![]() Наряд-допуск и бланки переключений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Наряд-допуск и бланки переключений |
![]()
Сообщение
#61
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17234 ![]() |
Подскажите пожалуйста, если выписывается наряд-допуск необходимо ли оформлять бланки переключений? А то у нас вышло распоряжение, обязывающее установку ПЗ оформлять БП. Это же получается на каждый наряд по 2-3 бланка выписывать? Даааа, чувствую тараканов действительно хватает!))) Опять же, вы прочитайте правила, вдумайтесь в смысл того, что такое НД и что такое БП. В НД указываются тех.мероприятия обеспечивающие БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ по ДАННОМУ НД, т.е. БП это док. который просто исключает ошибки при переключениях (в этом его единственный смысл), упорядочивает действия персонала который производит переключения.... а переключения у нас в электроустановках не всегда связаны с ремонтом, только из этого уже можно сделать вывод, что НД и БП вообще ничего общего не имеют. А это: "А то у нас вышло распоряжение, обязывающее установку ПЗ оформлять БП." вообще походит на АХИНЕЮ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
если при приезде бригады на ПС оборудование не выведено в ремонт - да,
ОВБ пишет БП, переключается, а потом допуск по наряду А если оборудование уже выведено по заявке (только так бывает в 1 случае из 100) , остаются одни организационные мероприятия по наряду. Ну еще веревку с плакатами не забыть. |
![]() |
|
Гость_Гость_555_*_* |
![]()
Сообщение
#63
|
Гости ![]() |
есть кру котлов,откуда запитаны Д и В ,есть наряд общий по котлу в котором запись" обесточить и заземлить питающие кабели Д и В"
Электрики вывели в ремонт и заземлили всё КРУ,тележки Д и В выкачены в ремонтное положение,заземления отдельно на каждый двигатель не ставили. Вопрос имеет ли право СДЭМ расписаться в общем наряде на котёл,нет ли нарушения в этой росписи? Оперток с управления эл.дв снят ,плакаты на ключи и др.вывешены. Спасибо за ответы! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На мой взгляд необходимо написать свой наряд по электрике. В нем прописать все тех мероприятия.
Далее. Разве ЗН в ячейках КРУ для Д и В (дымосос и вентилятор?) нет? Их необходимо включить. Если ЗН нет или они не исправны, тогда установите ПЗ. Только после этого можно расписаться в наряде тепловиков. Либо расшиновка КРУ или отсоединение кабелей электродвигателей. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_555_*_* |
![]()
Сообщение
#65
|
Гости ![]() |
в кру есть з/н на дымососы и вентиляторы. есть пунктик в правилах 3.5.2,как вы его прокоментируете?
|
![]() |
|
Гость_Гость_555_*_* |
![]()
Сообщение
#66
|
Гости ![]() |
Наряд по ЭЦ не нужен,на Д и В электрики не будут работать. Д и В при полностью выведенном кру не могут быть под напряжением,Д и В отделены ,тележки выкачены в рем.положение.Кру заземлено со всех сторон возможной подачи напряжения.
|
![]() |
|
Гость_Tiratore_* |
![]()
Сообщение
#67
|
Гости ![]() |
Прочитал тут все ответы, но позвольте спросить все таки еще раз.На работе возник спор входят ли переключения по БП в подготовку рабочего места, при запросе разрешения на подготовку рабочего места ставят время которое дали при выписке БП , а во вторую строчку уже время разрешения на допуск бригады. Я с этим категорически не согласен и считаю что время начала переключения по БП нельзя считать началом подготовки рабочего места.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#68
|
Гости ![]() |
..... Я с этим категорически не согласен и считаю что время начала переключения по БП нельзя считать началом подготовки рабочего места. Допустим вы правы. Тогда чем считать перключения? Технологическими операциями? Чего и зачем? Ведь бригада не имеет право приступать к работе до выполнения определенных требований, т.е. подготовки рабместа, а начало переключений и есть момент времени с которого началась подготовка. Где-то так. А тогда что по Вашему есть "начало" подготовки рабместа? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а если переключения выполнены позавчера, а работы по НД начнутся послезавтра - наряд на весь этот период выписывать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#70
|
Гости ![]() |
а если переключения выполнены позавчера, а работы по НД начнутся послезавтра - наряд на весь этот период выписывать? Ну и что? Не запрещено. А так - придуманная ситуация. Наряд выдается (должен) в день работ, а заранее делать переключения -какой смысл, всё равно должна выполняться последующая проверка, а вдруг чего изменилось... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
а заранее делать переключения -какой смысл смысл в экономии времени, чтобы бригады без дела не сидели. Проверить включенные заземляющие занимает гораздо меньше времени, чем собственно выполнять переключения. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
придуманная ситуация. не придуманная, потребители отключения не любят, приходится договариваться, переключения в одно время делать, сами работы позже -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Tiratore_* |
![]()
Сообщение
#73
|
Гости ![]() |
Например 1 сентября вывели в ремонт по БП секцию шин по заявке, а через три дня 4 сентября приезжает бригада и мне нужно получить разрешение на подготовку рабочего места. Как я могу записать в первую строку время, дату, диспетчера давшего разрешение на переключения по БП 1 сентября и допускающий был совсем другой, если разрешение на подготовку рабочего места я получил уже от своего диспетчера 4 сентября и я по нему уже проверяю все ли выведено в ремонт , выполняю дополнительные меры безопасности, ограждаю, вывешиваю указательные, предписывающие и запрещающие плакаты.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#74
|
Гости ![]() |
СО 153-34.20.505-2003. Инструкция по переключениям в электроустановках
7.1.5. Распоряжение на вывод оборудования в ремонт выдается отдельно от разрешения (распоряжения) на подготовку рабочего места и допуск к работе. |
![]() |
|
Гость_Гость 1_* |
![]()
Сообщение
#75
|
Гости ![]() |
не придуманная, потребители отключения не любят, приходится договариваться, переключения в одно время делать, сами работы позже И у нас так же . Но к вопросу-то это отношенпия не имеет. Договорились и переключились (мало ли что не любят, а надо, Федя, надо...). Весь перерыв в электроснабжении -на время действия (точнее -производства) переключения и "посидят на лучине" только по 3 категории. Потом уж работы, может и через неделю будут проводиться, наряд то все-равно будет выдаваться на работы перед ... дальше знаете. Рассматриваем "время". и я по нему уже проверяю все ли выведено в ремонт ,- вот время от сюда и пойдет, когда проводились переключения по БП уже не волнует, если это делается не в один день с переключениями. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
(мало ли что не любят, а надо, Федя, надо...). Вам просто не выносила мозги администрация, порой такой визг стоит, дело чуть до губернатора не доходит всё таки считаю что БП и НД не увязаны друг с другом в обязательном порядке, тем более что переключения могут производиться в эу не имеющих никакого отношения к месту, где будут проводиться работы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость1_* |
![]()
Сообщение
#77
|
Гости ![]() |
Администрация везде одинакова (то у лавошников мясо разморозится, то мороженное потикёт...)..и до губернатора доходит и Прокуратура бдит...Но в целом обстановка нормальная, когда гармоники в разговоре упоминаются, все как-то делают умный вид и понимающе кивают головами...Но не та тема.
считаю что БП и НД не увязаны друг с другом в обязательном порядке..... полностью согласен.но если все в одном наряде (выданым утром) то первую скрипку играет выдающий НД, он и будет определять "время". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Мы делаем так- Загодя , в ночное время , ближе к утру (5-00) готовим ремонтную схему (*переключаемся), а затем в час Х выводим в ремонт участок, где потребители предупреждены за 3 дня..
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 19:06 |
|
![]() |