ДНАТ и компенсация реактивной мощности

baucer
сообщение 2.10.2014, 10:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 41713



Здравствуйте! Нужен совет по компенсатору для ДНАТ уличного освещения школы. Раз вышло, что не работало почти месяц. За этот месяц реактив не превысил лимита (tgф=0,35 лимит, было меньше), а когда освещение работает, по реактиву идет перебор (tgф=0,45-0,55). Хочу попробовать поставить компенсатор. Могу я поставить его один на всю линию? (Светильники без емкостей). Если да, то помогите рассчитать. Данные линии: 17 светильников ДНАТ-400, раскиданы на три фазы. Заранее благодарю за конструктивные комментарии.

Сообщение отредактировал baucer - 2.10.2014, 10:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.10.2014, 11:06
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Первый раз слышу, чтобы для общественных зданий устанавливали лимиты по реактивке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.10.2014, 12:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Имеем конденсатор емкостью С, его сопротивление равно Xc=1/(wC)=1/(2пfC)
Мощность (реактивная) равна Q=U^2/Xc=2пfCU^2
Отсюда C=Q/(2пfU^2)=Q/(2*3,14*50*220*220)=Q/15197600
на 5 светильников в однофазной группе получаем 5*400=2000 Вт активная мощность, косинус некомпенсированного светильника с ДНаТ около 0,45, поэтому S=P/0,45=4444,4 ВА
sin ф = 0,893, Q = S sin ф = 3968,9 квар
тогда С = 3968,9/15197600 = 261*10^(-6) Ф = 261 мкФ
т.е. примерно 50 мкФ на светильник, конденсаторы на 400В
ну и не забываем, что при отключении цепи от сети в конденсаторах остается заряд, который нужно для безопасности разрядить куда-нибудь

Сообщение отредактировал FRAER - 2.10.2014, 12:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.10.2014, 12:58
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Компенсировать можно и группу. Посмотрите косинусные конденсаторы. Они сразу трехфазные и есть модели с уже встроенными разрядными резисторами. Номиналы идут уже в кварах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
baucer
сообщение 2.10.2014, 13:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 41713



Цитата(Pantryk @ 2.10.2014, 19:06) *
Первый раз слышу, чтобы для общественных зданий устанавливали лимиты по реактивке.

Возможно неправильно выразился. На учете включен учет актива и реактива, за отчетный период (месяц) соотношение реактива к активу не должно превышать установленной нормы. При превышении идет неустойка, А это слово (неустойка) начальство напрягает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.10.2014, 13:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



baucer, УКРМ на 15 квар на вводе поставьте, она будет секциями включаться на необходимую величину 5-10-15 квар
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
baucer
сообщение 2.10.2014, 14:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 41713



Цитата(FRAER @ 2.10.2014, 21:39) *
baucer, УКРМ на 15 квар на вводе поставьте, она будет секциями включаться на необходимую величину 5-10-15 квар

Для ясности, только потихоньку осваиваю тему реактивки (образования недостаточно). По существу, как я понял мне достаточно какого-то однозначного значения,т.е. можно без регулировки (возможно ошибаюсь). Судя по тому,что нашел в нете нужно около 10 квар. Подскажите, пожалуйста, какие еще характеристики учитывать? Возможно что-нибудь у нас в городишке подыщу, на данный момент хочу экспериментально посмотреть что изменится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.10.2014, 14:58
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По хорошему нужно еще учитывать качество электроэнергии т.к. при большом коичестве гармоник ток через конденсатор может быть больше его номинального. В вашем случае проще после установки замерить ток через конденсатор на предмет соответствия паспортным значениям. Но измерять нужно прибором, который измеряет реальное значение тока (так называемые true-RMS). Раз только освещение плохо влияет на норматив - достаточно скомпенсировать только его. А если при этом подключить компенсатор на шины и никогда не выключать, то скомпенсировать за месяц определенное количество квар*ч энергии можно и еще меньшим компенсатором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2014, 19:37
Сообщение #9





Гости






если хотите убрать потери или снизить нагрузку на кабель, то самое правильное на каждый светильник повесить конденсатор, емкость можно посмотреть в светильники укомплектованом конденсатором помоему 18 мкФ, если ставить групповую компенсацию весь смысл пропадает (разве что для отчетности)? а по цене если регулируемая то дороже обойдется если не регулируемая то почти столько же
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2014, 8:55
Сообщение #10





Гости






приобретите самый дешевый счетчик реактивки. проведите опыт по подбору кондеров для каждого конкретного светильника. Потому как перекомпенсация еще хуже, а резонансные явления -вообще труба,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djonysn
сообщение 1.2.2015, 14:37
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.12.2014
Из: Россия
Пользователь №: 43109



По идее, облэнерго стимулирует выполнять компенсацию реактивной мощности тем что требует делать учет реактивной энергии. А правомерно ли требовать, вопрос остается открытым...