принципиальная однолинейная схема квартирного щитка. Начало.

FRAER
сообщение 21.9.2014, 12:05
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

т.е для однофазных нагрузок принимаем "одного двухжильного" (ваш случай), для трехфазных - "одного трехжильного"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 14:28
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 27.9.2014, 13:09
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



посмотрите плиз по моей схеме (я ее оптимизировал немного и дополнил)
https://yadi.sk/i/J-0DkuAibaXE8
какой мне подобрать номинал контактора, реле времени, а также УЗМ51М, кот будет стоять после рубильника?
Спасибо!

Сообщение отредактировал cmd01 - 27.9.2014, 20:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.9.2014, 14:51
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



у вас в этажном щите автомат 50А, вот и ставьте все что ниже него номиналом не менее 50А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.9.2014, 15:04
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Номинал контактора не менее номинала автомата защиты, номинал УЗМ51 не удастся подобрать, ибо он один.
(нет желания делать вложение прямо в сообщение?)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 27.9.2014, 18:27
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Спасибо!
посоветуйте еще плиз мне пару моментов пожалуйста!
1) Реле времени с задержкой на выключение. Выключатель нажал цепь выключить через контактор. Чтобы он размыкал цепь с задержкой например 30 секунд.
2) Выключатель выключает цепь через контактор. Бывает ли такой контактор, чтобы к нему еще по лан можно было подключиться, кроме выключателя и включать/выключать по сети ?
3) Контактор размыкает и фазу и ноль ? Или разные варианты?

Как вообще это лучше сделать ? )

Сообщение отредактировал cmd01 - 27.9.2014, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.9.2014, 18:51
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. любое реле времени на сайте Меандра, например.
2. полагаю, что инфы, переданной по лан, обычному контактору будет недостаточно.
3. фазу, ноль и всё, что душе угодно... всё порвёт на куски доблестный контактор, если хватит основных и дополнительных контактных групп.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 27.9.2014, 19:51
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



1) спасибо )) как говорится какой вопрос, такой и ответ )) я имел ввиду , какую именно модель мне выбрать попроще, для простой одной задачи задержки времени выключения там выбор немаленький и я теряюсь пока среди этого оборудования
2)понял
3)я имею ввиду: достаточно ли мне обрубить только фазу для моих целей? Если да, то мне надо купить однополюсный контактор? А шину нуля оставить для обеих цепей общую?

вложил схему для удобства, я ее изменил немного, посмотрите плиз не напортачил ли чего, может какие замечания) буду очень благодарен

а еще обратил внимание, что тут
http://220pro.ru/catalog/avv/
несколько дешевле, чем в среднем в др местах. Как думаете стоит там брать ? Или посоветуете другой магазин? (Москва/МО)

зы посмотрел на их ссылку, поржал.AVV icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 7:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________1.pdf ( 185.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 28.9.2014, 6:42
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Цитата(FRAER @ 21.9.2014, 13:05) *
т.е для однофазных нагрузок принимаем "одного двухжильного" (ваш случай), для трехфазных - "одного трехжильного"

опять почитал этот текст, получается, что у мой случай вообще одножильный там же написано:

Цитата
а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.


Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 6:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2014, 9:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(cmd01 @ 28.9.2014, 7:42) *
получается, что у мой случай вообще одножильный
Для тех, кто в танке: для однофазных не учитывается только (!) защитный проводник.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.9.2014, 9:44
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



прочитайте еще раз цитату из ПУЭ, мною приведенную
при однофазной нагрузке греются и фазный и нулевой проводники одинаковым током
при трехфазной нагрузке в зависимости от симметрии нагрузки: греются только три фазных, в нулевом ток не течет; если симметрия нарушается, в фазных проводниках токи разные, но течет уравнительный ток в нулевом (причем он тем выше, чем больше несимметрия, если одна или две фазы полностью не загружены, то в нуле будет течь ток равный току загруженной фазы); Ток макисмально загруженной фазы принимается за расчетный
I закон Кирхгофа для переменного тока в действии.

Сообщение отредактировал FRAER - 28.9.2014, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 28.9.2014, 10:50
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



спасибо )

меня пытаются убедить просто, что на кабель 6 мм нужно автомат 32 А..., я вот решил доуточнить этот момент. В 1.3.4 можно 40А автомат.. (на электроплиту, варочная + духовка вместе)

товарищи, так что думаете про магазин http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ru/catalog/avv/ ? Где лучше покупать?
И
достаточно ли мне обрубить только фазу для моих целей? Если да, то мне надо купить однополюсный контактор? А шину нуля оставить для обеих цепей общую?

Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 10:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.9.2014, 12:13
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



можете 40А ставить, если шестерка действительно шестерка
Цитата
достаточно ли мне обрубить только фазу для моих целей? Если да, то мне надо купить однополюсный контактор? А шину нуля оставить для обеих цепей общую?
да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 28.9.2014, 12:34
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Цитата(FRAER @ 28.9.2014, 13:13) *
да

Понял, спасибо!

Подойдет ли мне такая модель контактора?
Мод контактор iCT63A 2Но 63А или такого iCT40A 2Но 40А достаточно?

МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT40A 2НО 220/240В АС 50ГЦ

на 1 сторону собственно фаза, на др сторону выключатель...

Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.9.2014, 13:00
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



40А не пойдет, не менее 50А надо
что за выключатель на другую сторону (что за "сторону")?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 28.9.2014, 13:14
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



не, я не прав, с подключением контактора еще надо разбираться )) не все там просто


у Шнайдер 50 нет, есть 63А :
МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT63A 2НО 220/240В АС 50ГЦ

Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 13:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.9.2014, 13:25
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
у Шнайдер 50 нет, есть 63А

50А ни у кого нет, надо брать значит 63
Цитата
не, я не прав, с подключением контактора еще надо разбираться )) не все там просто

У контактора есть катушка с двумя контактами в любом случае, вот при подаче на ее концы напряжения (на которое она расчитана, например 220В или 12В, могут быть разные, надо выбирать) она становится электромагнитом и втягивае сердечник, к которому закреплены силовые контакты, которые могут быть как нормально открытые (НО), так и нормально закрытые (НЗ). Причем слово "нормально" здесь говорит о том, в каком положении они находятся в свободном состоянии, когда на катушку не подано управляющее напряжение

Вот схему управления вам как раз надо еще разработать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 30.9.2014, 14:22
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



И снова здрасти ) возник вопрос еще один, наверное, тоже как обычно глупый)
Скажите плиз.
Вот моя немного измененная схема:
https://yadi.sk/i/NOyZ4WqBbigio
Я решил отказаться от контактора и реле, так как это удорожает и усложняет схему. Вместо этого я решил поставить просто еще один рубильник перед отключаемыми линиями. Теперь получается один рубильник общий и один перед отключаемой.
Так вот, какой мне надо рубильник первый и второй. В смысле 1 или 2 полюсные. 1 полюсным я расцепляю только фазу. А 2 полюсным и фазу и ноль. Если не сложно, можно ли пояснить почему надо так или иначе, хотя бы коротко )

зы. по схеме у меня тока на фазе..., но я когда делал этот момент не разбирал, а сейчас вспомнил.

Заранее спасибо

ну и, исходя из плана, я подобрал такие аппараты(schneider electric):

Бокс настенный Шкаф АВВ UK530E 36(42) мод Размер стенной ниши:585x350x95мм Размер выреза в стене:558x327x88мм 1 1800 1800
АВ 6А 5 215 1075
АВ 16А 8 180 1440
УЗО Acty9. УЗО 2P 40A 30mA 3 1800 5400
УЗО Acty9. УЗО 2P 25A 10mA 3 2222 6666
УЗО Acty9. УЗО 2P 25A 30mA 1 1400 1400
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 63A 2 1200 2400
Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м 63A http://meandr.ru/uzm51m 1 1900 1900
всего 37 мест в щитке 22541

Сообщение отредактировал cmd01 - 30.9.2014, 14:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.9.2014, 14:23
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Прикладывайте схемы прямо к сообщению и в формате картинки

схему не смотрел, но могу сказать, что где-то есть требования по установке двухполюсного аппарата на вводе
поэтому ставим в голове 2р, а дальше достаточно 1р, необходимости рвать ноль не вижу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 30.9.2014, 14:25
Сообщение #40


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



я просто вначале исходник приложил ошибочно, ща поменял на пдф.
ну и вложил

Цитата(FRAER @ 30.9.2014, 15:23) *
необходимости рвать ноль не вижу

Ну, в смысле, в голове, рвем.., а дальше нет смысла. Одного раза достаточно? так?

Сообщение отредактировал cmd01 - 30.9.2014, 14:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 182.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
 
Вернуться в начало страницы