![]() УЗО без заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО без заземления |
Гость_нуп_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите разобраться. В доме (старая панельная многоэтажка) нет настоящей земли, т.е. землей служит ноль, как я понял. Мастер говорит что УЗО ставить в таких условиях смысла нет, оно, дескать, так не работает. Хотя вот вроде читаю, в УЗО входят/выходят только фаза и ноль. Так есть смысл ставить УЗО или нет? Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Смысл есть, это лучше чем ничего.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
При утечке убить-не убьет, но "шандарахнет"...так что смысл "очень даже есть"...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да погодьте... ща Оптимист придет и, как истинный асовец, должен сказать, что в системе TN-C УЗО ставить запрещено
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
УЗО без заземления очень даже срабатывает, и в вашем случае является рекомендуемой мерой защиты. Мастер ваш немного не в теме и видимо не электрик даже. Ставьте УЗО или дифавтоматы не раздумывая.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
... т.е. землей служит ноль... В вашей квартире ноль с землей ни в коем случае не соединяйте. УЗО ставить нужно, но заземляющие контакты розеток не подключаются. При наличии "земли" и утечке на корпус эл. аппарата УЗО сработает не дожидаясь когда вы прикоснетесь к корпусу аппарата, а при отсутствии защитного заземления УЗО сработает при вашем прикосновении к корпусу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а при отсутствии защитного заземления УЗО сработает при вашем прикосновении к корпусу. ага, предварительно ушатав ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
При наличии "земли" и утечке на корпус эл. аппарата УЗО сработает не дожидаясь когда вы прикоснетесь к корпусу аппарата, а при отсутствии защитного заземления УЗО сработает при вашем прикосновении к корпусу. Любое исправное электрооборудование имеет ток утечки. Если УЗО срабатывает о него, это свидетельствует о непрофессионализме исполнителя и советчика. |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Здравствуйте! Пожалуйста помогите разобраться. В доме (старая панельная многоэтажка) нет настоящей земли, т.е. землей служит ноль, А вот это запрещено. ГОСТ50571.1 "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кхм...а как Вы думаете, что было раньше гост или панелька ТС
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
А вот это запрещено. ГОСТ50571.1 "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3) Уточните, на какие ЭЗ (по времени их создания) это требование распространяется? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Здравствуйте! Пожалуйста помогите разобраться. В доме (старая панельная многоэтажка) нет настоящей земли, т.е. землей служит ноль, как я понял. Мастер говорит что УЗО ставить в таких условиях смысла нет, оно, дескать, так не работает. Хотя вот вроде читаю, в УЗО входят/выходят только фаза и ноль. Так есть смысл ставить УЗО или нет? Заранее спасибо! УЗО в ТТ обязательно, в остальных случаях желательно. ЗЫ Мастер оболтус. Гнать. |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 6:48 |
|
![]() |