![]() Работает через землю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Работает через землю |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 41631 ![]() |
Добрый день!
Электрики, когда меняли счетчики в доме, сказали, что у меня зал подключен через землю. Подскажите, что это значит и как это исправить? И надо ли исправлять? Вроде все работает... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятно вместо "нуля" у Вас используется "земля", УЗО или диф.автомат в щитке есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 41631 ![]() |
В щитке стоит УЗО. Т.е. либо в выключателе, либо в розетке перепутаны ноль и земля? Я вас правильно понял?
PS сейчас вспомнил, может это и не важно, но пол года назад при включении света у меня выбило автомат в щитке и лампочка взорвалась. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Для однозначного ответа на ваши вопросы не хватает информации. Для начала нужно фото вашего щитка с наименованиями потребителей.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Подскажите, что это значит и как это исправить? Исправить это можно пригласив квалифицированного электрика. Цитата И надо ли исправлять? Обязательно надо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
В любом случае надо исправлять!.
Вам уже написали "Пригласите специалистов". Дистанционно определить , какой провод с каким нужно поменять и в каком именно месте, тяжело -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Электрики-профи меняют в щитке счетчик и оттуда определяют, что зал висит на земле и все нормально работало ... и ничего не сделав ушли ... а какого они хрена они там лазили, в автоматах и УЗО?
Они же только счетчик меняли! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Автор - УЗО на кнопку "тест" срабатывает? При отключенном УЗО в квартире все обесточивается или что остается?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41504 ![]() |
В щитке стоит УЗО. Т.е. либо в выключателе, либо в розетке перепутаны ноль и земля? Я вас правильно понял? PS сейчас вспомнил, может это и не важно, но пол года назад при включении света у меня выбило автомат в щитке и лампочка взорвалась. Лампочка точно взорволась не по этой причине, автомат"выбило" это очень хорошо и правильно. Прислушайтесь к вопросу про УЗО при нажатии кнопки.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Да все просто, грамотный сказал, рветься "0" вкл /выкл. и все дискусии
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |