Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Уважаемые, не могу найти инструкции по эксплуатации на регуляторы реактивной мощности фирмы grouppo energia: ern11005, ern11007, er5. Стоят в УКМ58-ах. Скиньте, если есть.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Сейчас нет на руках, все заказчикам передаю. Но разве продавцы не могут выслать?
Например http://www.gruppoenergia.it/Z_RUSSO/P_06_reg_pot_smart.html на этой странице есть описание в пдф, спросите у них |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Да. Этот сайт нашел. Как вариант, напишу им на английском, итальянского не знаю))))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Прислали российские представители по по электронке, втечение суток. Если кому надо - пишите, скину.
Но тему хотелось бы продолжить, админы перенесите, если посчитаете нужным. Вооружившись полученными инструкциями, я поехал на объект на котором точно знал, что они выключены (торговый комплекс, 9 ГРЩ) . Запустил, все хорошо, ступени включаются, cos повышается, все так как и должно быть. Дохожу до реконструированной части комплекса, недавно сделанной и вижу cos-сы равны 1.00, 0.99, -0.99, при выключенных ступенях ККУ. Нагрузка - арендаторы торгаши, вентиляция, чилеры, освещение (была как раз жара, так что чилеры работали). Посмотрел отчеты по электроэнергии месячные и вижу генерацию реактива (это при выключенных ККУ). Собственно вопрос откуда? Сам грешу на частотники, как-то читал статью на эту тему, но хотелось услышать мнение форумчан |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вижу cos-сы равны 1.00, 0.99, -0.99, где видите? Сам грешу на частотники, а где они там используются? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
1. На регуляторах КРМ
2. В чилерах |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в чилерах случаем кку не впёхнуто?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
К сожалению не знаю, но эта мысль меня тоже посетила, на следующей неделе порою в этом направлении.
Еще какие-то варианты есть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
врут ККУ
счетчики а/р энергии есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
врут ККУ - как вариант, хотя вряд ли.
Есть, по вводу на котором вижу -0.99 идет генерация реактива, и отсутствие потребления реактива. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по счётчику идёт генерация?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Да идет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда пробовать отключать, начиная с чилеров
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
поскольку у Вас частотники, и если при этом КРМы без антирезонансных фильтров, то от таких компенсаторов картина в сети только хуже будет. Используйте активные фильтры гармоник (АФГ) - они и гармоники (генерируемые частотниками) полностью уберут, и реактивку при необходимости компенсируют. Например вот страничка по АФГ на сайте проверенного завода http://slavenergo.ru/afg Плюс от АФГ перекомпенсации не может быть и они устраняют несимметрию по фазам.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |