Здравствуйте! Нужен совет по компенсатору для ДНАТ уличного освещения школы. Раз вышло, что не работало почти месяц. За этот месяц реактив не превысил лимита (tgф=0,35 лимит, было меньше), а когда освещение работает, по реактиву идет перебор (tgф=0,45-0,55). Хочу попробовать поставить компенсатор. Могу я поставить его один на всю линию? (Светильники без емкостей). Если да, то помогите рассчитать. Данные линии: 17 светильников ДНАТ-400, раскиданы на три фазы. Заранее благодарю за конструктивные комментарии.
Сообщение отредактировал baucer - 2.10.2014, 10:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Первый раз слышу, чтобы для общественных зданий устанавливали лимиты по реактивке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Имеем конденсатор емкостью С, его сопротивление равно Xc=1/(wC)=1/(2пfC)
Мощность (реактивная) равна Q=U^2/Xc=2пfCU^2 Отсюда C=Q/(2пfU^2)=Q/(2*3,14*50*220*220)=Q/15197600 на 5 светильников в однофазной группе получаем 5*400=2000 Вт активная мощность, косинус некомпенсированного светильника с ДНаТ около 0,45, поэтому S=P/0,45=4444,4 ВА sin ф = 0,893, Q = S sin ф = 3968,9 квар тогда С = 3968,9/15197600 = 261*10^(-6) Ф = 261 мкФ т.е. примерно 50 мкФ на светильник, конденсаторы на 400В ну и не забываем, что при отключении цепи от сети в конденсаторах остается заряд, который нужно для безопасности разрядить куда-нибудь Сообщение отредактировал FRAER - 2.10.2014, 12:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Компенсировать можно и группу. Посмотрите косинусные конденсаторы. Они сразу трехфазные и есть модели с уже встроенными разрядными резисторами. Номиналы идут уже в кварах.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41713 ![]() |
Первый раз слышу, чтобы для общественных зданий устанавливали лимиты по реактивке. Возможно неправильно выразился. На учете включен учет актива и реактива, за отчетный период (месяц) соотношение реактива к активу не должно превышать установленной нормы. При превышении идет неустойка, А это слово (неустойка) начальство напрягает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
baucer, УКРМ на 15 квар на вводе поставьте, она будет секциями включаться на необходимую величину 5-10-15 квар
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41713 ![]() |
baucer, УКРМ на 15 квар на вводе поставьте, она будет секциями включаться на необходимую величину 5-10-15 квар Для ясности, только потихоньку осваиваю тему реактивки (образования недостаточно). По существу, как я понял мне достаточно какого-то однозначного значения,т.е. можно без регулировки (возможно ошибаюсь). Судя по тому,что нашел в нете нужно около 10 квар. Подскажите, пожалуйста, какие еще характеристики учитывать? Возможно что-нибудь у нас в городишке подыщу, на данный момент хочу экспериментально посмотреть что изменится. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По хорошему нужно еще учитывать качество электроэнергии т.к. при большом коичестве гармоник ток через конденсатор может быть больше его номинального. В вашем случае проще после установки замерить ток через конденсатор на предмет соответствия паспортным значениям. Но измерять нужно прибором, который измеряет реальное значение тока (так называемые true-RMS). Раз только освещение плохо влияет на норматив - достаточно скомпенсировать только его. А если при этом подключить компенсатор на шины и никогда не выключать, то скомпенсировать за месяц определенное количество квар*ч энергии можно и еще меньшим компенсатором.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
если хотите убрать потери или снизить нагрузку на кабель, то самое правильное на каждый светильник повесить конденсатор, емкость можно посмотреть в светильники укомплектованом конденсатором помоему 18 мкФ, если ставить групповую компенсацию весь смысл пропадает (разве что для отчетности)? а по цене если регулируемая то дороже обойдется если не регулируемая то почти столько же
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
приобретите самый дешевый счетчик реактивки. проведите опыт по подбору кондеров для каждого конкретного светильника. Потому как перекомпенсация еще хуже, а резонансные явления -вообще труба,
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.12.2014 Из: Россия Пользователь №: 43109 ![]() |
По идее, облэнерго стимулирует выполнять компенсацию реактивной мощности тем что требует делать учет реактивной энергии. А правомерно ли требовать, вопрос остается открытым...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |