗ (по времени их создания) это требование распространяется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 3.10.2014, 12:35
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(нуп @ 2.10.2014, 17:49) *
Здравствуйте!

Пожалуйста помогите разобраться.

В доме (старая панельная многоэтажка) нет настоящей земли, т.е. землей служит ноль, как я понял. Мастер говорит что УЗО ставить в таких условиях смысла нет, оно, дескать, так не работает. Хотя вот вроде читаю, в УЗО входят/выходят только фаза и ноль.

Так есть смысл ставить УЗО или нет?

Заранее спасибо!

УЗО в ТТ обязательно, в остальных случаях желательно.
ЗЫ
Мастер оболтус. Гнать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 3.10.2014, 13:27
Сообщение #15





Гости






Цитата(roadster @ 3.10.2014, 12:35) *
УЗО в ТТ обязательно, в остальных случаях желательно.

1 "В доме (старая панельная многоэтажка)" нет ТТ. Посему не след. ее упоминать.
2 УЗО в ТN во многих обязательно. См. ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.7.хх.
Вывод: здесь целесообразно установить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 6:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены