средствами пожаротушения в РУ 15/0,4

VanUliK
сообщение 12.9.2014, 12:55
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 27423



ПТЭЭП:
п.1.7.20. Электроустановки должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
п.2.2.21. В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.
Где найти нормы противопожарных средств?

Сообщение отредактировал VanUliK - 12.9.2014, 13:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2014, 16:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ранее было в правилах ПБ, в новых чего то не помню


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VanUliK
сообщение 12.9.2014, 16:53
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 27423



Цитата(с2н5он @ 12.9.2014, 15:47) *
ранее было в правилах ПБ, в новых чего то не помню

А где же их теперь найти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2014, 16:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
"О противопожарном режиме"



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.9.2014, 20:59
Сообщение #5





Гости






с2н5он,
норм комплектования для ЭУ там (в ППР РФ) нет (поправите?) Пожнадзор в ЭУ не лезет с проверкой комплектования, поэтому руководствуемся требованиями ПТЭЭП по минимому - песок в трансформаторных камерах, в помещении у каждой ККУ, огнетушитель 1 на помещение (ВРУ, РУ и т.п.), ву сетивиков есть "ППБ на энергетических предприятиях" (не отменены)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2014, 21:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



там действительно нет для РУ, есть для помещений, под которые попадает РУ

Цитата(Гость @ 12.9.2014, 21:59) *
[ огнетушитель 1 на помещение (ВРУ, РУ и т.п.)

если помещение 10 квадрат или 1000 квадрат - разницы нет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.9.2014, 13:20
Сообщение #7





Гости






с2н5он,
Без разницы, речь идет о ЭУ, а не помещениях (немножко слукавим, но как инспектора озадачить-то....). Что-то потребительские ВРУ или ТП на 1000кв м не припомню...Эл. станции не будем вспоминать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.9.2014, 13:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



463. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
кстати для энергетических предприятий
Подстанции без обслуживающего персонала первичными средствами пожаротушения не обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и баковых масляных выключателей.
а уж если обеспечиваются, то тоже выбираются от класса пожара и площади


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.9.2014, 8:31
Сообщение #9





Гости






с2н5он,
Верно, верно, но...."следует учитывать" при возгорании трансформатора (хотя бы 25кВА) ни один огнетушитель не поможет..., тем более без обслуживающего персонала. Поэтому для инспектора выбираем 1 для трансформатора ("для ЭУ" как требуют ПТЭЭП), в "помещении" подстанции - да хоть в каждом углу по два, но так этого нет, все разумно поступают..Энергетические предприятия не рассматриваем, там принцип- чем больше на виду , тем лучше ( не зачем инспектору ходить, пусть из далёка посмотрит...). Что разьве не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.9.2014, 9:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну уж так категорично то не надо, хладоновый например поможет
не так, в энергетических предприятиях как видите требования не такие жесткие (не у всех)

Цитата(с2н5он @ 13.9.2014, 14:55) *
Подстанции без обслуживающего персонала первичными средствами пожаротушения не обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и баковых масляных выключателей.

и инспектор ни разу к этому не придрался, сомневаюсь что у потребителей, например кирпичная подстанция 10/0,4 чем то отличается от сетевой
вот по КТП не совсем понятно - куда там ящик с песком девать, хотя к его отсутствию инспектор тоже ни разу не докапывался


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.9.2014, 13:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вот и плохо, что нет конкретных четких требований к количеству и типу средств пожаротушения. Мне пришлось однажды тушить возгорание масла в приямке под трансформатором. Единственный углекислотный пятилитровый огнетушитель который лежал в подстанции "для видимости" вылетел за пять секунд и ничего не потушил. Потом понатащили из цехов порошковые штук пять, ими погасили. А если бы их не было? Каюк подстанции, это как минимум.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.9.2014, 13:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вообще то для тушения есть соответствующие службы государственные или добровольные


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.9.2014, 14:10
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Есть службы, но как писали в противопожарных инструкциях, не возбранялось и самостоятельно, по мере возможности приступить к ликвидации возгорания. Но вот это мера возможности оказалась никуда не годной. А потом, пожарные в подстанции такого намесили бы, что мы пару недель её бы не запустили. А это простой производства и потеря зарплаты.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.9.2014, 21:41
Сообщение #14





Гости






Цитата(с2н5он @ 14.9.2014, 9:02) *
ну уж так категорично то не надо, хладоновый например поможет
не так, в энергетических предприятиях как видите требования не такие жесткие (не у всех)


и инспектор ни разу к этому не придрался, сомневаюсь что у потребителей, например кирпичная подстанция 10/0,4 чем то отличается от сетевой
вот по КТП не совсем понятно - куда там ящик с песком девать, хотя к его отсутствию инспектор тоже ни разу не докапывался

Насчет хладонового - сомнения имеются (что горит, как горит итд). Практически на местах обстоит как описал uvk2 (героически преодолеваем). А инспектор ваш видимо знает разницу между требованиями ППР РФ (по помещениям) и требованиям ПТЭЭП (к ЭУ) вот и не трогает "спорное". Кстати, а ваш инспектор имеет 4гр и право инспектирования ЭУ (с правом выдачи предписания по ЭБ)? Или издалека зрит?
КТП - что, не в помещении? Имелась в виду КТПН?или мачтовая? Там точно ни ящика, ни огнетушителя не ставят, но и верно, что ни один инспектор (и пож и РТН) даже устного замечания не делал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.9.2014, 23:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имеются - в инете информация есть
не рекламы ради
имеет 5 гр. и естественно право, я про РТН, МЧС на подстанциях ни разу за 20 лет не видел

Цитата(Гость @ 14.9.2014, 22:41) *
Имелась в виду КТПН? Там точно ни ящика, ни огнетушителя не ставят, но и верно, что ни один инспектор (и пож и РТН) даже устного замечания не делал

а как же

Цитата(Гость @ 14.9.2014, 9:31) *
Поэтому для инспектора выбираем 1 для трансформатора ("для ЭУ" как требуют ПТЭЭП

и ксати куда там его засунуть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1115.jpg ( 113.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VanUliK
сообщение 15.9.2014, 7:54
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 27423



Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 12:20) *
Вот и плохо, что нет конкретных четких требований к количеству и типу средств пожаротушения.

По всей видимости есть требования, при проверке знаний попадался вопрос, сколько огнетушителей должно быть в ЭУ площадью 40-50м.кв порошковых и углекислотных.
Вот по порошковым ответ был таков: 1 на 50м.кв, но не менее 2ух в ЭУ, а по ОУ не знаю... Где-то же эти нормы написаны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2014, 10:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос не корректен - не известна категория помещения, если брать общественные здания, то да - порошковые 2 по 10 л. или 4 по 5 или 2 углекислотных по 5
а что за ОУ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VanUliK
сообщение 15.9.2014, 10:23
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 27423



ОУ - огнетушитель углекислотный.
А по поводу вопроса, я дословно не помню как он звучал, вспомнил то, что был указан объем огнетушителя - 5л

Сообщение отредактировал с2н5он - 15.9.2014, 11:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.9.2014, 17:45
Сообщение #19





Гости






Цитата(с2н5он @ 14.9.2014, 23:07) *
имеются - в инете информация есть
не рекламы ради
имеет 5 гр. и естественно право, я про РТН, МЧС на подстанциях ни разу за 20 лет не видел

а как же

и ксати куда там его засунуть?

В рекламе про хлодоновый нет упоминания про силовой маслянный трансформатор... Может кто опытом поделится как тушил и на какой стадии горения...
Про РТН речи нет, они про пожарку и не пишут (хотя и могут), это им не интересно
"Выбираем для инспектора" не есть "засовывать", пусть ОВБ возит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2014, 18:19
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



невнимательно читали
•Предназначены для ликвидации пожаров классов В (горение жидких веществ), С (горение газообразных веществ), Е (электроустановки под напряжением до 110 кВ) в начальной стадии развития.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения