220 vs 380

Kupper
сообщение 23.9.2014, 9:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



Итак вводная.
Деревня Тверская область.
По деревне проходит ВЛ-0,4кВ из одной фазы, сечение провода 25мм.
От дома в деревне до ТП 10/0,4кВ 588м.
Подана заявка на 15 кВ до 0,4кВ
Позвонил аж целый главный инженер и сообщил, что я должен был указать в заявке 0,22кВ, а не 0,4кВ, так как по линии проходит ВЛ-0,22кВ, а не 0,4.
Если мне надо 15кВт, я должен указать в заявке 0,22кВ, а так по тарифу. Я ему ответил, что давать 15кВт по одной фазе при таком раскладе преступление!
Итак как можно доказать, что ВЛ 0,22кВ прохлдящая по деревне ВЛ 0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 9:44
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



При таком расстоянии только ваша нагрузка однофазная даст падение напряжения в примерно 48%, при трехфазной линии 8%. Если линия действительно однофазная, то нет технической возможности подключить вас по ней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geniy_Dzydo
сообщение 23.9.2014, 9:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 29026



а сколько проводов то? 4 шт? или сколько на столбах висит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 23.9.2014, 9:46
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Никакого тарифа до 15кВт 0,38 - 550р. Свыше 15кВт обсчитывается по другому.
Цитата
Позвонил аж целый главный инженер и сообщил, что я должен был указать в заявке 0,22кВ, а не 0,4кВ

Проблемы сетевой пусть тянут от КТП 3 фазы.
Был случай в соседних сетях по улице шло 2 фазы, потребитель подал на 380В его подключили к двум фазам (одну ему как две типа подали) Тот с жалобой обратился к вышестоящему руководству через сайт компании, сразу же 150 метров третей фазы протянули.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.9.2014, 9:48
Сообщение #5





Гости






Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 9:44) *
... Если линия действительно однофазная, то нет технической возможности подключить вас по ней.

Это почему "нет технической возможности подключить вас по ней"? Кто мешает сетевой организации подвесить недостающие провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 9:52
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Нет технической возможности подключить по однофазной - необходима реконструкция (модернизация) до 3фазной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 23.9.2014, 9:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



Повторяю по улице 2 провода. Как доказать, что ВЛ-0,22 кВ относится к классу напряжения 0,4кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 23.9.2014, 9:57
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Нет технической возможности подключить по однофазной - необходима реконструкция (модернизация) до 3фазной.

Это НЕ повод что бы отказать в подключение 380В потребителю, это уже проблемы сетевой она обязана подключить согласно:
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.9.2014, 10:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Как доказать, что ВЛ-0,22 кВ относится к классу напряжения 0,4кВ

никак не доказать. Если два провода то это ВЛ-0,22 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 23.9.2014, 10:08
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



Цитата(Shturman1 @ 23.9.2014, 10:05) *
никак не доказать. Если два провода то это ВЛ-0,22 кВ.

А можа 2 фазы. И тогда 380.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.9.2014, 10:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну да, и они вам линейное напряжение прям дадут
И вы довольны - вам пришло 380, как в заявке и сетевая - нет необходимости реконструкции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 23.9.2014, 10:37
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



А как аргументировано доказать, что ВЛ 0,4кВ из одной фазы является ВЛ-0,4кВ, а не ВЛ-0,22кВ.
Как классифицируются ВЛ до 0,4кВ.
Если можно аргументированно со ссылками на НПА. Согласно ПП 861 классы напряжения электрических сетей начинаются с 0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 10:57
Сообщение #13





Гости






Цитата(Kupper @ 23.9.2014, 10:37) *
А как аргументировано доказать, что ВЛ 0,4кВ из одной фазы является ВЛ-0,4кВ, а не ВЛ-0,22кВ.
Как классифицируются ВЛ до 0,4кВ.
Если можно аргументированно со ссылками на НПА. Согласно ПП 861 классы напряжения электрических сетей начинаются с 0,4кВ.

Вам уже сказали - никак. Вам не нравится этот ответ, идите на другой форум.
Окончательный ответ сетей - 15 кВА ждите реконструкции через 10 лет, сейчас получите 3 кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 23.9.2014, 11:20
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Обратитесь с посменным запросом в сетевую организацию, на каком основании они отказываются в подключение Вас к сети 0,4 кВ. (вряд ли они вам откажут)
Обратитесь в ФАС с заявлением что Вам отказывают в технологическом присоединение.
Всё это конечно надо оформить грамотно с ссылками на ПП 861.
Пол года, максимум год и я даю Вам зуб (того гл.энженера), что 380В у Вас будет.

Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 23.9.2014, 11:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 23.9.2014, 11:32
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



Так они не отказываются. Они считают, что ВЛ класса напряжения 0,4кВ в пределах 500м от участка заявителя нет. И присоединят по тарифу, а не за 550рублей. А хотите за 550рублей, то указать класс напряжения 220В.
Вот и вопрос, а согласно какого НПА определяется класс напряжения. Ну как здесь пишут два прода линия класса напряжения 0,22кВ. А какой НПА определят класс напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 11:40
Сообщение #16





Гости






ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.9.2014, 11:41
Сообщение #17





Гости






Цитата(Оптимист @ 23.9.2014, 10:57) *
...
Окончательный ответ сетей - 15 кВА ждите реконструкции через 10 лет, сейчас получите 3 кВА.

Позвольте поправить: в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 не 15 кВА, а 15 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 23.9.2014, 11:52
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



В данном ГОСТ, отсутствует такое понятие как "класс напряжения". А так благодарю.
Вот например: ГОСТ 1516.3-96
Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
Там есть такое определение:
Класс напряжения электрооборудования - номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование.
Но там свыше 1000В
Но как выход аннулируем заявочку 15/380 и подадим 15/220. И будет 15кВт по одной фазе за 550рублей, по магистрали 25мм.

Сообщение отредактировал Kupper - 23.9.2014, 12:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 23.9.2014, 12:32
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Но как выход аннулируем заявочку 15/380 и подадим 15/220.

Категорически не выход.
Ещё в интернете можно почитать Тема: "Антимонопольный контроль в электроэнергетике"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 12:47
Сообщение #20





Гости






Цитата(Kupper @ 23.9.2014, 11:52) *
В данном ГОСТ, отсутствует такое понятие как "класс напряжения". А так благодарю.
Но как выход аннулируем заявочку 15/380 и подадим 15/220. И будет 15кВт по одной фазе за 550рублей, по магистрали 25мм.

1 Вам и сетям следует руководствоваться понятием "номинальное напряжение" из ГОСТ 29322-92.
2 Разумное решение, поскольку по закону РФ Об электроэнергетике (точное название не помню) сети могут отказать в подключении при отсутствии возможности. Закон выше Постановления.
3 Если нет трехфазного электрооборудования, то расчетную нагрузку 15 кВт без проблем можно иметь в однофазной электроустановке. Однако Вы должны понимать, что при этом напряжение в точке подключения может быть существенно меньше стандартного 230 В, например - 170 В.
4 После подключения и оформления договора с энергосбытом обязательно нужно проплатить вперед за электроэнергию. Затем измерить напряжение и начинать долбежку сетей по факту оказания услуг ненадлежащего качества. Возможно это заставит их провести реконструкцию ВЛ и ТП.
Вернуться в начало страницы