olegrf
сообщение 3.10.2007, 21:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Смонтировали небольшой коттеджик - вся проводка ВВГ в гофре на клипсах прикручена к деревянным перекрытиям. Распайки там же. Далее хозяин хочет зашить это всё гипсокартоновым потолком, таким образом вся проводка и распайки останутся за ним и будут скрыты. Для дальнейшего доступа к ним придётся демонтировать часть подвесного потолка.
И тут знакомые электрики сказали, что так нельзя и распайки обязательно должны быть видны и доступны. И что Ростехнадзор не примет это. Правду они сказали? И где логика тогда - этож некрасиво получится - все стены и потолки зашиты, а уродливые коробки торчат - у хозяина стены будут вагонкой обшиваться, а на чердаке красивыми рейками - чтож ему коронить дырки и изуродовать эту всю красоту торчащими пластмассовыми крышками? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.10.2007, 1:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тут ничего не поделаешь, доступ к коробкам должен быть. Либо ищите коробки с не уродливыми крышками, либо в потолке делайте декоративный люк.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 5.10.2007, 11:19
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(olegrf @ 3.10.2007, 22:35) *
- вся проводка ВВГ в гофре на клипсах прикручена к деревянным перекрытиям. Распайки там же.

"Мне очень неприятно говорить тебе это...." как говорил один из героев О'Генри, но Технадзор не примет это и по причине гофры и клипс на деревянных поверхностях. Кроме того, проводка после обшивки потолка гипсокартоном, станет скрытой по горючим поверхностям, а там, пардон, уже стальные трубы - провод ВВГ не является негорючим. По части всяких лючков, боюсь, что наверное, это единственный выход в сложившейся ситуации. Можно, конечно, попытаться сдать электроустановку Технадзору ещё до обшивки гипсокартоном, потом уже пусть хозяин обшивает потолок под свою ответственность.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 19:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены