Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обратное направление электричества , Обратное направление электричества

Гость_Polvar_*
сообщение 26.9.2014, 12:26
Сообщение #1





Гости






Вопрос к знающим. Есть 3-х фазная розетка в частном доме для подключения 3-х фазного инструмента, с соответствующим 3-х фазным автоматом. При отключении эл-энергии, через эту розетку подаю в дом энергию от генератора, т.е. эл-во проходит автомат и всю проводку в обратном направлении (вводной автомат соответственно выключен). Есть ли какое-то грубое нарушение при таком электроснабжении???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.9.2014, 14:44
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Все зависит от того, как у вас сделано заземление, есть ли перемычка между N и PE на генераторе, коммутируется ли ноль при отключении внешней сети. да и вообще не плохо бы схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.9.2014, 16:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



если это для дома для себя, то схема рабочая, хоть и не правильная. 1.коммутационный аппарат должен исключать одновременное включение двух источников, 2.напряжение с генератора вы подаете в розетку? т.е. на вилке имеем 380В от генератора - это не безопасно..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Polvar_*
сообщение 26.9.2014, 16:28
Сообщение #4





Гости






Про перемычку между РЕ и N на генераторе не знаю,т.к. не задавался целью(генератор заводской), в проводке дома это разделено. Когда строил дом были времена, когда проекты не делали и схем не рисовали.
В розетке 220 генератор 1-фазный просто фазы разбегаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimip
сообщение 26.9.2014, 23:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 41561



Интересно,а если вводной автомат забудете выключить,
может ударить током людей работающих на линии, которые думают что нет электричества?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.9.2014, 7:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



запросто, причем может даже на силовом трансе из 380 в 10 кВ преобразоваться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир22
сообщение 27.9.2014, 7:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2014
Из: пгт. Рамонь Воронежская область
Пользователь №: 41493



Мой сосед так сотворил. Меняли у нас на улице ЛЭП. Соответственно отключение надолго.Запускает он гену в гараже, и чтобы в доме появилась напруга, сует вилку в розетку. В результате электрика на опоре шибануло не хило. Они потом чуть не отмудохали умельца. Да и хорошо, что так обошлось. А могли быть и жертвы. Так что хотя бы простейшую защиту от таких дел нужно организовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 27.9.2014, 10:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Polvar @ 26.9.2014, 12:26) *
Есть ли какое-то грубое нарушение при таком электроснабжении???

этот вопрос лучше задать тем, кто делал вам эту систему...

Цитата(Владимир22 @ 27.9.2014, 7:38) *
Мой сосед так сотворил. Меняли у нас на улице ЛЭП. Соответственно отключение надолго.Запускает он гену в гараже, и чтобы в доме появилась напруга, сует вилку в розетку. В результате электрика на опоре шибануло не хило.

Ну перво-наперво, электрики сами фееричные идиоты... ну и сосед, конечно тоже из их числа... icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 27.9.2014, 11:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Електрики обязанны заземлить свое рабочее место, переносным заземлением.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 27.9.2014, 14:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



но это не дает права потребителю подавать напряжение в сеть..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.9.2014, 22:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Делал так когда очень было нужно. Шеф мой долго и внимательно смотрел и сказал "Я всегда думал что из розетки можно только брать электричество, но что бы давать ..."
Неправильно это по ряду причтн.
1. Подавать всегда надо через розетку (дырки) а не через штыри (вилку)
2. Отсутствие автоматического отключения первого источника от линии.
3. Сечения проводки расчитано на подачу питания из одной конкретной точки.
4. В случае переворачивания вилки фаза генератора пойдет на нулевой проводник проводки и в случае сети TN-C фаза будет посажена на землю, а если нуль генератора уже заземлен на генераторе, тут же будет короткое замыкание.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 27.9.2014, 23:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Viktor2004 @ 27.9.2014, 23:58) *
...
4. В случае переворачивания вилки фаза генератора пойдет на нулевой проводник проводки и в случае сети TN-C фаза будет посажена на землю, а если нуль генератора уже заземлен на генераторе, тут же будет короткое замыкание.

пока один из полюсов генератора не будет заземлен, у него нет не нуля не фазы..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.9.2014, 23:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Volt380 @ 28.9.2014, 0:08) *
пока один из полюсов генератора не будет заземлен, у него нет не нуля не фазы..


Я пользовался генератором производства "Рыбинские моторы". Там ноль уже посажен на корпус конструктивно.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 27.9.2014, 23:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Volt380 @ 27.9.2014, 14:57) *
но это не дает права потребителю подавать напряжение в сеть..


)). Я же не написал , что потребитель правильно сделал!!!.
Вы же ,переходя дорогу на зебре или на зелёный свет светофора ,всё равно смотрите нет ли машин!!.
Так само и електромонтёры , есть наряд-допуск , подготовка рабочего места (отключение , проверка отсутствия напряжения и заземление) , допуск к работе , инструктажи.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.9.2014, 23:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(yuoras @ 28.9.2014, 0:22) *
)). Я же не написал , что потребитель правильно сделал!!!.
Вы же ,переходя дорогу на зебре или на зелёный свет светофора ,всё равно смотрите нет ли машин!!.
Так само и електромонтёры , есть наряд-допуск , подготовка рабочего места (отключение , проверка отсутствия напряжения и заземление) , допуск к работе , инструктажи.

Не совсем так. Электропроводка не предназначена для эксплуатации в таком режиме. Сколько ее не инструктируй.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.9.2014, 11:08
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Viktor2004 @ 27.9.2014, 23:19) *
Я пользовался генератором производства "Рыбинские моторы". Там ноль уже посажен на корпус конструктивно.

трехфазный наверно? посажено на корпус - это не заземляно! а наверняка у него в мануале обязательно заземление корпуса..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.9.2014, 11:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(yuoras @ 27.9.2014, 12:37) *
Електрики обязанны заземлить свое рабочее место, переносным заземлением.
Конечно обязаны - а кто нибудь видел чтоб это делалось на ВЛ 0,4? Я лично нет...

Далее, эл подключает кабель идущий к потребителю - надо ли ставить ПЗ на кабель потребителя? Ведь на то он и "потребитель", что потребляет, что ожидать оттуда "данс-данс"...
И если даже и ДА (в чем сомневаюсь) - то как? как на огрызки зачищенных жил поставить ПЗ?

Аналогичная ситуация с накладыванием муфты на кабель...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 28.9.2014, 16:03
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Volt380 @ 28.9.2014, 13:08) *
трехфазный наверно? посажено на корпус - это не заземляно! а наверняка у него в мануале обязательно заземление корпуса..

Трехфазный. Но для подачи в розетку я брал одну фазу. Посажено на корпус. Корпус стоит на земле. В здании проводка заземлена. Боюсь если перепутать фазу с нулем, черти в преисподней мне об этом потом напомнят.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.9.2014, 16:40
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(haramamburu @ 28.9.2014, 11:29) *
Конечно обязаны - а кто нибудь видел чтоб это делалось на ВЛ 0,4? Я лично нет...

Я так делал всегда, когда работал электриком в СНТ... Там идиотов, считающих себя нормальными людьми, было очень много... Правило: сам о себе не позаботишся - никто о тебе заботиться не будет... действовало там на 146%


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.9.2014, 18:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Один товарисч рассказывал - обесточил ТПшку, вытащил вставки, забрал с собой и пошел чинить/менять фонать... пока дошел - видит/слышит в чьем то дома "радиола" играет - заходит в дом - "свет есть" - ЕСТЬ!
Повернул обратно... а там, вместо вставок уже ручки от алюминиевых ложек вставлены icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 21:52
Rambler's Top100     