![]() прокладка кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() прокладка кабеля |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
в КТП стоит ШОЛ К ШИНАМ ПОДКЛЮЧЕН отходящий на здание КАБЕЛЬ 5х185. кабель нейтрали подключен к нулевой шине, но проходит между шинами А и С. допускается ли такая прокладка кабеля? расстояние от нулевого кабеля до фазных шин 2 см.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Допускается, т.к.:
1. Жила кабеля изолированная; 2. Расстояние не нормируется. |
![]() |
|
Гость_Гость_boba_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Допускается, т.к.: 1. Жила кабеля изолированная; 2. Расстояние не нормируется. "Жила кабеля изолирована", но обратите внимание, что, находясь в составе кабеля, имеющего оболочку, эта жила относительно соседней жилы имеет двойную изоляцию (жильную-жильную) и относительно сторонних частей - тоже двойную изоляцию (жильную-оболочку), а вот в рассматриваеаом случае - в два раза меньшую изоляцию - одинарную, одножильную. Вы думаете, что если с кабеля "содрать" оболочку, он может быть использован в тех же условиях прокладки при монтаже, как и при наличии оболочки?! Вопрос конечно интересный.... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
а где гарантия, что через год нулевая жила не протрется касаясь фазной шины?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в два раза меньшую изоляцию а воздух проводник? через 2 см. прошьёт? протрется трутся об ось медведи ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_boba_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Когда я говорил "не нормируется", имел ввиду табл. 1 из ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, где имеется пометка "Без прикосновения", т.е. воздушный промежуток должен быть.
Но конечно правильнее будет обратиться не к моей памяти, а к ПУЭ п. 4.1.15, где требуется расстояние по поверхности изоляции не менее 20 мм, а по воздушному промежутку 12 мм. Т.е. нарушений по прежнему не нашли. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
а не протрется касаясь фазной шины? Это что надо делать , чтобы она протёрлась?Или там ураган шатает кабель Нет речи о 2-х см. Читаем внимательно первый пост! Цитата "расстояние от нулевого кабеля до фазных шин 2 см. " -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
вот фото:
https://yadi.sk/i/dPh2erTsbRYm7 если откроется там не идеально 20мм. с одной стороны касается болта. но меня интересует сам принцип прокладки. это допускается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ничего страшного
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Нарушения нет, но для надежности можно подложить кусочек изоляции, между проводом и шиной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что бы там пыль копилась?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
спасибо. надеюсь что при приемке у службы эксплуатации не будет претензий к ПНР-щикам за ляпы СМР-щиков
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |