![]() Заземление, зануление, петля фаза-ноль. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление, зануление, петля фаза-ноль. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Добрый день уважаемые! У меня к вам срочный вопрос. Что такое заземление, зануление, петля фаза-ноль??? Эксллуатируем электрические сети.
Знаю что вопрос простой, но мне нужны четкие определения на них. Нужно ответить Ростехнадзору завтра на экзамене, в точь в точь по определению. Скажу лишнее или пропущу хоть одно слово, вылечу. Помогите советом ребята! 1. Заземление — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством. 2. Зануление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Вот эти два ответа его не устроили ![]() Сообщение отредактировал GGIes04 - 6.8.2014, 10:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А чем не устраивает нормативное определение?
ПУЭ 1.7.28-1.7.31 (Термины и определения) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
все есть в интернете:
Заземление электроустановки — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством. Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение части электроустановки с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности Зануле́ние — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока; с заземлённой точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Петля фаза-ноль - это контур, который образуется при соединении фазного проводника L с нулевым рабочим проводником N (или защитным проводником PE). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Заземление - что то там про заземление частей эл. машин, аппаратов, он говорил, сижу ищу такое определение....
Может кто знает еще? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ, электрическое соединение элементов электрических машин, аппаратов, приборов и т.п. с землей с целью защиты людей от поражения электрическим током (защитное заземление) или использования земли в качестве проводника (рабочее заземление); устройство, обеспечивающее такое соединение.
Вот кое что нашел, что говорил Ростехнадзор. Определение надеюсь верное? А теперь если это правильно, помогите с занулением, как надо ответить Ростехнадзору (Энергетический надзор)??? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Вот здесь, на форуме, а не в комиссии энергонадзора, ответьте, пожалуйста, готовы Вы с Вашим объёмом знаний и умений эксплуатировать электрические сети? Ведь в Ваших руках будут находиться в буквальном, а не в виртуальном пространстве, жизни людей! Здесь невозможно вернуться на предыдущий уровень, здесь сразу "Гейм овер"!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании сообщения
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток).
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток). Чтобы определения были нормальные, не нужно лазить по Интернет-помойкам. Смотрите ГОСТ IEC 61140, в котором приведен самый свежий вариант терминологии. Зануление нужно забыть. Его больше не будет в качественной НД. В халтурной - невежды вставят. Понятие "петли" существует. Однако нужно понимать его смысл и область применения, что у вопрошающего не наблюдается. Поэтому определение не поможет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток). да че там мутного в этих определениях? там все логически даже построить!а ответ ТС меня бы тоже не устроил Зануление нужно забыть. такой же умный как ТС?Цитата Его больше не будет в качественной НД. В халтурной - невежды вставят. толь плакать.. толь смеяться....-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Если в щитке 0 и земля соединены перемычкой- то это заземление или заземление?
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Если в щитке 0 и земля соединены перемычкой- то это заземление или заземление? Если в щитке шины N и PE соединены перемычкой, то возможно здесь разделяют PEN. Заземление выполняют присоединением PE, PEN, PEM, PEL к какой-то проводящей части. Зануление следует забыть. Его, в т.ч., заменили типами заземления системы. Читайте ГОСТ IEC 61140. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Заземление выполняют присоединением PE, PEN, PEM, PEL к какой-то проводящей части. браво - и назовем это "запениванием... замеливанием и запеливанием" ![]() Цитата Зануление следует забыть. забудем.. когда TN-S войдет ну АБСОЛЮТНО повсеместно...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Еще из курса обучения помню Зануление это преднамеренное соединение нейтрали генератора или трансформатора с заземляющим контуром в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Заземление это соединение корпусов электрических аппаратов с заземляющим устройством. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
zendo057, на одном очень солидном предприятии в инструкции по оперативным переключениям было написано: "запрещается производить переключения по памяти..", вот и вам я запрещаю цитировать по памяти. Возьмите книгу и сверьтесь
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Еще из курса обучения помню Зануление это преднамеренное соединение нейтрали генератора или трансформатора с заземляющим контуром в сетях с глухозаземленной нейтралью. Заземление это соединение корпусов электрических аппаратов с заземляющим устройством. Налицо пример дикого невежества, выставленного на показ. 1. Нейтрали нет (треуголник), а зануление есть. Что бы это значило? 2. В сетях с глухозаземленной нейтралью последнюю заземляют. А как быть с системой ТТ и занулением? 3. Корпус электрического аппарата пластмассовый. Как его соединить с заземляющим устройством? А если металлический у аппарата класса 2, то как заземлить? Зануление уходит от НД см. например ГОСТ Р 50571.1 и .3, ГОСТ IEC 61140. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Налицо пример дикого невежества, выставленного на показ. Где у нас по низкой стороне "треугольник"?1. Нейтрали нет (треуголник), Цитата а зануление есть. Разве можем "это" назвать "занулением", если землится одна из фаз (PEL)?Цитата Что бы это значило? Налицо пример дикого невежества, выставленного на показ. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |