Здравствуйте!
Вопрос такой т.е. есть предположение, но нужно подтвержление моей догадки. При включении одной клавиши настенного выключателя(3 клавищный, включает 3 лампы в разных частях дома) на освещение (1 лампа накаливания в патроне) отключается УЗО в щитке через которое идет питание на этот выключатель.Выкрутив лампочку из патрона, я опять включил ту же клавишу на освещение
и УЗО не отключилось.
Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. icon_confused.gif: Я прав?

Сообщение отредактировал dpm - 11.9.2014, 8:53


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.9.2014, 9:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Версия.
- патрон ЛН подключен не к тем проводам
- перебита изоляция или замыкание проводников на стены на участке от выключателя до патрона
- не верная коммутация проводов в распайке
... хотя с двумя проводами трудно что-то напутать... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 11.9.2014, 9:41
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Отвечу по пунктам:
1.что вы имеете ввиду?как это патрон подключен не к тем проводам?
2.то что она перебита это вероятнее всего( только какая жила ноль или фаза?)
3.не думаю, что так. потому что провода к двум другим клавишам идут из этой же распайки, но освещение от этих клавиш включается без проблем.


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2014, 9:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. вместо ноля - земля


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 11.9.2014, 10:05
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



на патрон приходит 2-х проводной кабель т.е. здесь не пререпутаешь) вот только если в распаечной коробке намутитьт могли , но лично я сомневаюсь монтажники вроде бы компетентные были и не синие icon_biggrin.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.9.2014, 11:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Ну вот с распаечной коробки и начните.
1.Не верная коммутация
2.Повреждена изоляция


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.9.2014, 11:16
Сообщение #7





Гости






dpm,
Скорее всего вы правы, повреждена изоляция (на сгибах, на вводе в коробку, гвоздем), короткого еще нет , но утечка есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 11.9.2014, 13:26
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



да не буду я ничего искать icon_biggrin.gif , это не моя задача я просто консультировал людей по данной ситуации мне самому интересно прав лия в своих догадках.
Почему никто не может ответить конкретно на поставленный вопрос?

Сообщение отредактировал dpm - 11.9.2014, 13:28


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2014, 13:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



бубен в стирке icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.9.2014, 13:54
Сообщение #10





Гости






Цитата(dpm @ 11.9.2014, 8:52) *
...
Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. icon_confused.gif: Я прав?

Можно проверить Ваше предположение взяв "ноль" на эту лампочку с другой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 11.9.2014, 14:14
Сообщение #11





Гости






Цитата(dpm @ 11.9.2014, 8:52) *
Здравствуйте!
Вопрос такой т.е. есть предположение, но нужно подтвержление моей догадки. При включении одной клавиши настенного выключателя(3 клавищный, включает 3 лампы в разных частях дома) на освещение (1 лампа накаливания в патроне) отключается УЗО в щитке через которое идет питание на этот выключатель.Выкрутив лампочку из патрона, я опять включил ту же клавишу на освещение
и УЗО не отключилось.
Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. icon_confused.gif: Я прав?

Консультация.
1. Отключить РЕ проводник источника питания от шины РЕ.
2. Включить лампу.
3.1. Если лампа светиться, - нулевая жила лампы имеет контакт с РЕ жилой.
3.2. Если отключилось УЗО, - нулевая жила лампы имеет утечку на землю (контакт с металлоконструкцией, с влажной средой).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.9.2014, 21:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(dpm @ 11.9.2014, 14:26) *
Почему никто не может ответить конкретно на поставленный вопрос?

Без проблем... Ответ на вопрос первого сообщения, он там один icon_wink.gif

Да, Вы правы!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 12.9.2014, 7:41
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Была похожая история. Друзья делали ремонт и просверлили насквозь плиту перекрытия, попали в кабель питающий люстру соседа снизу.
Проблему искали долго, все жильцы косились и подозревали друг друга в хищении))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 14.9.2014, 18:13
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(dpm @ 11.9.2014, 8:52) *
Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. icon_confused.gif: Я прав?

Да!
Рассуждения правильные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pglubokov
сообщение 9.10.2014, 12:56
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.6.2008
Пользователь №: 11481



-А зачем УЗО на люстру???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.10.2014, 20:24
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



dpm, Возможно и прав. А может и нет если проводка вся двухпроводная может сопротивление подстреленного ноля на землю без нагрузки не создает нужного тока утечки? Почему действительно не проверить? Для чего откинуть ноль в патроне и не кинуть туда ноль после этого УЗО но напрямую жилой. Делов то на пять минут. Доступ что к УЗО что к патрону это обычно легче чем коробки вскрывать

Сообщение отредактировал шахтер - 15.10.2014, 20:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 21.10.2014, 9:53
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата(dpm @ 11.9.2014, 8:52) *
Здравствуйте!
Вопрос такой т.е. есть предположение, но нужно подтвержление моей догадки. При включении одной клавиши настенного выключателя(3 клавищный, включает 3 лампы в разных частях дома) на освещение (1 лампа накаливания в патроне) отключается УЗО в щитке через которое идет питание на этот выключатель.Выкрутив лампочку из патрона, я опять включил ту же клавишу на освещение
и УЗО не отключилось.
Мои предположения что где то по длине провода (пунп2х1,5) перебита или задета изоляция нулевой жилы, потому что если бы была задета изоляция фазной жилы , то УЗО бы отключалось и при вкючении выключателя без лампочки. icon_confused.gif: Я прав?


Монтажники могли перепутать ноль с землёй где-нить в коробке, получается, что "утечка на землю" идёт через лампочку и УЗО отшибает.
"Зубовать" на адекватность и квалиификацию не стоит - даже опытные профи иногда ошибаются.
как говорится: "И на старуху бывает порнуха". )))


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 22.10.2014, 10:35
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Не стал всю тему дочитывать. Узо питает не выключатель, а нагрузку т.е. лампочку. Каким образом выключатель выключает в 3х разных местах? Есть предположение что фаза взята с выключателя (на нагрузке) а ноль из ближайшей коробки. Вот и получается фаза через УЗО прошла, а назад не вернулась. Все ушло через другой ноль. Ессно оно сработает. И другой вопрос какое УЗО? мож оно на 10мА и тупо на утечку в проводах реагирует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.10.2014, 5:23
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(push @ 22.10.2014, 10:35) *
Каким образом выключатель выключает в 3х разных местах?

Возможно человек хотел сказать что у него выключатель на три клавиши.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 27.10.2014, 5:21
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Нуууууу я вообче то о том же. На выключатель завели фазу (или ноль, не важно) от УЗО, а на лампочки эту фазу от выключателя, а ноль из ближайшей коробки. Не факт что ноль попал тот который тоже идет через УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 3:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены