Регуляторы компенсации реактивной мощности

Ant29
сообщение 5.8.2014, 15:11
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Уважаемые, не могу найти инструкции по эксплуатации на регуляторы реактивной мощности фирмы grouppo energia: ern11005, ern11007, er5. Стоят в УКМ58-ах. Скиньте, если есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.8.2014, 15:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Сейчас нет на руках, все заказчикам передаю. Но разве продавцы не могут выслать?
Например http://www.gruppoenergia.it/Z_RUSSO/P_06_reg_pot_smart.html
на этой странице есть описание в пдф, спросите у них
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 5.8.2014, 16:00
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Да. Этот сайт нашел. Как вариант, напишу им на английском, итальянского не знаю))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 22.8.2014, 9:21
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Прислали российские представители по по электронке, втечение суток. Если кому надо - пишите, скину.

Но тему хотелось бы продолжить, админы перенесите, если посчитаете нужным.
Вооружившись полученными инструкциями, я поехал на объект на котором точно знал, что они выключены (торговый комплекс, 9 ГРЩ) . Запустил, все хорошо, ступени включаются, cos повышается, все так как и должно быть. Дохожу до реконструированной части комплекса, недавно сделанной и вижу
cos-сы равны 1.00, 0.99, -0.99, при выключенных ступенях ККУ. Нагрузка - арендаторы торгаши, вентиляция, чилеры, освещение (была как раз жара, так что чилеры работали). Посмотрел отчеты по электроэнергии месячные и вижу генерацию реактива (это при выключенных ККУ).
Собственно вопрос откуда? Сам грешу на частотники, как-то читал статью на эту тему, но хотелось услышать мнение форумчан
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2014, 9:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ant29 @ 22.8.2014, 10:21) *
вижу cos-сы равны 1.00, 0.99, -0.99,

где видите?

Цитата(Ant29 @ 22.8.2014, 10:21) *
Сам грешу на частотники,

а где они там используются?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 22.8.2014, 9:41
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



1. На регуляторах КРМ

2. В чилерах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2014, 10:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в чилерах случаем кку не впёхнуто?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 22.8.2014, 10:04
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



К сожалению не знаю, но эта мысль меня тоже посетила, на следующей неделе порою в этом направлении.
Еще какие-то варианты есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2014, 10:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



врут ККУ
счетчики а/р энергии есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 22.8.2014, 12:19
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



врут ККУ - как вариант, хотя вряд ли.
Есть, по вводу на котором вижу -0.99 идет генерация реактива, и отсутствие потребления реактива.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2014, 13:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по счётчику идёт генерация?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 23.8.2014, 17:56
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Да идет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.8.2014, 18:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда пробовать отключать, начиная с чилеров


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.10.2014, 13:02
Сообщение #14





Гости






поскольку у Вас частотники, и если при этом КРМы без антирезонансных фильтров, то от таких компенсаторов картина в сети только хуже будет. Используйте активные фильтры гармоник (АФГ) - они и гармоники (генерируемые частотниками) полностью уберут, и реактивку при необходимости компенсируют. Например вот страничка по АФГ на сайте проверенного завода http://slavenergo.ru/afg Плюс от АФГ перекомпенсации не может быть и они устраняют несимметрию по фазам.