есть некое соединения трансформатора с нагрузкой(печь), выполненное с помощью медных пластин(проводника) и болтового/струбцинного соединения. По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает. Что можно использовать вместо меди, и какой способ соединения применить, может у кого есть опыт, поделитесь.
|
|
|
|
|
27.8.2014, 18:56
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
контактные электропроводящие пасты не пробовали использовать?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.8.2014, 18:56 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.8.2014, 20:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
27.8.2014, 20:06
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата ...По проводнику, соединениям протекают большие токи, Сколь большие токи?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
27.8.2014, 20:13
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вместо меди, и какой способ соединения применить золото и сварку а так - сколько проходит в Амперах и какое сечение пластин -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.8.2014, 9:30
Сообщение
#6
|
|
Гости |
1.У золота проводимость хуже, чем у меди
2. болты должны быть медными 3. место контактов обезжирить и отполировать 4. увеличить сечение 5. максимально обжать |
|
|
28.8.2014, 10:13
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
1.У золота проводимость хуже, чем у меди Тогда уж лучше серебро , оно самое проводимое!! -------------------- |
|
|
|
|
28.8.2014, 11:35
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
сверхпроводники и жидкий азот.
-------------------- |
|
|
28.8.2014, 21:15
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2014 Пользователь №: 38532 |
|
|
|
28.8.2014, 22:17
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
lexey87n, Вы не ответили:
А что, компенсаторы не "катят"?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
| Гость_Выродок_* |
29.8.2014, 20:35
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
30.8.2014, 8:45
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает. Что можно использовать вместо меди, и какой способ соединения применить. Всё изобретено, больше чем, сто лет назад... Вольфрамовые шины вам в помощь Сообщение отредактировал Ixtim - 30.8.2014, 8:46 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
| Гость_ВВ_* |
1.9.2014, 1:05
Сообщение
#13
|
|
Гости |
А где можно почитать про эти шины? Интернет-поиск ничего не дал!
|
|
|
1.9.2014, 14:28
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 |
Если правильно вас понял , то сие соединение называется - "короткая сеть" для дуговых электропечей.
Почитайте книги Данциса (вроде так автор). Там есть расчеты короткой сети и как в принципе она делается , чтоб избежать всяких подобных ошибок |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|