в КТП стоит ШОЛ К ШИНАМ ПОДКЛЮЧЕН отходящий на здание КАБЕЛЬ 5х185. кабель нейтрали подключен к нулевой шине, но проходит между шинами А и С. допускается ли такая прокладка кабеля? расстояние от нулевого кабеля до фазных шин 2 см.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.9.2014, 12:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Допускается, т.к.:
1. Жила кабеля изолированная;
2. Расстояние не нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 11.9.2014, 13:56
Сообщение #3





Гости






Цитата(Работник @ 11.9.2014, 12:23) *
Допускается, т.к.:
1. Жила кабеля изолированная;
2. Расстояние не нормируется.

"Жила кабеля изолирована", но обратите внимание, что, находясь в составе кабеля, имеющего оболочку, эта жила относительно соседней жилы имеет двойную изоляцию (жильную-жильную) и относительно сторонних частей - тоже двойную изоляцию (жильную-оболочку), а вот в рассматриваеаом случае - в два раза меньшую изоляцию - одинарную, одножильную.
Вы думаете, что если с кабеля "содрать" оболочку, он может быть использован в тех же условиях прокладки при монтаже, как и при наличии оболочки?!
Вопрос конечно интересный....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.9.2014, 14:13
Сообщение #4





Гости






а где гарантия, что через год нулевая жила не протрется касаясь фазной шины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2014, 14:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_boba_* @ 11.9.2014, 14:56) *
в два раза меньшую изоляцию

а воздух проводник? через 2 см. прошьёт?

Цитата(Гость @ 11.9.2014, 15:13) *
протрется

трутся об ось медведи icon_wink.gif , а здесь 2 см.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 11.9.2014, 14:21
Сообщение #6





Гости






Цитата(Работник @ 11.9.2014, 12:23) *
Допускается, т.к.:
1. Жила кабеля изолированная;
2. Расстояние не нормируется.

Нет речи о 2-х см. Вы же говорите "Расстояние не нормируется", что предполагает возможность касание жилой шины!
Именно этот вариант я и рассматриваю, сказав "Вопрос конечно интересный..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.9.2014, 15:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Когда я говорил "не нормируется", имел ввиду табл. 1 из ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, где имеется пометка "Без прикосновения", т.е. воздушный промежуток должен быть.
Но конечно правильнее будет обратиться не к моей памяти, а к ПУЭ п. 4.1.15, где требуется расстояние по поверхности изоляции не менее 20 мм, а по воздушному промежутку 12 мм.
Т.е. нарушений по прежнему не нашли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.9.2014, 15:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость @ 11.9.2014, 14:13) *
а не протрется касаясь фазной шины?

Это что надо делать , чтобы она протёрлась?Или там ураган шатает кабель

Цитата(Гость_boba_* @ 11.9.2014, 14:21) *
Нет речи о 2-х см.

Читаем внимательно первый пост!
Цитата "расстояние от нулевого кабеля до фазных шин 2 см. "


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.9.2014, 16:35
Сообщение #9





Гости






вот фото:
https://yadi.sk/i/dPh2erTsbRYm7
если откроется там не идеально 20мм. с одной стороны касается болта. но меня интересует сам принцип прокладки. это допускается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2014, 16:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ничего страшного


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 12.9.2014, 18:20
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Нарушения нет, но для надежности можно подложить кусочек изоляции, между проводом и шиной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2014, 18:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что бы там пыль копилась?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.9.2014, 20:22
Сообщение #13





Гости






спасибо. надеюсь что при приемке у службы эксплуатации не будет претензий к ПНР-щикам за ляпы СМР-щиков
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 20:50
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены