принципиальная однолинейная схема квартирного щитка. Начало.

cmd01
сообщение 14.9.2014, 21:08
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Привет. Я уже немного освоился, создав пару нубанских тем и мне этого помогло. Вот очередная. Хочу выложить на критику свою схему.
Она еще не доделана, но основные вещи уже видно.
То что указано в части этажного щита. Так сделано в схеме, кот я выкладывал в соседней своей теме. В общем, расчетные данные я не уверен, что правильные.
Далее, модули не все, кот я планирую

Рубильник 1пол. Е201 рычаг красный - рубильник может быть будет этот, но вопрос открыт, тут сказали, что он не очень.. почему-то )
Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м после рубильника ставить ?
Модульный контактор будет отключать часть сети.. через выключатель в схему еще не вписал..

Просто может сразу что-то сделано в корне не верно ) Поэтому, скажите, плиз, если что не так )
спасибо

как правильно получить Iрасч? 10 000 /220 * cos ф ?

То, что касается P уст - сумма номиналов всех устройств по паспорту, умноженное на коэф использования? 0.65-0.80 ?

Обязательно ли заземлять все ? Или, например, освещение не нужно ?

зы это квартира в многоквартирном доме. 25 этажей. Еще не сдан, но достраивается. Сдан будет с режиме "свободная планировка", кабелей и стяжки и стен почти не будет.

Сообщение отредактировал cmd01 - 14.9.2014, 21:10
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.9.2014, 4:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



нулевой шинки нет, засечек нет на линиях, номиналов автоматов нет, марок кабелей нет, на что тут смотреть-то?
ну и ток расчитан не верно I=P/(U*cosф)
Цитата
P уст - сумма номиналов всех устройств по паспорту

так
Цитата
Обязательно ли заземлять все ?

да
Цитата
Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м после рубильника ставить ?

да

ну и про СУП, ДСУП не забываем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2014, 6:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23057
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не понятно зачем указана максимальная мощность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 15.9.2014, 11:05
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



А зачем засечки, если у меня 1 фаза? Или, о чем речь, если я не понял вопрос ? icon_smile.gif
Обязательно ли нужна отдельная шинка нуля я их объединил(L,N), так на многих планах делают ) Или так нельзя? Понятно, что ноль проходит через УЗО и АВДТ, а через автоматы не проходит и придет к потребителю как заземление?
А можно ссылку на правильные планы, на Ваш взгляд? Чтобы у меня был правильный пример перед глазами..) плиз А то в инете много примеров, но они все равно отличаются.

Сообщение отредактировал cmd01 - 15.9.2014, 11:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.9.2014, 12:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
А зачем засечки, если у меня 1 фаза? Или, о чем речь, если я не понял вопрос ?

Обязательно, по схеме у вас вообще не понятно как ноль расключается, можно подумать, что все автоматы двухполюсные
Цитата
Обязательно ли нужна отдельная шинка нуля я их объединил(L,N)

Обязательно, те же причины
Цитата
А можно ссылку на правильные планы, на Ваш взгляд?

Ну у вас же есть реальный проект соседской квартиры, читайте его, изучайте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 15.9.2014, 13:38
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



В ней как-то не понятно сделано.
Справа, где 5 автоматов под УЗО, они и фазу и ноль и заземление в автоматы завели.... Перед ними..
А слева, после автоматов.
Как правильно ?)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.9.2014, 13:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну это косяк там, после узо должна быть еще одна нулевая шина, а земля должна идти уже на групповую линию, а не перед автоматом

Должно быть примерно так же, как слева после контактора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 15.9.2014, 14:28
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Цитата(FRAER @ 15.9.2014, 5:47) *
нулевой шинки нет, засечек нет на линиях, номиналов автоматов нет, марок кабелей нет, на что тут смотреть-то?
ну и ток расчитан не верно I=P/(U*cosф)

Уточнение по поводу форумулы

I="максимальная мощность всех приборов по паспорту"/(220*cosф) ?
чет не то получается )) I=30700/(220*0.93)=30700/204.6=150A

коэффициенты использования не нужны? Просто вроде не все же приборы всегда включены...

Сообщение отредактировал cmd01 - 15.9.2014, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.9.2014, 15:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не максимальная, а расчетная

А коэффициент использования вам не нужен, ибо не вы проектируете
У вас не стоит задачи рассчитать мощность на вводе в квартиру, вам эту мощность уже "выделили" и вам остается довольствоваться этим
10 кВт это ваша расчетная мощность и есть и не зависимо от того сколько у вас оборудования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 15.9.2014, 15:47
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



а те логика такая. Если сложить все амперы потребителей получаю 139А. Но так как ток приходит "не качественный с ф 0.93", то, чтобы всем поим потребителям хватило, в случае, если я их все включу, нужно 150А... А зачем нужна эта характеристика? Ведь, если я все включу, у меня автоматы выбьет..

почитал в вики про коэффициент мощности, нашел для себя подтверждение того, что я имел ввиду:

"Можно показать, что если к источнику синусоидального тока (например, розетка ~220 В, 50 Гц) подключить нагрузку, в которой ток опережает или отстаёт по фазе на некоторый угол от напряжения, то на внутреннем активном сопротивлении источника выделяется повышенная мощность. На практике это означает, что при работе на нагрузку со сдвинутыми напряжением и током от электростанции требуется больше энергии; избыток передаваемой энергии выделяется в виде тепла в проводах и может быть довольно значительным."

и

"
При одной и той же активной мощности нагрузки мощность, бесполезно рассеиваемая на проводах, обратно пропорциональна квадрату коэффициента мощности. Таким образом, чем меньше коэффициент мощности, тем ниже качество потребления электроэнергии. Для повышения качества электропотребления применяются различные способы коррекции коэффициента мощности, то есть его повышения до значения, близкого к единице.
"

но я все равно не понимаю, ну нашел я эту цифру 150А , это больше примерно на 10А, чем сумма всех моих потребителей.. Какой тут вывод делается? Больше, но не на много, мол? Все ок ?

Сообщение отредактировал cmd01 - 15.9.2014, 16:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.9.2014, 16:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



О чем вы вообще?
Коэффициент мощности (cos ф) это всего лишь характеристика оборудования, курс тоэ почитайте по переменному току (активная, реактивная нагрузка, треугольник мощностей и много другого интересного)
Без базовых знаний ТОЭ проектировать...
У вас на вводе проектировщик поставил 50А, вот ваша расчетная мощность и выходит 50*0,22=11 кВА (килоВольт-Ампер), это полная мощность доступная вам
Если косинус у вас будет порядка 0,91, то как раз 11*0,91=10 кВт (килоВатт) активной мощности вы сможете использовать
(Про всякие допуски автоматов и температурные коэффициенты я здесь, для простоты, речи не веду)


А потребителей вы себе можете хоть на 1000 киловатт поставить, одновременно вы все равно более 50А потребить не можете
Вот вам и ваш искуственно уже созданный коэффициент спроса (или одновременности) вылезет 10/1000=0,01
Или в вашем случае может 50/150=0,333 - вот если уж очень хочется, можете его на однолинейке и написать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 15.9.2014, 17:04
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Цитата(FRAER @ 15.9.2014, 17:58) *
50/150=0,333

вот теперь понятно.. ) спасибо )
продолжу доделывать схемку)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 8:04
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



и снова привет всем ) Мой план уже больше и насыщеннее
https://yadi.sk/i/J-0DkuAibaXE8
Но есть трабла, я делаю в visio, после конвертации из visio в pdf, текст с небольшим шрифтом становится не читаемым, сильно расплывчитым..., в visio все ок... не знаете в чем дело ?

Также, я не уверен, что правильно обозначил контактор и реле. Точнее, контактор-то скорее всего верно, а вот реле.. не знаю.. не нашел примеров, которые бы мне были понятны..
Суть такая: нужно, чтобы при выключении выключателя, контактор расцеплял цепь через заданное время, для этого там реле времени.
Кабели там ввгнгls 3x1,5 2,5 4 и 6 (номиналы автоматов выбраны с учетом сечения кабеля) по такой табличке
1.5 квадрата - 10А - 2,2квт
2.5 квадрата - 16А - 3,5квт
4 квадрата - 25А - 5,5квт
6 квадратов - 40А - 8,8квт
СУП и ДСУП пока отложил, сделаю потом отдельно.

Сообщение отредактировал cmd01 - 21.9.2014, 8:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.9.2014, 8:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если план вложить в сообщение, как картинку?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 8:39
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Цитата(savelij® @ 21.9.2014, 9:08) *
А если план вложить в сообщение, как картинку?

расплывчатость вне зависимости от того, как выложить ( Но я шрифт поднял уже везде.., кроме кабелей. Если тока исходник выложить ) А я понял.., что Вы имеете ввиду, ща

вот, этажный щит не влез, кому нужно, по верхней ссылке
https://yadi.sk/i/X5v0sL4nbaXT7
группы потребителей более подробно тут
https://yadi.sk/i/VROqdA8KbaXf5

Сообщение отредактировал cmd01 - 21.9.2014, 8:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.9.2014, 9:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну вроде все верно, но вот в практическом плане - с автоматами типа В и узо, авдт на 10 мА будут проблемы с покупкой, возможно даже только на заказ брать
И расчетный ток I=P/(0,22*cosф)=10/(0,22*0,93)=48,9 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 9:26
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



в Москве-то маловероятны проблемы с ними ? Правда, если цена сильно больше, то еще подумаю..

Спасибо )) теперь надо делать наглядную схему щитка, чтобы я точно знал куда и что я буду подключать )

теперь, прошу совета какие выбирать автоматы какого производителя ) IEK стоит ли, например? Можно ли местами смешивать разных производителей.., всмысле, автоматы вводные например будут одного, а УЗО другого производителя? Может 10ма а где-то не найду, допустим..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.9.2014, 9:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Автоматы разных производителей можно, но только если расключать будете проводом, соединительная шинка уже не подойдёт, хотя с такой схемой шинкой и не расключишь, только проводом

IEK у меня дома установлены, проблем не испытывал пока

Сообщение отредактировал FRAER - 21.9.2014, 9:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 11:35
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



вот еще вопросик у меня
есть такая табличка в ПУЭ7 1.3.4
http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html

Там есть 1,2 и 3 жильные кабели. Что это значит ? Всмысле, бывают же и 5 жильные? 3 фазы, ноль и земля.
мой кабель для однофазной сети 3х2,5 -это фаза, ноль и земля. Он какому в табличке соответствует ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.9.2014, 12:04
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для однофазной линии не учитывается защитный проводник, таким образом, Вам смотреть для двужильного кабеля.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения