Способы смены сечения кабеля , как сменить 180кв на 75кв

videomaw
сообщение 21.8.2014, 21:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.8.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 23829



Вопрос к профессионалам.

Имеется медный кабель 180 квадрат который должен идти от ГРЩ (главного распределительного щита) до щита АВР. Проблема заключается в подключении кабеля к автоматам как на ГРЩ так и на АВР. Слишком большое сечение кабеля не позволяет подключиться к посадочным местам на автоматах. Необходимо перейти с сечения 180 на меньшее скажем 75 квадрат. Какие есть для этого надежные способы.

Если кто знает или имеет подобный опыт напишите пожалуйста.

Сообщение отредактировал videomaw - 22.8.2014, 8:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.8.2014, 21:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



вы бы написали какие у вас там автоматы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 21.8.2014, 23:01
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Бывают сечения 185 и 70.
Есть большой ассортимент кабельных наконечников, погуглите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.8.2014, 23:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз.

Можно соорудить клемную коробку, завести в неё 185, а вывести 70.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 22.8.2014, 1:09
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



Цитата(uvk2 @ 21.8.2014, 23:07) *
к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз.

по мне так выход с автоматов шинами и подключение наконечников кабеля болтовым соединением к этим шинам и есть искомое решение. Выкусывать проволку либо обтачивать жилу напильником это от лукавого. И уж тем более делать соединение кабеля отличного от основного в более чем 50% сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 22.8.2014, 2:06
Сообщение #6





Гости






Цитата(uvk2 @ 21.8.2014, 23:07) *
Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель. Ну это уже колхоз.

А по-моему, колхоз - это выкусывание и напильник (это не значит, что сам так не делал. Делал, когда не было выхода).
Цитата(Donh @ 22.8.2014, 1:09) *
по мне так выход с автоматов шинами и подключение наконечников кабеля болтовым соединением к этим шинам и есть искомое решение.
Присоединяюсь. Когда было время – ходил в магазин и покупал переходную клемму. У многих брендов она есть. В АВ идет часть клеммы, сечения, требуемого этим АВ, а наружная часть принимает то сечение, которое у Вас есть. Я так и толстые кабеля подключал, и несколько кабелей под 1 АВ. Ну, а если нет переходной клеммы – шина или коробка.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
videomaw
сообщение 22.8.2014, 15:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.8.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 23829



Спасибо всем кто отметился в этой теме. Я тут погуглил и пришли к соглашению с заказчиком использовать ответвительные прокалывающие сжимы. Наподобе вот таких вот.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.8.2014, 15:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Наподобе вот таких вот.

ИМХО это бред
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.8.2014, 19:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Shturman1 @ 22.8.2014, 17:59) *
ИМХО это бред

Полный


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 23.8.2014, 1:47
Сообщение #10





Гости






Цитата(videomaw @ 22.8.2014, 15:53) *
... пришли к соглашению с заказчиком использовать ответвительные прокалывающие сжимы.
А концы как изолировать? Почему-то хочется присоединиться к г.г. Штурману и Константину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
videomaw
сообщение 23.8.2014, 7:28
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.8.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 23829



Берется кабель, расчищается пожильно, прокалывающие разъемы ставятся на лесенкой один за другим на расстоянии, после монтажа на оставшиеся концы кабеля можно одеть термоусадку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 23.8.2014, 7:33
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



кросс модуль "Распределительный блок РБ-160 1П 160А (1х70+1x16/6x16) на DIN-рейку"

Сообщение отредактировал savelij® - 25.8.2014, 13:56
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.8.2014, 13:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(videomaw @ 23.8.2014, 7:28) *
Берется кабель, расчищается пожильно, прокалывающие разъемы ставятся на лесенкой один за другим на расстоянии, после монтажа на оставшиеся концы кабеля можно одеть термоусадку.

а это не колхоз?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2014, 13:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(prude @ 23.8.2014, 8:33) *
кросс модуль ...

А если прочесть начало темы, то возникнет вопрос ..."И куда засунуть 185 квадратов?"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
videomaw
сообщение 25.8.2014, 16:23
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.8.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 23829



Цитата(Volt380 @ 25.8.2014, 13:34) *
а это не колхоз?


а если и колхоз, то тогда каковы ваши будут предложения?

Сообщение отредактировал videomaw - 25.8.2014, 16:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.8.2014, 17:10
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(videomaw @ 25.8.2014, 16:23) *
а если и колхоз, то тогда каковы ваши будут предложения?
конечно колхоз, сжимами для ответвления такое городить...
Цитата
каковы ваши будут предложения?
Цитата(uvk2 @ 21.8.2014, 23:07) *
Если жилы многопроволочные можно часть их выкусить, моножилу можно обточить напильником до нужного сечения. можно к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель.

От себя:
1.Сделать переход на более низкое сечение с помощью гильз ГМЛ
2. Посмотреть в сторону штифтовых наконечников
3. из гильзы ГМЛ получить подобие ТМЛ:
а. приплюснуть один конец, бока обточить, просверлить отверстие под болт
б. обточить ГМЛ до состояния схожести с НШП, просверлить отверстие.

Все вышеперечисленное будут на порядок надежнее, чем вами предложенный зажим



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2014, 18:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Самый надежный, простой и правильный вариант:
Цитата(uvk2 @ 22.8.2014, 2:07) *
к автомату подключить переходные шинки, а к ним кабель.

Эти шины продаются иногда даже с автоматами. Или заказываются как опция. Но ничего страшного, если сделать их самому.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 25.8.2014, 19:23
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Так используйте так называемые "флажки", к автомату прикручиваются медные шинки соответствующего сечения и с отверстиями для крепления концов.
удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 25.8.2014, 20:06
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893






Причина редактирования: удалены ссылки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 26.8.2014, 1:30
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



мне интересно, топикстартер просто монтажом этой линии занимается и всё или в дальнейшем будет обслуживать её? И ещё вопрос у вас разве после монтажа этой линии не должен принять её норм.контроль. Почему он что-то согласовывает с заказчиком, заказчику интересно чтоб деньгу меньше заплатить? В случае аварии линии заказчик съест уважаемого топикстартера с потрохами, и глубоко ему насрать будет что там он с ним согласовывал. Конечно это моё мнение, но как раз обычно именно так и происходит. 185кв.мм так просто закладывать не будут, а уменьшить сечение до 70 кв.мм это гарантированно преобрести себе геморой. Конечно это святое право топикстартера, но я бы на его месте несколько раз подумал бы над своим решением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения