![]() Привязки КЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Привязки КЛ |
Гость_Гость_<ALEX>_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени!!!
Уважаемые знатоки, подскажите есть ли документация как делать привязки КЛ или можно краской на заборе намулевать типо КЛ, 0,6м |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на заборе не надо, ибо сегодня он есть - завтра нет, привязку делают к капитальным сооружениям - здания и т.п. или ставится пикет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Уважаемые знатоки, подскажите есть ли документация как делать привязки КЛ или можно краской на заборе намулевать типо КЛ, 0,6м Такого не встречал, все привязки только на исполнительной схеме КЛ. Встречал ещё надписи на цоколе здания "Ввод 0,4 кВ", а так встречал привязки на капитальных сооружениях только для пожарных гидрантов и канализационных колодцев. Для обозначения КЛ в незастроенной местности вот это: СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства "3.74. При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе должны быть установлены опознавательные знаки на стол¬биках из бетона или на специальных табличках-указателях, которые раз¬мещаются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках. На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не реже чем через 500 м." |
![]() |
|
Гость_Гость_<ALEX>_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Большое человеческое спасибо!!! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |