как проложить кабель

Joe
сообщение 25.9.2014, 13:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 41227



дано: имеется свеже-построенная квартира со смонтированной электрикой
надо: кинуть пару отдельных кабелей до кондиционеров, стены при это мне штробить неохото

1) как лучше все сделать? кинуть по потолку квартиры и опустить в нужно месте....проще способа, как не связываться со штроблением стен, я не придумал

2) как лучше монтировать? на полу(ничего не измеряя) засунуть в гофротрубу кабель, а затем прицепить к потолку и обрезать по месту?

3) можно вести сразу 2 кабеля в 1 гофротрубе?

4) как в дальнейшем быть с натяжным потолком в местах где кабель с потолка опускается к кондиционеру.... монтажники, монтируя багет, могут повредить кабель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.9.2014, 17:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



1. Вариант нормальный. А спуски то все равно штробить будешь?
2. Гофра не нужна. Возьми кабель ВВГ нг-ls и не мучайся с гофрой. И потоньше получится
3. Да хоть 10, если получится засунуть, но см. мой ответ на п.2
4. Подвести монтажника к спуску, сказать: "Вот видишь, кабель в стенку уходит? В этом месте кабель ОТВЕСНО уходит вниз. Если попадешь в кабель, зайцы отрежу". Потом, в процессе присверливания багета взять в руки самые большие ножницы, которые найдешь и демонстративно ими поигрывать и поглядывать с надеждой на монтажника. В результате авось пронесет и эти долбо..ы не попадут в кабель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 26.9.2014, 7:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 41227



Цитата(Костян челябинский @ 25.9.2014, 20:13) *
1. Вариант нормальный. А спуски то все равно штробить будешь?

ну 20см стены я проштроблю... это меньше чем через всю квартиру идти штробить


Цитата(Костян челябинский @ 25.9.2014, 20:13) *
2. Гофра не нужна. Возьми кабель ВВГ нг-ls и не мучайся с гофрой. И потоньше получится

первый раз слышу что можно без гофры...вы уверены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.9.2014, 8:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Про гофру - абсолютно уверен. При прокладке по потолку в ней нет абсолютно никакого смысла. Механическая защита там не нужна, противопожарные свойства гофры то же никакие.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.9.2014, 9:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Костян челябинский, стоило добавить "имхо" про прокладку кабеля за непроходными потолками... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2014, 10:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Joe @ 26.9.2014, 8:13) *
первый раз слышу что можно без гофры...вы уверены?

гофра в данном случае лишь даст возможность поменять в будущем кабель...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.9.2014, 13:08
Сообщение #7





Гости






Цитата(Joe @ 25.9.2014, 13:39) *
дано: имеется свеже-построенная квартира со смонтированной электрикой
надо: кинуть пару отдельных кабелей до кондиционеров, стены при это мне штробить неохото...

Вариант прокладки кабелей в стяжке пола не рассматривали? Или он у Вас уже читстовой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.9.2014, 15:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Кондиционеры, мне кажется, ближе к потоку, чем к полу icon_smile.gif

Цитата(с2н5он @ 26.9.2014, 11:38) *
гофра в данном случае лишь даст возможность поменять в будущем кабель...имхо

кабель прослужит дольше, чем потолок, имхо icon_smile.gif
если мыши не съедят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.9.2014, 15:42
Сообщение #9





Гости






Цитата(FRAER @ 26.9.2014, 15:12) *
Кондиционеры, мне кажется, ближе к потоку, чем к полу...

Это та чсть кондиционера, которая находится в помещении, а та, основная, что находится снаружи? Я думаяю ТС выберет нужный вариант прокладки кабелей, ему на месте виднее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.9.2014, 17:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



savelij®, поясните, пожалуйста, что вы имели в виду. Не помню требований по гофре за непроходными потолками.
с2н5он, перетянуть кабель при двух поворотах в гофре уже скорее всего не поучится. Проверено. Особенно если гофра не замоноличена, а приделана к потолку с помощью клипс. Кстати, при попытке перетяжки кабеля гофра на ура вылетает из клипс.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
azaxratan
сообщение 26.9.2014, 17:49
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 20525



потдержу Костяна челябинского.
и добавлю, что совсем бессмыслено укладывать кабеля ЛС в гофру с более низкими противопожарными свойствами, если не обеспечены условия сменяемости.

позже попробую выложить ответ РТН на вопрос В В Кузьменко о совместной прокладке ЛС в гофре
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.9.2014, 18:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. а с чего это вытекает, что у гофры противопожарные характеристики хуже, чем у кабеля.
2. циркуляр (номер не скажу, ибо на мобильном сейчас), а также СП31-110, в которых речь идёт о прокладке в зоне непроходных потолков; там фигурируют неметаллические трубы и короба, про простую прокладку без оных ни слова.
возможно, пунк спорный, но он есть


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2014, 20:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Костян челябинский @ 26.9.2014, 18:05) *
с2н5он, перетянуть кабель при двух поворотах в гофре уже скорее всего не поучится. Проверено. Особенно если гофра не замоноличена, а приделана к потолку с помощью клипс.

а клипсы то зачем? на стальку из гофры нежно, под штукатуркой 4-е поворота проходили, правда 1,5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 27.9.2014, 11:06
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



с2н5он,
Цитата
а клипсы то зачем?

Видимо, чтобы крепить гофру к потолку.
Давно уже юзаю дюбель-хомут
По поводу провода под натяжным потолком тоже не вижу смысла в гофре. При острой необходимости натяжной потолок можно и снять и повесить обратно без вмешательств в остальной ремонт.
Земс вон вообще распредкоробки под натяжным потолком монтирует, хотя это уже совсем перебор.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.9.2014, 11:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(S-cream @ 27.9.2014, 12:06) *
Земс вон вообще распредкоробки под натяжным потолком монтирует, хотя это уже совсем перебор.

А чего перебор-то? icon_wink.gif
С тем же успехом снимается потолок и обеспечивается доступ к коробке... Хотя и не вижу большого смысла в этой доступности.
Смонтировал грамотно проводку, сварил соединения и забыл про коробки лет на ххх, но это имхо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.9.2014, 9:18
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
2. циркуляр (номер не скажу, ибо на мобильном сейчас), а также СП31-110, в которых речь идёт о прокладке в зоне непроходных потолков; там фигурируют неметаллические трубы и короба, про простую прокладку без оных ни слова.

Цитата
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

Как по мне так тут написано, что проводами кабелями - в трубах, LS- без труб. Собственно экспертиза считает также.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.9.2014, 22:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Как по мне так тут написано, что ...

Не знаю, что считает Ваша экпертиза, но вопрос по этому поводу поднимался неоднократно, в том числе и на нашем форуме.
Например, для меня фраза "а также..." означает "в том числе", кто-то, по не понятным мне причинам, эту фразу понимает как "или", в том числе (а также) Ваша экспертиза, вероятно... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
azaxratan
сообщение 30.9.2014, 8:21
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 20525



с горем пополам нашел
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 346.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.9.2014, 9:48
Сообщение #19


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова
ТАКЖЕ нареч. 1. Вместе с тем, одновременно, равным образом (не смешивать с так же). В лице замечалась также сдержанность, т.е. уменье владеть собой. Гончаров. 2. То же, употр. в знач. присоединительного союза, обычно в сочетании с союзами "а", "и". Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой; также трудами и успехами друзей. Пушкин. Отец, а также мать, ушли.

Это союз, соединяющий однородные члены предложения в данном случае дополнения, которые уточняют способ проводки. Т.е. нг-LS относится не к трубам, а к способу проводки.

Да и зачем выделять нг-LS, если его тоже надо пихать в трубу. Проще было закончить предложение раньше и обязать любой кабель класть в трубу.

Сообщение отредактировал Pantryk - 30.9.2014, 9:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.9.2014, 9:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Документ, это хорошо. Но что из этого частного случая следует? То, что применяя металлические лотки в зоне непроходных потолков, не требуется применение лёгкой гофротрубы?
Если уж читать только то, что написано, а не между строк... icon_wink.gif

Что же до русского языка... нет под рукой бумажного издания СП, а память подводит, слитно или нет там букафки написаны...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 19:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены