Привет. Я уже немного освоился, создав пару нубанских тем и мне этого помогло. Вот очередная. Хочу выложить на критику свою схему.
Она еще не доделана, но основные вещи уже видно. То что указано в части этажного щита. Так сделано в схеме, кот я выкладывал в соседней своей теме. В общем, расчетные данные я не уверен, что правильные. Далее, модули не все, кот я планирую Рубильник 1пол. Е201 рычаг красный - рубильник может быть будет этот, но вопрос открыт, тут сказали, что он не очень.. почему-то ) Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м после рубильника ставить ? Модульный контактор будет отключать часть сети.. через выключатель в схему еще не вписал.. Просто может сразу что-то сделано в корне не верно ) Поэтому, скажите, плиз, если что не так ) спасибо как правильно получить Iрасч? 10 000 /220 * cos ф ? То, что касается P уст - сумма номиналов всех устройств по паспорту, умноженное на коэф использования? 0.65-0.80 ? Обязательно ли заземлять все ? Или, например, освещение не нужно ? зы это квартира в многоквартирном доме. 25 этажей. Еще не сдан, но достраивается. Сдан будет с режиме "свободная планировка", кабелей и стяжки и стен почти не будет. Сообщение отредактировал cmd01 - 14.9.2014, 21:10 |
|
|
cmd01 принципиальная однолинейная схема квартирного щитка. Начало. 14.9.2014, 21:08
FRAER нулевой шинки нет, засечек нет на линиях, номинало... 15.9.2014, 4:47
cmd01 Цитата(FRAER @ 15.9.2014, 5:47) нулевой ш... 15.9.2014, 14:28
с2н5он не понятно зачем указана максимальная мощность 15.9.2014, 6:42
cmd01 А зачем засечки, если у меня 1 фаза? Или, о чем ре... 15.9.2014, 11:05
FRAER ЦитатаА зачем засечки, если у меня 1 фаза? Или, о ... 15.9.2014, 12:57
cmd01 В ней как-то не понятно сделано.
Справа, где 5 авт... 15.9.2014, 13:38
FRAER Ну это косяк там, после узо должна быть еще одна н... 15.9.2014, 13:46
FRAER Не максимальная, а расчетная
А коэффициент исполь... 15.9.2014, 15:29
cmd01 а те логика такая. Если сложить все амперы потреби... 15.9.2014, 15:47
FRAER О чем вы вообще?
Коэффициент мощности (cos ф) это ... 15.9.2014, 16:58
cmd01 Цитата(FRAER @ 15.9.2014, 17:58) 50/150=0... 15.9.2014, 17:04
cmd01 и снова привет всем ) Мой план уже больше и насыще... 21.9.2014, 8:04
savelij® А если план вложить в сообщение, как картинку? 21.9.2014, 8:08
cmd01 Цитата(savelij® @ 21.9.2014, 9:08) А если... 21.9.2014, 8:39
FRAER Ну вроде все верно, но вот в практическом плане - ... 21.9.2014, 9:17
cmd01 в Москве-то маловероятны проблемы с ними ? Правда,... 21.9.2014, 9:26
FRAER Автоматы разных производителей можно, но только ес... 21.9.2014, 9:40
cmd01 вот еще вопросик у меня
есть такая табличка в ПУЭ... 21.9.2014, 11:35
savelij® Для однофазной линии не учитывается защитный прово... 21.9.2014, 12:04
FRAER ЦитатаПри определении количества проводов, проклад... 21.9.2014, 12:05
cmd01 Цитата(FRAER @ 21.9.2014, 13:05) т.е для ... 28.9.2014, 6:42
savelij® Цитата(cmd01 @ 28.9.2014, 7:42) получаетс... 28.9.2014, 9:32
cmd01 спасибо! 21.9.2014, 14:28
cmd01 посмотрите плиз по моей схеме (я ее оптимизировал ... 27.9.2014, 13:09
FRAER у вас в этажном щите автомат 50А, вот и ставьте вс... 27.9.2014, 14:51
savelij® Номинал контактора не менее номинала автомата защи... 27.9.2014, 15:04
cmd01 Спасибо!
посоветуйте еще плиз мне пару моменто... 27.9.2014, 18:27
savelij® 1. любое реле времени на сайте Меандра, например.
... 27.9.2014, 18:51
cmd01 1) спасибо )) как говорится какой вопрос, такой и ... 27.9.2014, 19:51
FRAER прочитайте еще раз цитату из ПУЭ, мною приведенную... 28.9.2014, 9:44
cmd01 спасибо )
меня пытаются убедить просто, что на ка... 28.9.2014, 10:50
FRAER можете 40А ставить, если шестерка действительно ше... 28.9.2014, 12:13
cmd01 Цитата(FRAER @ 28.9.2014, 13:13) да
Понял... 28.9.2014, 12:34
FRAER 40А не пойдет, не менее 50А надо
что за выключател... 28.9.2014, 13:00
cmd01 не, я не прав, с подключением контактора еще надо ... 28.9.2014, 13:14
FRAER Цитатау Шнайдер 50 нет, есть 63А
50А ни у кого нет... 28.9.2014, 13:25
cmd01 И снова здрасти ) возник вопрос еще один, наверное... 30.9.2014, 14:22
FRAER Прикладывайте схемы прямо к сообщению и в формате ... 30.9.2014, 14:23
cmd01 я просто вначале исходник приложил ошибочно, ща по... 30.9.2014, 14:25
FRAER cmd01, К-А-Р-Т-И-Н-К-О-Й, ну что в вашем pdf таког... 1.10.2014, 5:05
cmd01 вложил 1.10.2014, 8:47
savelij® 1. не может после коммутационных аппаратов у вас б... 1.10.2014, 9:57
FRAER savelij®, я так понимаю у ТС 3 жилы заходит в квар... 1.10.2014, 13:52
cmd01 TN-C-S у нас будет... я PE проводник не верно сдел... 1.10.2014, 19:12
cmd01 посмотрите плиз, есть ли косяки
Это наглядная схем... 3.10.2014, 20:54
FRAER Ничего не понял 4.10.2014, 6:44
cmd01 что не понятно-то? Черный - фаза, синий - ноль. Щи... 4.10.2014, 8:25
FRAER ну вроде все так
если я все правильно понял
а во... 4.10.2014, 9:23
savelij® Ну не знаю.... При такой набивке щита, я бы чуток ... 4.10.2014, 9:36
cmd01 я уже решил для себя такие вещи. Поэтому прошу про... 4.10.2014, 9:51
FRAER 1. Имеется в виду, что провод проходит за дин-рейк... 4.10.2014, 10:45
cmd01 по поводу 1 вопроса понял вроде, как его правильно... 4.10.2014, 17:23
FRAER нет, конечно, бред полный
вы не понимаете принцип ... 4.10.2014, 18:08
cmd01 все, понял(по 2 полюсу нейтраль идет. УЗО сравнива... 4.10.2014, 19:44
Null Цитата(cmd01 @ 4.10.2014, 20:44) ...не на... 5.10.2014, 7:14
FRAER Токовые клещи себе представляете? Вот узо похоже н... 5.10.2014, 6:46
cmd01 Спасибо, я на этом форуме уже видел ее...
прочитал... 5.10.2014, 7:47
savelij® Есть. И на форуме есть.
Хотите больше знать? Продо... 5.10.2014, 8:15
cmd01 спасибо за ответы. Возник более прикладной вопрос:... 13.10.2014, 20:26
Null Цитата(cmd01 @ 13.10.2014, 21:26) Скажите... 13.10.2014, 20:56
savelij® Или , если уходить от коробок, то соединения делат... 13.10.2014, 22:06
cmd01 за механизмом розетки ? Просто тогда нужно или дел... 14.10.2014, 6:44![]() ![]() ![]() |
|