Здравствуйте. Вот и я после универа пошел работать по специальности, устроился инженером-конструктором. Сейчас проектирую шкафы питания и обогрева приводов. С многими, чисто практическими вопросами сталкиваюсь впервые.

Такой вопрос, если ноль приходит с питанием на автомат врубной, а через него на простые автоматические выключатели и термостат. Больше ничего не планируется, то есть ли нужда в нулевой шине?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
Прикрепленное изображение
582 x 494 (19.3 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.10.2014, 21:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а у вас все автоматы двухполюсные?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haligan
сообщение 1.10.2014, 21:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41711



врубной 4х полюсный, автоматы два 4х и четыре 2х полюсные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.10.2014, 23:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. ноли к корпусу под один болтик?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haligan
сообщение 1.10.2014, 23:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41711



Цитата(с2н5он @ 2.10.2014, 0:07) *
т.е. ноли к корпусу под один болтик?


Не совсем понял вас.

Поясню схеммой

 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
Прикрепленное изображение
645 x 519 (17.38 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.10.2014, 0:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если на вход "врубного" автомата приходит и ноль, а с него сразу на остальные (неврубные) автоматы, то в нулевой шинке нет необходимости. По крайней мере, в свете заданного таким образом вопроса.
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2014, 0:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



невнимательно прочитал, да можно без шины


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haligan
сообщение 2.10.2014, 6:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41711



Цитата(savelij® @ 2.10.2014, 1:13) *
Если на вход "врубного" автомата приходит и ноль, а с него сразу на остальные (неврубные) автоматы, то в нулевой шинке нет необходимости. По крайней мере, в свете заданного таким образом вопроса.
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники?


ВР32-35 обозначается как врубной в документации у заказчика, а почему они его так прозвали тайна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.10.2014, 7:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(savelij® @ 2.10.2014, 1:13) *
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники?

по видимому это новое сокращение от "вводной рубильник" icon_smile.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.10.2014, 9:30
Сообщение #10





Гости






Цитата(Volt380 @ 2.10.2014, 7:50) *
по видимому это новое сокращение от "вводной рубильник" icon_smile.gif

Никак нет, врубной рубильник от словосочетания контакт "рубящего" типа. Т.е. такой контакт, где подвижный контакт "врубается" между двух неподвижных. Грубая аналогия - топор в полено. Данный вид контакта заслуженно считается самым надёжным в коммутационных аппаратах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.10.2014, 10:01
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Настораживает соединение между N и PE на схеме из первого поста. Может у вас PEN приходит, а вы его сразу на аппарат садите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haligan
сообщение 2.10.2014, 15:24
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41711



Цитата(Pantryk @ 2.10.2014, 11:01) *
Настораживает соединение между N и PE на схеме из первого поста. Может у вас PEN приходит, а вы его сразу на аппарат садите?


Провод пятижильный ВВГнг-лс. Я же могу землю с этого провода на PE шину посадить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.10.2014, 15:29
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если провод пятижильный, то соединение между N и PE убирайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haligan
сообщение 2.10.2014, 15:47
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41711



Цитата(Pantryk @ 2.10.2014, 15:29) *
Если провод пятижильный, то соединение между N и PE убирайте.


Спрошу какое там заземление завтра. Скорее всего TN-S
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.10.2014, 18:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да хоть какое. PE c N соединять нельзя, на этом весь смысл защиты построен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haligan
сообщение 3.10.2014, 9:08
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41711



ВОзник вопрос, как высчитывать сечение провода для соединения автоматов. Вот у меня 8 автоматов по 6А, соединены перемычками между собой. 6А*8 автоматов=48А и по этому току смотреть в пуэ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.10.2014, 9:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А перед этими автоматами, какой автомат стоит?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haligan
сообщение 3.10.2014, 9:27
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41711



Цитата(savelij® @ 3.10.2014, 10:17) *
А перед этими автоматами, какой автомат стоит?


Два ВР32-35 на 250А, к одному приходит кабель, на второй перемычка с первого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.10.2014, 9:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда, да, по максимально возможному току в проводнике (ГОСТ Р 51778-2001, Приложение Г).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haligan
сообщение 3.10.2014, 10:57
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41711



Цитата(savelij® @ 3.10.2014, 10:53) *
Тогда, да, по максимально возможному току в проводнике (ГОСТ Р 51778-2001, Приложение Г).


Спасибо за ссылку.

Цитата
Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий
групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду,следует
определять по суммарному току аппаратов, соединенных этим элементом, умноженному на
коэффициент одновременности, определяемый по приложению В

В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого
присоединен питающий проводник


QF1 считается аппаратом, к которому присоединен, питающий проводник или это относится к вводному автомату?

Я правильно понимаю, ток (QF1)+QF2+QF3+QF4+QF5+QF6))*коэффициент одновременности?


 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1066 x 455 (99.43 килобайт)


Сообщение отредактировал Haligan - 3.10.2014, 14:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 3:41
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены