дано: имеется свеже-построенная квартира со смонтированной электрикой
надо: кинуть пару отдельных кабелей до кондиционеров, стены при это мне штробить неохото 1) как лучше все сделать? кинуть по потолку квартиры и опустить в нужно месте....проще способа, как не связываться со штроблением стен, я не придумал 2) как лучше монтировать? на полу(ничего не измеряя) засунуть в гофротрубу кабель, а затем прицепить к потолку и обрезать по месту? 3) можно вести сразу 2 кабеля в 1 гофротрубе? 4) как в дальнейшем быть с натяжным потолком в местах где кабель с потолка опускается к кондиционеру.... монтажники, монтируя багет, могут повредить кабель |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
1. Вариант нормальный. А спуски то все равно штробить будешь?
2. Гофра не нужна. Возьми кабель ВВГ нг-ls и не мучайся с гофрой. И потоньше получится 3. Да хоть 10, если получится засунуть, но см. мой ответ на п.2 4. Подвести монтажника к спуску, сказать: "Вот видишь, кабель в стенку уходит? В этом месте кабель ОТВЕСНО уходит вниз. Если попадешь в кабель, зайцы отрежу". Потом, в процессе присверливания багета взять в руки самые большие ножницы, которые найдешь и демонстративно ими поигрывать и поглядывать с надеждой на монтажника. В результате авось пронесет и эти долбо..ы не попадут в кабель. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 10.9.2014 Пользователь №: 41227 ![]() |
1. Вариант нормальный. А спуски то все равно штробить будешь? ну 20см стены я проштроблю... это меньше чем через всю квартиру идти штробить 2. Гофра не нужна. Возьми кабель ВВГ нг-ls и не мучайся с гофрой. И потоньше получится первый раз слышу что можно без гофры...вы уверены? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Про гофру - абсолютно уверен. При прокладке по потолку в ней нет абсолютно никакого смысла. Механическая защита там не нужна, противопожарные свойства гофры то же никакие.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Костян челябинский, стоило добавить "имхо" про прокладку кабеля за непроходными потолками...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
первый раз слышу что можно без гофры...вы уверены? гофра в данном случае лишь даст возможность поменять в будущем кабель...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
savelij®, поясните, пожалуйста, что вы имели в виду. Не помню требований по гофре за непроходными потолками.
с2н5он, перетянуть кабель при двух поворотах в гофре уже скорее всего не поучится. Проверено. Особенно если гофра не замоноличена, а приделана к потолку с помощью клипс. Кстати, при попытке перетяжки кабеля гофра на ура вылетает из клипс. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
потдержу Костяна челябинского.
и добавлю, что совсем бессмыслено укладывать кабеля ЛС в гофру с более низкими противопожарными свойствами, если не обеспечены условия сменяемости. позже попробую выложить ответ РТН на вопрос В В Кузьменко о совместной прокладке ЛС в гофре |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. а с чего это вытекает, что у гофры противопожарные характеристики хуже, чем у кабеля.
2. циркуляр (номер не скажу, ибо на мобильном сейчас), а также СП31-110, в которых речь идёт о прокладке в зоне непроходных потолков; там фигурируют неметаллические трубы и короба, про простую прокладку без оных ни слова. возможно, пунк спорный, но он есть -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с2н5он, перетянуть кабель при двух поворотах в гофре уже скорее всего не поучится. Проверено. Особенно если гофра не замоноличена, а приделана к потолку с помощью клипс. а клипсы то зачем? на стальку из гофры нежно, под штукатуркой 4-е поворота проходили, правда 1,5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
с2н5он,
Цитата а клипсы то зачем? Видимо, чтобы крепить гофру к потолку. Давно уже юзаю дюбель-хомут ![]() По поводу провода под натяжным потолком тоже не вижу смысла в гофре. При острой необходимости натяжной потолок можно и снять и повесить обратно без вмешательств в остальной ремонт. Земс вон вообще распредкоробки под натяжным потолком монтирует, хотя это уже совсем перебор. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Земс вон вообще распредкоробки под натяжным потолком монтирует, хотя это уже совсем перебор. А чего перебор-то? ![]() С тем же успехом снимается потолок и обеспечивается доступ к коробке... Хотя и не вижу большого смысла в этой доступности. Смонтировал грамотно проводку, сварил соединения и забыл про коробки лет на ххх, но это имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата 2. циркуляр (номер не скажу, ибо на мобильном сейчас), а также СП31-110, в которых речь идёт о прокладке в зоне непроходных потолков; там фигурируют неметаллические трубы и короба, про простую прокладку без оных ни слова. Цитата 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять: - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); Как по мне так тут написано, что проводами кабелями - в трубах, LS- без труб. Собственно экспертиза считает также. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Как по мне так тут написано, что ... Не знаю, что считает Ваша экпертиза, но вопрос по этому поводу поднимался неоднократно, в том числе и на нашем форуме. Например, для меня фраза "а также..." означает "в том числе", кто-то, по не понятным мне причинам, эту фразу понимает как "или", в том числе (а также) Ваша экспертиза, вероятно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
с горем пополам нашел
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова ТАКЖЕ нареч. 1. Вместе с тем, одновременно, равным образом (не смешивать с так же). В лице замечалась также сдержанность, т.е. уменье владеть собой. Гончаров. 2. То же, употр. в знач. присоединительного союза, обычно в сочетании с союзами "а", "и". Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой; также трудами и успехами друзей. Пушкин. Отец, а также мать, ушли. Это союз, соединяющий однородные члены предложения в данном случае дополнения, которые уточняют способ проводки. Т.е. нг-LS относится не к трубам, а к способу проводки. Да и зачем выделять нг-LS, если его тоже надо пихать в трубу. Проще было закончить предложение раньше и обязать любой кабель класть в трубу. Сообщение отредактировал Pantryk - 30.9.2014, 9:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Документ, это хорошо. Но что из этого частного случая следует? То, что применяя металлические лотки в зоне непроходных потолков, не требуется применение лёгкой гофротрубы?
Если уж читать только то, что написано, а не между строк... ![]() Что же до русского языка... нет под рукой бумажного издания СП, а память подводит, слитно или нет там букафки написаны... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |