Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
Есть загородный деревянный дом, кровля металлическая, рядом с ним стоит мачта молниеприёмника h=16,5м. Какими соображениями ограничивается минимальное расстояние от мачты до стены дома? В данном случае расстояние от трубы мачты до свеса металлической кровли 10- 15см и две металлические распорки закреплены непосредственно к стене (фронтону) дома. Надо ли эти распорки делать из изолирующего материала? Что изменится если по коньку проложить токоотвод с соответствующими молниеприёмниками и соединить его с металлической мачтой молниеприёмника, тем самым заземлить кровлю?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
Я понимаю, что молниезащите наверное нигде не учат, но неужели на этом форуме нет людей, которые знают ответ на мои вопросы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003
Цитата Какими соображениями ограничивается минимальное расстояние от мачты до стены дома? Цитата 3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов ... если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной. Цитата Что изменится если по коньку проложить токоотвод Цитата 3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания. И еще про заземление всего этого Цитата 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. При такой близости мачты я думаю будет уместно ее рассматривать не как отдельно стоящий молниеотвод. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
При такой близости мачты я думаю будет уместно ее рассматривать не как отдельно стоящий молниеотвод. Как отдельно стоящий не проходит, т.к. в 4 метрах проходит горизонтальный заземлитель основного заземления. Я его уже соединил с мачтой, которая была заземлена штырём в 7,5м, итого получилось 1,9 Ом общее сопротивление ЗУ. Сообщение отредактировал фёдорович - 7.10.2014, 22:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44561 ![]() |
Как отдельно стоящий не проходит, т.к. в 4 метрах проходит горизонтальный заземлитель основного заземления. Я его уже соединил с мачтой, которая была заземлена штырём в 7,5м, итого получилось 1,9 Ом общее сопротивление ЗУ. Согласно РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", п.2.14 При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17854 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А в IEC 62305-3-2006 введено понятие 3.28 безопасное расстояние (separation distance): Минимальное расстояние между двумя проводящими элементами, при котором между ними не может произойти опасное искрение. И п.6.3 Электроизоляция внешней системы молниезащиты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 ![]() |
Согласно РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", п.2.14 При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется. Я их объединил согласно ПУЭ п.1.7 и РД34 п.2.13 Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7. Да и при ПУМ в молниеотвод, в ЗУ наведётся большой потенциал между заземлителями (в случае раздельных ЗУ), из за этого бессмысленно делать СУП. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |