Привет всем, можно ли включать и отключать реклоузер РВА10 Ал5 от штатного аккумулятора 12В (который находится в шкафу управления)?
Или необходимо пользоваться обязательно оперативным напряжением, кстати в тех. характеристиках указано: оперативное напряжение: переменка, 100, 127, 220 В. Могу ли я при этом подключить 110В? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а кто оперативного нет - чем ещё вкл/выкл?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
а кто оперативного нет - чем ещё вкл/выкл? Дело в том, что с этим я раньше не сталкивался. Если я вас правильно понял, то можно...? К примеру при пуско-наладочных работах, несколько раз включить и отключить проверить работу РВА, замерить переходные сопротивления контактов. Выходит там стоит преобразователь.. Я считал, что электромагниты которые удерживают силовые контакты питаются переменным напряжением.....? Если штатный аккумулятор 12В разряжен, можно сверху накинуть от автомобиля не заведенного, и сделать включения и отключения для проверки? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
давно в руках было, но помнится с штатного аккума управляли при снятом напряжении, так что думаю можно
насчёт переменки/постоянки - померять ведь можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
с штатного аккума управляли при снятом напряжении, так что думаю можно Спасибо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Схем разве нет? Посмотрите у производителя, как правило в общем доступе. Особенного в реклоузере ничего нет, просто способ компоновки, наружное исполнение. Включаю при пуконаладки вакуумники в том числе и от аккумулятора.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Схем разве нет? Посмотрите у производителя, как правило в общем доступе. Особенного в реклоузере ничего нет, просто способ компоновки, наружное исполнение. Включаю при пуконаладки вакуумники в том числе и от аккумулятора. Спасибо, ещё вопрос: подскажите после того как реклоузер включился, он в этом положении фиксируется (механически)? Или на катушку продолжает действовать оперативное напряжение (типа магнитного пускателя)? Т.е. если пропадет и оперативное напряжение и отключится аккумулятор, реклоузер останется во включеном состоянии? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тоже интересно, вроде с подобной ситуацией не сталкивались
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
тоже интересно, вроде с подобной ситуацией не сталкивались Возможно эта ситуация никогда и не произойдет, мне интересно узнать принцип работы, скоро придется проверять реклоузер. ИМХО фиксируется механически, т.к. на нем с низу есть кольцо для выключения реклоузера "в ручную". Ну типа если все напряжение пропадет то можно отключить в ручную, а это значит что без оперативного напряжения рекл остается во вкл. состоянии. Это логические выводы. Однако хотелось бы услышать поддержку или критику этих "умозаключений" -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну почему, у нас бывало - голова в РАО отключалась, только вот вопросом сиим не задавались
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Реклоузер Тавриды, равно как и их вакуумный выключатель по коммутационному аппарату - одного поля ягоды. Фиксация выключателя во включенном положении - по принципу "магнитной защелки", т.е. удержание за счет остаточного магнетизма в магнитной системе каждого полюса.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |