![]() Обратное направление электричества , Обратное направление электричества |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обратное направление электричества , Обратное направление электричества |
Гость_Polvar_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вопрос к знающим. Есть 3-х фазная розетка в частном доме для подключения 3-х фазного инструмента, с соответствующим 3-х фазным автоматом. При отключении эл-энергии, через эту розетку подаю в дом энергию от генератора, т.е. эл-во проходит автомат и всю проводку в обратном направлении (вводной автомат соответственно выключен). Есть ли какое-то грубое нарушение при таком электроснабжении???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Все зависит от того, как у вас сделано заземление, есть ли перемычка между N и PE на генераторе, коммутируется ли ноль при отключении внешней сети. да и вообще не плохо бы схему.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
если это для дома для себя, то схема рабочая, хоть и не правильная. 1.коммутационный аппарат должен исключать одновременное включение двух источников, 2.напряжение с генератора вы подаете в розетку? т.е. на вилке имеем 380В от генератора - это не безопасно..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Polvar_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Про перемычку между РЕ и N на генераторе не знаю,т.к. не задавался целью(генератор заводской), в проводке дома это разделено. Когда строил дом были времена, когда проекты не делали и схем не рисовали.
В розетке 220 генератор 1-фазный просто фазы разбегаются. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Интересно,а если вводной автомат забудете выключить,
может ударить током людей работающих на линии, которые думают что нет электричества? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
запросто, причем может даже на силовом трансе из 380 в 10 кВ преобразоваться
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.9.2014 Из: пгт. Рамонь Воронежская область Пользователь №: 41493 ![]() |
Мой сосед так сотворил. Меняли у нас на улице ЛЭП. Соответственно отключение надолго.Запускает он гену в гараже, и чтобы в доме появилась напруга, сует вилку в розетку. В результате электрика на опоре шибануло не хило. Они потом чуть не отмудохали умельца. Да и хорошо, что так обошлось. А могли быть и жертвы. Так что хотя бы простейшую защиту от таких дел нужно организовать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Есть ли какое-то грубое нарушение при таком электроснабжении??? этот вопрос лучше задать тем, кто делал вам эту систему... Мой сосед так сотворил. Меняли у нас на улице ЛЭП. Соответственно отключение надолго.Запускает он гену в гараже, и чтобы в доме появилась напруга, сует вилку в розетку. В результате электрика на опоре шибануло не хило. Ну перво-наперво, электрики сами фееричные идиоты... ну и сосед, конечно тоже из их числа... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Електрики обязанны заземлить свое рабочее место, переносным заземлением.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
но это не дает права потребителю подавать напряжение в сеть..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Делал так когда очень было нужно. Шеф мой долго и внимательно смотрел и сказал "Я всегда думал что из розетки можно только брать электричество, но что бы давать ..."
Неправильно это по ряду причтн. 1. Подавать всегда надо через розетку (дырки) а не через штыри (вилку) 2. Отсутствие автоматического отключения первого источника от линии. 3. Сечения проводки расчитано на подачу питания из одной конкретной точки. 4. В случае переворачивания вилки фаза генератора пойдет на нулевой проводник проводки и в случае сети TN-C фаза будет посажена на землю, а если нуль генератора уже заземлен на генераторе, тут же будет короткое замыкание. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
... 4. В случае переворачивания вилки фаза генератора пойдет на нулевой проводник проводки и в случае сети TN-C фаза будет посажена на землю, а если нуль генератора уже заземлен на генераторе, тут же будет короткое замыкание. пока один из полюсов генератора не будет заземлен, у него нет не нуля не фазы.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
пока один из полюсов генератора не будет заземлен, у него нет не нуля не фазы.. Я пользовался генератором производства "Рыбинские моторы". Там ноль уже посажен на корпус конструктивно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
но это не дает права потребителю подавать напряжение в сеть.. )). Я же не написал , что потребитель правильно сделал!!!. Вы же ,переходя дорогу на зебре или на зелёный свет светофора ,всё равно смотрите нет ли машин!!. Так само и електромонтёры , есть наряд-допуск , подготовка рабочего места (отключение , проверка отсутствия напряжения и заземление) , допуск к работе , инструктажи. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
)). Я же не написал , что потребитель правильно сделал!!!. Вы же ,переходя дорогу на зебре или на зелёный свет светофора ,всё равно смотрите нет ли машин!!. Так само и електромонтёры , есть наряд-допуск , подготовка рабочего места (отключение , проверка отсутствия напряжения и заземление) , допуск к работе , инструктажи. Не совсем так. Электропроводка не предназначена для эксплуатации в таком режиме. Сколько ее не инструктируй. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Я пользовался генератором производства "Рыбинские моторы". Там ноль уже посажен на корпус конструктивно. трехфазный наверно? посажено на корпус - это не заземляно! а наверняка у него в мануале обязательно заземление корпуса.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Електрики обязанны заземлить свое рабочее место, переносным заземлением. Конечно обязаны - а кто нибудь видел чтоб это делалось на ВЛ 0,4? Я лично нет...Далее, эл подключает кабель идущий к потребителю - надо ли ставить ПЗ на кабель потребителя? Ведь на то он и "потребитель", что потребляет, что ожидать оттуда "данс-данс"... И если даже и ДА (в чем сомневаюсь) - то как? как на огрызки зачищенных жил поставить ПЗ? Аналогичная ситуация с накладыванием муфты на кабель... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
трехфазный наверно? посажено на корпус - это не заземляно! а наверняка у него в мануале обязательно заземление корпуса.. Трехфазный. Но для подачи в розетку я брал одну фазу. Посажено на корпус. Корпус стоит на земле. В здании проводка заземлена. Боюсь если перепутать фазу с нулем, черти в преисподней мне об этом потом напомнят. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Конечно обязаны - а кто нибудь видел чтоб это делалось на ВЛ 0,4? Я лично нет... Я так делал всегда, когда работал электриком в СНТ... Там идиотов, считающих себя нормальными людьми, было очень много... Правило: сам о себе не позаботишся - никто о тебе заботиться не будет... действовало там на 146% -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Один товарисч рассказывал - обесточил ТПшку, вытащил вставки, забрал с собой и пошел чинить/менять фонать... пока дошел - видит/слышит в чьем то дома "радиола" играет - заходит в дом - "свет есть" - ЕСТЬ!
Повернул обратно... а там, вместо вставок уже ручки от алюминиевых ложек вставлены ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 21:52 |
|
![]() |