![]() Обратное направление электричества , Обратное направление электричества |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обратное направление электричества , Обратное направление электричества |
Гость_Polvar_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
Большое спасибо всем. Схему давно собирал сам с учетом того, что генератор буду запускать ТОЛЬКО САМ. Но подросли детки, нужна доработка, хочу перебрать, поставить авр и контакторы, НО есть сомнения напруга все равно пойдет в противоход. Можно конечно кинуть новый кабель но это такая гребля.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
вам нужно поставить после вводного автомата перекидной рубильник, да и всё! ну, если вы конечно не хотите АВР собирать..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
после вводного автомата перекидной рубильник, да и всё! ну, если вы конечно не хотите АВР собирать. Что перекидной рубильник, что АВР, предполагают, что и ввод, и генератор, подключаются "географически близко". А у ТС, как я понял, гараж стоит на отдалении от дома, и генератор установлен там, чтобы под ухом не тарахтел. А линия на гараж сейчас работает в реверсном режиме. Если этот реверс сохранять, придётся и эту линию коммутировать, причём синхронно с отключением ввода. При питании от ввода эта линия должна подключаться в доме - к автомату (как это сделано сейчас), а при питании от генератора - отключаться от автомата и подключаться ко второму вводу АВРа (или перекидного рубильника). В гараже соответственно - или к розетке, или к выходу генратора. Главный вопрос этого поста: способны ли подрастающие дети постичь азы электротехники, чтобы продолжать безопасно эксплуатировать эту колхозную установку в таком виде, как она есть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Конечно обязаны - а кто нибудь видел чтоб это делалось на ВЛ 0,4? Я лично нет... Ну так , а чего Вы тогда удивляетесь , что электричеством бьёт (убивает)?. Вам правильно написали , Сам не позаботишься , никто не позаботится !!!. Где то читал , током бьёт в основном електриков ,считающих себя опытными и с большим стажем работы. Не совсем так. Электропроводка не предназначена для эксплуатации в таком режиме. Сколько ее не инструктируй. Причём тут электропроводка к безалаберности электриков , которые не соблюдают элементарных правил техники безопасности ? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну так , а чего Вы тогда удивляетесь , что электричеством бьёт (убивает)?. Я? Ничуть.. Естественный отбор.Цитата Вам правильно написали , Сам не позаботишься , никто не позаботится !!!. Вы лучше объясните "как правильно" обезопаситься от кулибиных типа ТС в случаях описанных мноюЦитата Далее, эл подключает кабель идущий к потребителю - надо ли ставить ПЗ на кабель потребителя? Ведь на то он и "потребитель", что потребляет, что ожидать оттуда "данс-данс"... И если даже и ДА (в чем сомневаюсь) - то как? как на огрызки зачищенных жил поставить ПЗ? Аналогичная ситуация с накладыванием муфты на кабель... а не играть тут роль седого старца, хаящего действия внучка недотепы -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Polvar_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
А у ТС, как я понял, гараж стоит на отдалении от дома, и генератор установлен там, чтобы под ухом не тарахтел.
А линия на гараж сейчас работает в реверсном режиме. Если этот реверс сохранять, придётся и эту линию коммутировать, причём синхронно с отключением ввода. При питании от ввода эта линия должна подключаться в доме - к автомату (как это сделано сейчас), а при питании от генератора - отключаться от автомата и подключаться ко второму вводу АВРа (или перекидного рубильника). В гараже соответственно - или к розетке, или к выходу генратора. Главный вопрос этого поста: способны ли подрастающие дети постичь азы электротехники, чтобы продолжать безопасно эксплуатировать эту колхозную установку в таком виде, как она есть? [/quote] Все верно! Но дети не должны эксплуатировать "колхозную" установку, поэтому и решил довести до ума. Вот только перекидной рубильник и контакторы не совсем подходят т.к. подключение вводов происходит на удалении одного от другого и механическую блокировку на одновременное включение не поставить, вот и ищу чем заменить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
haramamburu
Да запросто , только я за Вас не могу почитать "Правила безопасной эксплуатации электроустановок" Глава "Подготовка рабочего места" Куда более ясно описано. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
haramamburu Спасибо, послали так послали... "электрожопа" отдыхает.Да запросто , только я за Вас не могу почитать "Правила безопасной эксплуатации электроустановок" Глава "Подготовка рабочего места" Куда более ясно описано. ЗЫ Один товарисч тож послал... и именно тоже про подготовку раб. места - типа "читаем - просвещаемся" ... в итоге товарисч сел в лужу. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Спасибо, послали так послали... "электрожопа" отдыхает. ЗЫ Один товарисч тож послал... и именно тоже про подготовку раб. места - типа "читаем - просвещаемся" ... в итоге товарисч сел в лужу. Ну давай я в двух словах тебе перескажу пару страниц , если тебе сложно самому почитать!!!. После отключения напряжения и проверки отсутствия напряжения , необходимо заземлить с всех сторон , откуда может быть подано напряжение, если заземление не предусмотрено конструктивно, наложить переносное заземление. В вашем случае с кабелем, заземляем с двух сторон , откуда на кабель может быть подано напряжение. То есть ,не на огрызке кабеля , а на его начало и конец(вне зависимости от формы его (потребитель он или генератор)). Потребитель явно имеет, кроме основного кабеля ещё и резервный!! Что ещё не понятно??????. P.S. Читать надо литературу ,которой пользуется весь мир , а не слушать разных там знакомых с их теориями. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Где то читал , током бьёт в основном електриков ,считающих себя опытными и с большим стажем работы. опасная чушь... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
опасная чушь... Почему чушь ?. Я даже согласен!!!. Начинают пренебрегать элементарными правилами безопасности. Вот такая Теория 1.Да нафига отключать ?Тут всего лишь 220 В, поменяю под напряжением. 2.Зачем проверять отсутствие напряжения , я же отключил (я его 1000000 раз отключал) и всё было хорошо. А тут два ножа на разъединителе вышло , а один остался под напряжением. Список можно продолжать ....... Закрываем вот этот не нужный холивар. Тема называется Обратное направление электричества. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
... Вот только перекидной рубильник и контакторы не совсем подходят т.к. подключение вводов происходит на удалении одного от другого и механическую блокировку на одновременное включение не поставить, вот и ищу чем заменить. 1. Забыть про розетку с вилкой от генератора. 2. Тянете от генератора кабель до дома. 3. Собираете АВР. С функционалом нужной Вам. з.ы. ... без контактора(ов) ... не обойтись. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну давай для начала не давай, давайТЕ, водку вместе не бухали.Цитата После отключения напряжения и проверки отсутствия напряжения , необходимо заземлить с всех сторон , откуда может быть подано напряжение, В вашем случае с кабелем, заземляем с двух сторон , откуда на кабель может быть подано напряжение. Потребитель "домик в деревне" - считается таковым? Я про подачу "с двух сторон" Цитата То есть ,не на огрызке кабеля , а на его начало и конец(вне зависимости от формы его (потребитель он или генератор)). Явно? А вот мне не явно!Потребитель явно имеет, кроме основного кабеля ещё и резервный!! Цитата Что ещё не понятно??????. Непонятно что психуем.Цитата P.S. Читать надо литературу ,которой пользуется весь мир , а не слушать разных там знакомых с их теориями. Я писал про каких то знакомых? Ни скем меня не путаете?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата для начала не давай, давайТЕ, водку вместе не бухали. Я вообще , не то что не бухаю ,даже не пью. Вижу высоко метите )))) haramamburu ОбьясниТЕ мне , где же в "домике в деревне" муфту ставить ? Иль в домик 120 квадратов проводочек заходит? Тоже ,не Ваши слова с 25 сообщения ? Теперь понимаю ,почему человек сел в лужу. Цитата ЗЫ Один товарисч тож послал... и именно тоже про подготовку раб. места - типа "читаем - просвещаемся" ... в итоге товарисч сел в лужу. Мне проще согласиться со всем, чем что то пытаться Вам обьяснить !!!. Желаю удачи. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ОбьясниТЕ мне , где же в "домике в деревне" муфту ставить ? Иль в домик 120 квадратов проводочек заходит? Вот не надо... это я как пример привел, почему не может быть кабельного ввода в обычный частный дом? А ДОМ многоквартирка III категории? Я это все к тому, что по сути хрен угадаешь, что НЕКТО врубит гену и погонит ляктричество в сеть... Цитата Теперь понимаю ,почему человек сел в лужу. не понимаете - тоже ОРАЛ как вы, типа читай про организацию и подготовку раб места (а я в упор такого требования не помню), просил ссыль на слова - не дали, нашел сам - ткнул - вот и сел.Цитата Мне проще согласиться со всем, чем что то пытаться Вам обьяснить !!!. Знаете, когда чел упорно утверждает и не подтверждает ссылкой/цитатой (если просят) свои слова (а посылает с умным видом в лес), считаю пустобрёхством... иначе добавляй "ИМХО"Цитата Желаю удачи. И вам не болеть.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
не понимаете - тоже ОРАЛ как вы, типа читай про организацию и подготовку раб места (а я в упор такого требования не помню), просил ссыль на слова - не дали, нашел сам - ткнул - вот и сел. Знаете, когда чел упорно утверждает и не подтверждает ссылкой/цитатой (если просят) свои слова (а посылает с умным видом в лес), считаю пустобрёхством... иначе добавляй "ИМХО" Вот и отрывки с ПУЭЭ Код В электроустановках необходимо заземлять токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работы сборных шин, на которые достаточно установить одно заземление. 7.6.5. В электроустановках до 1000 В при работе на сборных шинах РУ, щитов, сборок напряжение с шин необходимо снять и шины(за исключением шин, выполненных изолированным проводом) следует заземлить. Необходимость и возможность заземления присоединений этих РУ, щитов, сборок и подключенного к ним оборудования определяет лицо, выдающее наряд, распоряжение. -- на ВЛ до 1000 В достаточно установить заземление только на рабочем месте. Цитата А ДОМ многоквартирка III категории? Я это все к тому, что по сути хрен угадаешь, что НЕКТО врубит гену и погонит ляктричество в сеть... Да не вопрос , есть разъединитель как в доме так и на ТП, ЗТП автомат. Отключаем и заземляем и никакой Ген вам не страшен -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 21:37 |
|
![]() |