![]() Две фазы на проводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Две фазы на проводе |
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
Не могу понять в чем проблема. Две фазы на проводе. Имеем следующее: 1) щиток, от щитка идет кабель в распаячную коробку (коробка к1) 2) в распаячной коробке идут провода на розетки и один кабель идет в другую распаячную коробку (коробка к2) 3) в коробке к2 кабель ни к чему не подсоединен 4) на кабеле, уходящем в к2 две фазы. При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло 5) в розетках, расключенных в к1, одна фаза 6) при прозвонке кабеля к2 результат положительный, то есть мультиметр не пищит - все ок. Если замкнуть на одном конце провода, то соответственно пищит, тоже все ок. Ни чо не понимаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло Фаза там, где светится ярко, на другой жиле наведенное напряжение, и скорее всего она никуда не подключена.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Почему такая тема в "профессионалах"?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А посему, тема перенесена.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Похоже, что в К2 идет двух жильный кабель, одна жила которого подключена в К1 к фазе, а 2-я должна быть подключена к нулю. "Должна", НО... не подключена!. Подключите к нулю и будет Вам счастье
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |