сообщение 23.8.2014, 1:37
Сообщение #21





Гости






Цитата(Transformator @ 22.8.2014, 20:04) *
Здесь нарушен пункт
Ничего здесь не нарушено. Стандартно, заземление станка производилось следующим образом: в шкафу (клеммной коробке) приваривалась бонка (ряд бонок). К первой подводилось заземление, с остальных оно снималось. Сейчас, как правило, устанавливают планку или ставят спецклеммы заземления. Иногда на это заземление подключают ноль и/или одну из фаз трансформатора (примерно, как показано в схеме ТС. Собственно, я же писал:
Цитата(ВВ @ 22.8.2014, 3:11) *
... Там столько проблем с техникой безопасности!... А тут столько нарушений. Нет, эта схема выполнена сейчас, когда на все ГОСТы забили. ...
Просто, они, вместо заземления применили N, что, на мой взгляд, тоже не правильно. Впрочем, возможно, Константин прав: схему делал какой-то старик, а, в прежние времена, N иногда использовался вместо заземления. Хотя, по-моему, не в промышленности. Впрочем, т.к. там, где я работал, такое не приветствовалось, я про этот способ помню, но без подробностей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.8.2014, 20:14
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ВВ @ 23.8.2014, 2:37) *
N иногда использовался вместо заземления. Хотя, по-моему, не в промышленности. Впрочем, т.к. там, где я работал, такое не приветствовалось, я про этот способ помню, но без подробностей.

Это вы пишите о TN-C, в этой системе мы нулем заземляем, такие правила...
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.
***
так что если заземлим нулем это не будет нарушением, эту систему можно применять как раз только в промышленности.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 23.8.2014, 23:26
Сообщение #23





Гости






Цитата(Transformator @ 23.8.2014, 20:14) *
Это вы пишите о TN-C, в этой системе мы нулем заземляем, такие правила...
Вы неправильно понимаете этот пункт. И заземление нулем называется "зануление". И, если Вы применяете зануление, то повторное заземление нуля – обязательно. И, вообще, это было "вчера". А "сегодня" положено "заземлять". Делать экскурс в ПУЭ и т.п. – облом: если серьезно – займет много времени, а не серьезно – и начинать не стоит. Однако, частотник, на мой взгляд, следует заземлять, т.к., по-моему, это не только защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 24.8.2014, 14:33
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(karcus @ 12.8.2014, 20:30) *
Попалась мне в работе вот такая схема
Вопрос в названии: нужен ли в данной схеме трансформатор?
Понятно, что нужен он для питания катушек реле и контактора (24В переменного тока), а также для сигнальной лампы. Но, вопрос в целесообразности его использования (цена около 40 у.е.), ведь можно использовать катушки и лампу на 220 В.

40уе, да я чуть со стула не упал.Обычный ОСМ-0063 и хватит за глаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.8.2014, 18:49
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(BB @ 24.8.2014, 0:26) *
И, если Вы применяете зануление, то повторное заземление нуля – обязательно.

очень интересно увидеть ссылку на РД, все остальное не серьезно, пустые слова и об этом тогда и говорить не стоит.
Заметьте я писал о TN-C, только для производства.

Сообщение отредактировал Transformator - 24.8.2014, 18:54


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 31.8.2014, 0:58
Сообщение #26





Гости






Цитата(Transformator @ 24.8.2014, 18:49) *
очень интересно увидеть ссылку на РД, все остальное не серьезно, пустые слова и об этом тогда и говорить не стоит.
Заметьте я писал о TN-C, только для производства.

Почитайте ПУЭ-6. Правда, тогда про TN-C не слышали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 31.8.2014, 11:19
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ВВ @ 31.8.2014, 1:58) *
Почитайте ПУЭ-6. Правда, тогда про TN-C не слышали.

Сейчас в проектах пишут четко по какой системе заземляем, а именно TN-C-S, TN-S.
Дальше читаем 1.7.61.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 1.9.2014, 0:28
Сообщение #28





Гости






Цитата(Transformator @ 23.8.2014, 20:14) *
так что если заземлим нулем это не будет нарушением, эту систему можно применять как раз только в промышленности.

Да НЕЛЬЗЯ землить нулем!!! По ПУЭ6 – можно, если выполнено повторное заземление. А по 7 – нельзя. Точнее, в системе TN то, что в просторечьи называем "землей", называется " нулевой защитный проводник ". А разница в том, что на N может быть потенциал, в т.ч. и большой, а на РЕ – не может.
И, вообще, мы ушли от темы. Я вышел.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 1.9.2014, 20:34
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Может и ушли, но мне интересно услышать как можно больше коментов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 19:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены