#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.8.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 23829 ![]() |
Вопрос к профессионалам.
Имеется медный кабель 180 квадрат который должен идти от ГРЩ (главного распределительного щита) до щита АВР. Проблема заключается в подключении кабеля к автоматам как на ГРЩ так и на АВР. Слишком большое сечение кабеля не позволяет подключиться к посадочным местам на автоматах. Необходимо перейти с сечения 180 на меньшее скажем 75 квадрат. Какие есть для этого надежные способы. Если кто знает или имеет подобный опыт напишите пожалуйста. Сообщение отредактировал videomaw - 22.8.2014, 8:58 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
вы бы написали какие у вас там автоматы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Бывают сечения 185 и 70.
Есть большой ассортимент кабельных наконечников, погуглите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз.
Можно соорудить клемную коробку, завести в неё 185, а вывести 70. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз. по мне так выход с автоматов шинами и подключение наконечников кабеля болтовым соединением к этим шинам и есть искомое решение. Выкусывать проволку либо обтачивать жилу напильником это от лукавого. И уж тем более делать соединение кабеля отличного от основного в более чем 50% сечения. |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз. А по-моему, колхоз - это выкусывание и напильник (это не значит, что сам так не делал. Делал, когда не было выхода). по мне так выход с автоматов шинами и подключение наконечников кабеля болтовым соединением к этим шинам и есть искомое решение. Присоединяюсь. Когда было время – ходил в магазин и покупал переходную клемму. У многих брендов она есть. В АВ идет часть клеммы, сечения, требуемого этим АВ, а наружная часть принимает то сечение, которое у Вас есть. Я так и толстые кабеля подключал, и несколько кабелей под 1 АВ. Ну, а если нет переходной клеммы – шина или коробка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.8.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 23829 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Наподобе вот таких вот. ИМХО это бред |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.8.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 23829 ![]() |
Берется кабель, расчищается пожильно, прокалывающие разъемы ставятся на лесенкой один за другим на расстоянии, после монтажа на оставшиеся концы кабеля можно одеть термоусадку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
кросс модуль "Распределительный блок РБ-160 1П 160А (1х70+1x16/6x16) на DIN-рейку"
Сообщение отредактировал savelij® - 25.8.2014, 13:56
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Берется кабель, расчищается пожильно, прокалывающие разъемы ставятся на лесенкой один за другим на расстоянии, после монтажа на оставшиеся концы кабеля можно одеть термоусадку. а это не колхоз? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
кросс модуль ... А если прочесть начало темы, то возникнет вопрос ..."И куда засунуть 185 квадратов?" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.8.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 23829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
а если и колхоз, то тогда каковы ваши будут предложения? конечно колхоз, сжимами для ответвления такое городить... Цитата каковы ваши будут предложения? Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. От себя: 1.Сделать переход на более низкое сечение с помощью гильз ГМЛ 2. Посмотреть в сторону штифтовых наконечников 3. из гильзы ГМЛ получить подобие ТМЛ: а. приплюснуть один конец, бока обточить, просверлить отверстие под болт б. обточить ГМЛ до состояния схожести с НШП, просверлить отверстие. Все вышеперечисленное будут на порядок надежнее, чем вами предложенный зажим -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Самый надежный, простой и правильный вариант:
к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Эти шины продаются иногда даже с автоматами. Или заказываются как опция. Но ничего страшного, если сделать их самому. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Так используйте так называемые "флажки", к автомату прикручиваются медные шинки соответствующего сечения и с отверстиями для крепления концов.
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
![]()
Причина редактирования: удалены ссылки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
мне интересно, топикстартер просто монтажом этой линии занимается и всё или в дальнейшем будет обслуживать её? И ещё вопрос у вас разве после монтажа этой линии не должен принять её норм.контроль. Почему он что-то согласовывает с заказчиком, заказчику интересно чтоб деньгу меньше заплатить? В случае аварии линии заказчик съест уважаемого топикстартера с потрохами, и глубоко ему насрать будет что там он с ним согласовывал. Конечно это моё мнение, но как раз обычно именно так и происходит. 185кв.мм так просто закладывать не будут, а уменьшить сечение до 70 кв.мм это гарантированно преобрести себе геморой. Конечно это святое право топикстартера, но я бы на его месте несколько раз подумал бы над своим решением.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |