Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

электроснабжение строит. площадки , как лучьше сделать времянку?

ГВБ
сообщение 5.10.2007, 17:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 20.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9044



icon_eek.gif Ситуация следующая: перестраивается военный городок.
Планируется поставить 2 вагончика (в которых будут обитать рабочие), несколько прожекторов, бетономешалку, сварочный аппарат ... может ещё что-нибудь (и всё это на большом удалении от щитков).
Строители хотят проложить кабель от щита в ближайшем здании (около 1км) и по периметру забора наставить временных щитков с розетками (хотят ставить аж 32 таких щитка)
.... я никогда электроснабжением площадок не занимался, но всё что они предлагают мне кажется очень сомнительным.
Как обычно организуют электроснабжение в таких ситуациях, как вести кабель от здания(с учётом, что почти всё это безобразие организуется только на время строительства)?
Где-нибудь есть нормы, примеры, типовые решения ... хоть что-нибудь?????? icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.10.2007, 17:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ГВБ @ 5.10.2007, 18:00) *
Строители хотят проложить кабель от щита в ближайшем здании (около 1км) и по периметру забора наставить временных щитков с розетками (хотят ставить аж 32 таких щитка)
.... я никогда электроснабжением площадок не занимался, но всё что они предлагают мне кажется очень сомнительным.
Как обычно организуют электроснабжение в таких ситуациях, как вести кабель от здания(с учётом, что почти всё это безобразие организуется только на время строительства)?

Вообще то это называется - электроснабжение для рабочих нужд.
Что хотят Ваши строители - это их личное дело. А вот для получения энергии для стройнужд нужен рабочий проект электроснабжения, согласованный с энергосбытом, в кот. оговаривается и выделенная мощность, и установка узла учёта, и точка подключения.
А как вести кабель питания и откуда должно быть отражено в проекте.
Только сегодня решали аналогичный вопрос для питания строительства следующей очереди... пока висит.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГВБ
сообщение 5.10.2007, 22:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 20.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9044



Спасибо за информацию icon_neutral.gif
А не подскажите какими документами руководствоваться?
Может где пример можно подсмотреть?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.10.2007, 10:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Попробую уточнить по максимуму в понедельник-вторник.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГВБ
сообщение 6.10.2007, 19:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 20.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9044



буду ооочень признателен icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.10.2007, 12:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Последовательность Ваших действий.
Составляете заявку в Ленэнерго, на выделение необходимой мощности для строительных нужд. Считаете сами:сварочники, освещение, бетономешалки, краны...
Вам выдают техусловия на проектирование.
Проектная организация (напр., ЛенНИИпроект) выполняет проектные работы по техзаданию.
Согласуете проект в Ленэнерго, Ростехнадзоре.
Производите электромонтаж.
Сдаёте электролаборатории, Ростехнадзору, Энергосбыту (узел учета)
Дальше приступаете к строительству.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГВБ
сообщение 8.10.2007, 13:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 20.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9044



спасибо icon_biggrin.gif
не думал, что всё так сложно icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 8.10.2007, 16:43
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Где-нибудь есть нормы, примеры, типовые решения ... хоть что-нибудь??????

К времянкам для стройплощадок есть определенные требования, изложенные в Циркуляре, я сбрасывал его сюда
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7206


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bahura
сообщение 27.2.2008, 10:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 4.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8650



Здравствуйте.
Господа электрики!!! Скажите, пожалуйста, коэффициенты спроса на временное электроснабжение строит. площадки вообще есть? icon_eek.gif Есть ли норм. документы, в которых указаны коэффициенты спроса? Не может ведь быть такого, что все-все оборудование и освещение в работе находится. Это же ерунда какая-то получается! Я уже в отчаянии! Кучу документов перерыла - но ничего не нашла. Кто знает что-нибудь по этому поводу подскажите, прошу!!!
Заранее всем спасибо.