Понимаю, что туплю, но хочется самому разобраться!
Поскажите, пожалуйста, правильно ли я собираю схему. Дано: 40 галогенных лампочек по 20 ватт и 12 вольт. 20 понижающих трансформаторов (12 вольт на выходе) максимальной мощностью 60 ватт, один кабель сечением 1,5 мм ну и выключатель. Я делаю от кабеля 20 "усиков" - по одному на трансформатор. и к каждому трансформатору подключаю по 2 лампочки. Все ли здесь правильно?? Просветите чайника. Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По количеству, по проводу, по мощности - правильно. А вот от кабеля 20 "усиков" - это проблематично. В распаячную коробку такой веер Вы точно не уберёте. Лучше последовательно делать ответвления от нескольких лучей, т.е. несколько распаячных коробок.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2007 Пользователь №: 9509 ![]() |
Спасибо огоромное за консультацию! Обязательно учту!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Дано: 40 галогенных лампочек по 20 ватт и 12 вольт. 20 понижающих трансформаторов (12 вольт на выходе) максимальной мощностью 60 ватт, один кабель сечением 1,5 мм ну и выключатель. Вы все 40 лампочек будете включать сразу? Нет желания разделить на группы? Например 4 линии по 10 ламп. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2007 Пользователь №: 9509 ![]() |
Дело в том, что эти 40 ламп - и есть линия, потому что всего ламп 90. 4 круга на потолке. эти 40 ламп составляют самый большой круг. нужно, чтобы он загорался "целиком"
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
эти 40 ламп составляют самый большой круг. нужно, чтобы он загорался "целиком" А так ли это нужно? Врубать разом 800 ватт галогенок! Может быть, лучше поделить на две ветки? или так: 1,2,5,6,9,10 и т.д. - первая ветка, 3,4,7,8,11,12 и т.д. - вторая? Кстати, надолго ли хватит выключателя, разрывающего цепь с такой индуктивностью? |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
всего ламп 90. И ещё вопрос: а не включить ли эти 90 лампочек как ёлочные гирлянды: 5 веток по 18 штук последовательно? И никаких трансов не нужно ![]() Вот только сгоревшую лампочку выискивать будет напряжно. Изоляция галогенных светильников допускает работу под напругой 220? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И ещё вопрос: а не включить ли эти 90 лампочек как ёлочные гирлянды: 5 веток по 18 штук последовательно? И никаких трансов не нужно ![]() Вот только сгоревшую лампочку выискивать будет напряжно. Изоляция галогенных светильников допускает работу под напругой 220? Это не ёлочная гирлянда. И такой вариант тут не прокатит. Сопротивление ламп не одинаково, падение напряжения на них будет тоже различным, значит и разное свечение. Будут вылетать со свистом... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
мне сказали, что, якобы, вообще можно без всяких распаячных коробок обойтись, потому что в каждую из двух входных клемм трансформатора помещается две жилы провода. таким образом, каждый трансформатор будет "висеть" непосредственно на проводе
|
![]() |
|
Гость_ZavGAr_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Сопротивление ламп не одинаково, падение напряжения на них будет тоже различным, значит и разное свечение. Будут вылетать со свистом... ![]() ПАААЗВОЛЬТЕ! Это что же, в ёлочную гирлянду ставят супер-пупер прецизионные лампы, подбирая на разброс сопротивлений в доли процента? Особенно в Китае? ![]() Если галогенки на одну мощность, одного производителя и, желательно, из одной партии, этого вполне достаточно! |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
потому что в каждую из двух входных клемм трансформатора помещается две жилы провода. таким образом, каждый трансформатор будет "висеть" непосредственно на проводе Это называется "шлейф". Тогда по проводам, идущим к последнему трансформатору, будет идти ток питания одного трансформатора; идущим к предпоследнему - ток ДВУХ трансформаторов; идущим к ПЕРВОМУ - ток ДВАДЦАТИ трансформаторов! Значит: 1) провода должны быть соответствующего сечения. И ни две, ни даже одна жила в клеммник не поместятся; 2) Клеммник рассчитан на ток одного - двух, максимум - пяти трансформаторов, при токе, равном питанию двадцати трансформаторов он на (первом-втором-третьем траннсформаторах) моментально начнёт греться, окисляться, а там и до пожара недалеко. Я бы вообще прокинул две жилы (фазу и ноль) проводом H07V-K 6 кв. мм. КОЛЬЦОМ, запитав их с двух сторон, а возле каждого (или двух рядом расположенных) трансформаторов установил бы "орехи", чтобы магистральный провод не разрывать. И коробок как таковых не понадобится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Конечно в гирляндах стоят не сверхточные лампы, но и ток в них протекает не в несколько ампер. Прежде чем давать подобные советы, проверяйте сами на практике.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |