![]() Необходимость в нулевой шине? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Необходимость в нулевой шине? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
Здравствуйте. Вот и я после универа пошел работать по специальности, устроился инженером-конструктором. Сейчас проектирую шкафы питания и обогрева приводов. С многими, чисто практическими вопросами сталкиваюсь впервые.
Такой вопрос, если ноль приходит с питанием на автомат врубной, а через него на простые автоматические выключатели и термостат. Больше ничего не планируется, то есть ли нужда в нулевой шине? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а у вас все автоматы двухполюсные?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
врубной 4х полюсный, автоматы два 4х и четыре 2х полюсные.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. ноли к корпусу под один болтик?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
т.е. ноли к корпусу под один болтик? Не совсем понял вас. Поясню схеммой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если на вход "врубного" автомата приходит и ноль, а с него сразу на остальные (неврубные) автоматы, то в нулевой шинке нет необходимости. По крайней мере, в свете заданного таким образом вопроса.
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
невнимательно прочитал, да можно без шины
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
Если на вход "врубного" автомата приходит и ноль, а с него сразу на остальные (неврубные) автоматы, то в нулевой шинке нет необходимости. По крайней мере, в свете заданного таким образом вопроса. Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники? ВР32-35 обозначается как врубной в документации у заказчика, а почему они его так прозвали тайна. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники? по видимому это новое сокращение от "вводной рубильник" ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
по видимому это новое сокращение от "вводной рубильник" ![]() Никак нет, врубной рубильник от словосочетания контакт "рубящего" типа. Т.е. такой контакт, где подвижный контакт "врубается" между двух неподвижных. Грубая аналогия - топор в полено. Данный вид контакта заслуженно считается самым надёжным в коммутационных аппаратах. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Настораживает соединение между N и PE на схеме из первого поста. Может у вас PEN приходит, а вы его сразу на аппарат садите?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если провод пятижильный, то соединение между N и PE убирайте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да хоть какое. PE c N соединять нельзя, на этом весь смысл защиты построен
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
ВОзник вопрос, как высчитывать сечение провода для соединения автоматов. Вот у меня 8 автоматов по 6А, соединены перемычками между собой. 6А*8 автоматов=48А и по этому току смотреть в пуэ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А перед этими автоматами, какой автомат стоит?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда, да, по максимально возможному току в проводнике (ГОСТ Р 51778-2001, Приложение Г).
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2014 Пользователь №: 41711 ![]() |
Тогда, да, по максимально возможному току в проводнике (ГОСТ Р 51778-2001, Приложение Г). Спасибо за ссылку. Цитата Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду,следует определять по суммарному току аппаратов, соединенных этим элементом, умноженному на коэффициент одновременности, определяемый по приложению В В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого присоединен питающий проводник QF1 считается аппаратом, к которому присоединен, питающий проводник или это относится к вводному автомату? Я правильно понимаю, ток (QF1)+QF2+QF3+QF4+QF5+QF6))*коэффициент одновременности? Сообщение отредактировал Haligan - 3.10.2014, 14:11 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 3:41 |
|
![]() |