Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
lexey87n
сообщение 27.8.2014, 18:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2014
Пользователь №: 38532



есть некое соединения трансформатора с нагрузкой(печь), выполненное с помощью медных пластин(проводника) и болтового/струбцинного соединения. По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает. Что можно использовать вместо меди, и какой способ соединения применить, может у кого есть опыт, поделитесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.8.2014, 18:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



контактные электропроводящие пасты не пробовали использовать?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.8.2014, 18:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.8.2014, 20:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(lexey87n @ 27.8.2014, 18:51) *
...По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает...

А что, компенсаторы не "катят"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.8.2014, 20:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
...По проводнику, соединениям протекают большие токи,
Сколь большие токи?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.8.2014, 20:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(lexey87n @ 27.8.2014, 19:51) *
вместо меди, и какой способ соединения применить

золото и сварку
а так - сколько проходит в Амперах и какое сечение пластин


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.8.2014, 9:30
Сообщение #6





Гости






1.У золота проводимость хуже, чем у меди
2. болты должны быть медными
3. место контактов обезжирить и отполировать
4. увеличить сечение
5. максимально обжать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 28.8.2014, 10:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость @ 28.8.2014, 9:30) *
1.У золота проводимость хуже, чем у меди

Тогда уж лучше серебро , оно самое проводимое!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.8.2014, 11:35
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



сверхпроводники и жидкий азот.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexey87n
сообщение 28.8.2014, 21:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2014
Пользователь №: 38532



Цитата(uvk2 @ 27.8.2014, 21:06) *
Сколь большие токи?

токи в районе 6000-7000А
или 6-7кА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.8.2014, 22:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



lexey87n, Вы не ответили:
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.8.2014, 20:02) *
А что, компенсаторы не "катят"?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Выродок_*
сообщение 29.8.2014, 20:35
Сообщение #11





Гости






Цитата(lexey87n @ 28.8.2014, 21:15) *
токи в районе 6000-7000А
или 6-7кА

С такими токами Умеют работать Шунтировщики на Электролизном Производстве.Обращайтесь к Ним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 30.8.2014, 8:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(lexey87n @ 27.8.2014, 18:51) *
По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает. Что можно использовать вместо меди, и какой способ соединения применить.

Всё изобретено, больше чем, сто лет назад... Вольфрамовые шины вам в помощь icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 30.8.2014, 8:46


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 1.9.2014, 1:05
Сообщение #13





Гости






А где можно почитать про эти шины? Интернет-поиск ничего не дал!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
V.D.
сообщение 1.9.2014, 14:28
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 18497



Если правильно вас понял , то сие соединение называется - "короткая сеть" для дуговых электропечей.
Почитайте книги Данциса (вроде так автор). Там есть расчеты короткой сети и как в принципе она делается , чтоб избежать всяких подобных ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 13:59