Всем привет.
Занимался проектированием логистического комплекса. Большой склад 10000 кв.м. Так и не смог где либо найти современные решения для организации освещения. Раньше делали склады меньших размеров, там все подвешивали на тросах: пожарную сигнализацию, пожаротушение, освещение и силу если надо было куда либо провести. Трос плюсы: Стоимость троса В некоторых случаях скорость монтажа (если одна бригада на одном участке работает, то все хорошо, но если на одном участке будут два разных подрядчика работать, то проблемы возникнут). Простота проектирования и составления спецификации. Легко купить. Минусы: Провис и необходимость обслуживания Необходимо большое количество хомутов Сложность замены кабеля, оборудования и т.п. Сложно определить качество троса до его натяжки. Все эти минусы на больших складах выливаются в серьезные проблемы по обслуживанию уже через год. Качество троса отдельная история. Проверить его довольно сложно, а покупать надо сразу большую партию. По мне эта технология уместна только на небольших складах (1000-4000 кв.м.). А проблема обслуживания это вообще не решаемый минус. Потом присматривался к лоткам. Допустим лестничные лотки или любые другие, разделенные перегородкой и в них уже вести и силу и слаботочку. Лотки не разу не монтировал и сложно оценить их качество, простоту сборки, составить спецификацию. Есть плюсы: при больших объемах сначала собираешь лотки, а дальше даже разные подрядчики могут без проблем заниматься монтажом своих систем. Выглядит это эстетичней, в обслуживании проще в разы. Нет раскачивания. К лоткам можно крепить и датчики и светильники и т.д. Цена меня очень неприятно удивила. Она в 20-50 раз больше троса. Рассчитать объемы сложно, сложно элементарно от продавцов добиться ответа что и сколько стоит. В конечном итоге придется обсчитывать лотки самому, потому как качество расчета силами самих компаний у меня вызывает очень большое сомнение. Это займет на порядок больше времени и заказывать надо лотки за месяца 3-4 до того как. Проблема производителей лотков. Много неизвестных, немного известных, но опять таки ответы получить занимает неделю. Цены все скрывают, как тайну. Есть еще только для освещения система шин, на которые подвешиваются светильники, но этот вариант я не рассматривал из-за стоимости. Больше вариантов не нашел, лотки тоже не лучший по вариант. Может кто что знает про другие технологии, раскритикует меня или просто даст совет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
неплохо бы видеть сначала конструкцию крыши склада - на что весить, крепить и т.д.
10000 мало о чем говорит - может 100х100, а может 10х1000 - разница есть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну да, у нас вот на распределительном центре потолки дляхлые и сверлить их опасно, поэтому ставили между балками проф.трубу 60х40 и на нее уже вешали светильники, а кабель на тросу или по стене
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.7.2014 Пользователь №: 40432 ![]() |
Выкладываю план, хотя и не понимаю чем поможет. Меня больше интересует какие вообще варианты бывают протяжки кабелей на складах. И как через весь склад силу тянут. Кабеля могут быть и 70 сечения и больше. Решения какие либо бывают оригинальные?
Склад состоит из АБК, склада №1 и склада №2. Склады №1 и Склады №2 размерами 125*78. Вот планы. https://drive.google.com/file/d/0Bzi8nKZNtC...dit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bzi8nKZNtC...dit?usp=sharing Высота в коньке 13 м, стен 8 м, угол наклона крыши около 6 град. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Что за склад такой, что там 70е кабеля? Обычно в складах кроме освещения толком ничего не бывает
А 70 квадратов - имхо, только по лоткам, на тросу как-то не айс |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
СИПом сделайте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вероятно Вам прийдётся комбинировать лотки и трос. Нвскидку просматривается такая система: вдоль стен (стены?) монтируете лотки, светильники вешаете на трос. Трос можно положить на мталлоконструкции балок, тогда не будет проблем с натяжкой и провисом, кстати у Вас шаг между колоннами стандартный - 6 м? Под лотками, на уровне удобном для обслуживания, Вам наверняка будет необходимо устанавливать щитки с оборудованием для защиты и управления освещением, или Вы планируете линию освещения длиной 125 м одной группой? Подвод кабеля от лотков до тросов осуществить по м/к несущих балок. Естественно это моё видение решения Вашей проблемы, здесь наверняка будут варианты и нюансы!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.7.2014 Пользователь №: 40432 ![]() |
Вероятно Вам прийдётся комбинировать лотки и трос. Нвскидку просматривается такая система: вдоль стен (стены?) монтируете лотки, светильники вешаете на трос. Трос можно положить на мталлоконструкции балок, тогда не будет проблем с натяжкой и провисом, кстати у Вас шаг между колоннами стандартный - 6 м? Под лотками, на уровне удобном для обслуживания, Вам наверняка будет необходимо устанавливать щитки с оборудованием для защиты и управления освещением, или Вы планируете линию освещения длиной 125 м одной группой? Подвод кабеля от лотков до тросов осуществить по м/к несущих балок. Естественно это моё видение решения Вашей проблемы, здесь наверняка будут варианты и нюансы! После того, как увидел стоимость лотка, трос или нет, вопрос отпал. А так по системе - шаг почти везде 6 метров вдоль (125 м) и 5.2 м поперек (78м). Групп освещения будет 20, по той причине, что аренда склада будет происходить нитками. Две нитки и ворота одни минимум. Кстати, вопрос, кто пользовался лотками ДКС? Я их обсчитывал, т.к. у них есть 6м лотки лестничные. Но цена указывает на то, что они не для освещения применяться должны) Хотя несущая способность у них лучше чем у любых других. Кто-либо пользовался этой маркой или есть что поинтереснее? П.С. жаль что нельзя название компании под "хайд" спрятать, что бы не выглядела как реклама. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
УЭМИТ-43 как вариант.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.7.2014 Пользователь №: 40432 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |