Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потолочное освещение в производственных помещениях , Решетка на светильнике

Motoblock
сообщение 4.9.2014, 9:47
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Уважаемые коллеги, приветствую. На производстве в цеху висят потолочные светильники типа РСП под лампу ДРЛ-250. Были штатные без решетки от падения ламп. Еще до моего прихода сюда руководство распорядилось установить защитные решетки, что и было сделано местным персоналом. До этого, с десяток лет проработав на электростанции, не сталкивался с подобными вещами. Были голые светильники, без решеток. И ни разу не выпадали лампы из них. Вопрос: где прописано требование об обязательности этих решеток и есть ли требование вообще? Покопавшись на просторах толком ничего не нашел, может плохо искал. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.9.2014, 12:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Motoblock @ 4.9.2014, 10:47) *
может плохо искал.

может их просто нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.9.2014, 9:28
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я встречал только требования для кухонь применять сплошной рассеиватель для исключения попадания осколков разбитой лампы в пищу. Для спортивных сооружений есть требование на светильники с решеткой для защиты от механических повреждений. А еще припоминаю, что в какой-то НД на светильники читал, что светильник должен исключать самопроизвольное выпадение лампы. Но применять какие-то специальные меры против выпадения актуально только для светильников, которые подвержены вибрациям.

Сообщение отредактировал Pantryk - 5.9.2014, 9:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.9.2014, 15:20
Сообщение #4





Гости






Если изготовителем не предусмотрено наличие защитной решётки, а у светильников типа РСП, если не изменяет память, она не предусмотрена, о чём тогда разговор? Другое дело если решётки были, тогда да, согласно ПТЭЭП их снимать нельзя: ПТЭЭП, "2.12.7. ..., а также снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlenaTol
сообщение 29.9.2014, 21:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2014
Пользователь №: 41639



я сталкивалась с тем что требование пожарников было к нашим клиентам - защитные решетки на светильнике

но мы эти решетки берем как доп.опцию к светильнику - по пожеланию клиента.

защитная решетка она же несет функцию защиты от механического воздействия - обоснованно, если высота небольшая. а если высота монтажа 25-30 метров - то туда ничего не долетит то и необходимости в защ.решетке просто нет )) тем более при наличии пожарного сертификата на светильник все вопросы пожарников по поводу открытого светильника на высоте 30 м, отпадают))

да и лампа в светильнике крепится муфтами к патрону, тут уж при самом большом желании лампа никуда не выпадет)

про пищевку - верно, лампа должна быть закрыта во избежании попадания осколков. здесь доп.опция - защитная трубка на лампу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 5:56
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 