обогрев шкафов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
обогрев шкафов |
18.9.2014, 13:46
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Здравствуйте.
Ситуация такая - мне поручили поставить на территорию шкафы (ЩМП IP 54) и предусмотреть в них обогрев для режима "зима" и антиконденсатный нагрев (работает постоянно), но как это грамотно (необходимая температрута, и.т.п.) предусмотреть я не знаю. Скажите пожалуйста, есть ли нормативно-техническая документация, методики, и другие источники знаний по моему вопросу ? Заранее спасибо за ответ. |
|
|
|
|
18.9.2014, 13:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
берите какой нибудь готовый комплектный шкаф. например первое что нашлось http://www.ozeu.ru/catalog/d1000/shou.shtml
|
|
|
18.9.2014, 14:10
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
берите какой нибудь готовый комплектный шкаф. например первое что нашлось http://www.ozeu.ru/catalog/d1000/shou.shtml спасибо за ссылку, но хочется все таки понять как это делать, ну и сделать |
|
|
18.9.2014, 14:45
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
ну тут надо вентиляционшиком быть наверно чтобы все грамотно рассчитать. Но меня всегда удивляло как старые щитки наполовину засыпанные снегом безо всякого обогрева работают
|
|
|
|
|
18.9.2014, 16:33
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
утеплить ящик думаю не проблема, для обогрева
расчет пошукайте, для проверки может ещё найдёте регулировку можете сделать СМС розеткой или датчик температуры -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.9.2014, 20:51
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
регулировку можете сделать СМС розеткой или датчик температуры Хорошая идея , беру себе на заметку Спасибо с2н5он -------------------- |
|
|
19.9.2014, 16:38
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
Здравствуйте. Ситуация такая - мне поручили поставить на территорию шкафы (ЩМП IP 54) и предусмотреть в них обогрев для режима "зима" и антиконденсатный нагрев (работает постоянно), но как это грамотно (необходимая температрута, и.т.п.) предусмотреть я не знаю. Скажите пожалуйста, есть ли нормативно-техническая документация, методики, и другие источники знаний по моему вопросу ? Заранее спасибо за ответ. как вариант, что быстро нашел в каталоге,который под рукой, контроль температуры и вентиляция http://www.necm.ru/product/boxes/1443/ обогреватель ( с примером выбора)http://www.necm.ru/product/boxes/1442/ Сообщение отредактировал qweret - 19.9.2014, 16:40 |
|
|
|
|
21.9.2014, 15:05
Сообщение
#8
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Всем спасибо за участие.
Буду разбираться с вашими ссылками и сам кое что нашел. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|