Гость_Даниил_*
сообщение 1.9.2014, 13:26
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, коллеги!
Возник такой вопрос:
Нигде не могу найти требования по пожарной безопасности для помещений с ИБП (источниками бесперебойного питания). Есть ли они вообще?
И следующий вопрос: следует ли предусматривать отключение ИБП при пожаре?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.9.2014, 14:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Даниил @ 1.9.2014, 13:26) *
И следующий вопрос: следует ли предусматривать отключение ИБП при пожаре?

при пожаре обесточивается всё, включая и ИБП.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2014, 14:42
Сообщение #3





Гости






Это определено какими-то нормативами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geniy_Dzydo
сообщение 1.9.2014, 15:20
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 29026




Если отключить все то как тогда тушить пожар!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2014, 17:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



при помощи работников МЧС


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaG_GoD
сообщение 12.9.2014, 8:48
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 41052



Складывается впечатление что этот вопрос никто не рассматривал. А он, между прочим, очень актуален!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 12.9.2014, 9:26
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(с2н5он @ 1.9.2014, 17:00) *
при помощи работников МЧС

Вроде где-то написано что нельзя отключать если опасность для жизни людей существует?

Например АБК с боксами, в которых авто и ГСМ (тонн 50:)), и дизель, от которого насосы для автоматического пожаротушения в боксах запитаны. На случай если все ввода потухнут, а тушить надо. Нельзя же отключать щит с автоматикой в здании при пожаре в этом случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 12.9.2014, 11:57
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Общался как-то с работником МЧС. Он говорит что перед тем как тушить пожар, для безопасности они полностью обесточивают дом (конечно, если это за них не сделала автоматика). Им жизнь дорога. Вот так-то.

В проектах никогда не указывал, что ИБП нужно отключать при пожаре. Кроме того и пожарники этого не требовали.
Но в связи с вопросов автора у меня возник следующий вопрос:
При обесточивании дома, ИБП все-таки будет выдавать напряжение до полного разряда батарей. Соответственно есть вероятность, что пожарник при тушении может пострадать.
Кто-то заморачивался этим вопросом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaG_GoD
сообщение 12.9.2014, 13:39
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2014
Пользователь №: 41052



При обесточивании дома, ИБП все-таки будет выдавать напряжение до полного разряда батарей. Соответственно есть вероятность, что пожарник при тушении может пострадать.

В этом-то и суть вопроса!!! Есть умные ИБП, которые при внешнем сигнале (допустим о пожаре) могу полностью отключаться (отключать питание от АКБ в том числе). И вот вопрос - прописано ли где-нибудь в документах что необходимо все отключать? Либо это остается пространством для творчества проектировщика ))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2014, 14:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



допустим, ну отключим ИБП, но заряд то с него никуда не денется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 12.9.2014, 15:13
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Igor Kolomio @ 12.9.2014, 12:57) *
При обесточивании дома, ИБП все-таки будет выдавать напряжение до полного разряда батарей. Соответственно есть вероятность, что пожарник при тушении может пострадать.

А если от ИБП запитано эвакуационное освещение? Пусть люди горят, шоб пожарные под напругу не попали?
ИБП на мой взгляд представляет опасность только когда работает от сети по байпасу, если он есть. При работе от аккумов цепь через человека может быть создана только если за оголённые провода взяться двумя руками, то есть уже внутри помещения при тушении изнутри. То есть наверное зависит от способа тушения... ИМХО

В итоге, эти вопросы может быть должны сами пожарные на месте решать, при пожаре?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 12.9.2014, 17:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Есть помещения, например аккумуляторная( на ПС по 108 банок это под 220 вольт). Где физически нельзя снять напряжение, к ним специальные требования, копайте в эту сторону.

Да и разрешено тушить под напряжением углекислотными огнетушителями, до 1000 В точно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 12.9.2014, 18:25
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Углекислотные огнетушители до 10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения