Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.8.2014 Пользователь №: 40885 ![]() |
Достался матушке участок в садовом товариществе. На участке вагончик, а в вагончик кабель подведен (фаза, р.ноль). З.ноль в вагончик введен отдельно от контура заземления в виде 3 уголков, вбитых в землю (одножильным проводом, на ПВ1 похож, квадратов 4-6).
Ну так вот. Кабель прицеплен снизу на 2п. автомат ABB SH202L C25x400, защитный ноль также прицеплен к автомату снизу в один зажим с р.нулем. Сверху на автомат присобачена розеточка - типа электричество в вагончике есть. Одним местом чую - надо переделать. Не электрик, поэтому спрашиваю: 1) Можно ли оставить на вводе 2-п. автомат или лучше поменять на 1-полюсный? 2) Если оставить на вводе 2-п. автомат, то можно ли после него установить 1-п. групповые (освещение, розетки, насос колодца и т.п.)? А р.ноль после 2-п. автомата пустить на шину и раздавать р.ноль потребителям уже с неё? 3) Каким проводом правильно следует ввести в вагончик з.ноль? Видимо, следует посадить его на отдельную шину без всякой коммутации и раздавать потребителям с неё? В общем, жду рекомендаций по оптимальной схеме раздачи электричества в этом вагончике. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал moorch - 21.8.2014, 7:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
как бы с ваших слов схема вроде правильная, но для того чтоб сказать стоит ли переделывать маловато информации. вы лучше пофоткайте и сюда показывайте..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.8.2014 Пользователь №: 40885 ![]() |
Да чё ж там фоткать, схема-то: один автомат да розетка
![]() Р.ноль с защитным вместе на входе в автомат - это правильно? Автомат снизу подключать - это правильно (понимаю, ПУЭ не запрещает, но...)? Волнует именно возможность применения 2-п. автомата на вводе а потом на 1-п. групповые раскидать. или сделать чисто 1-п. автоматы везде? что делать с р. нулем после 2-п. автомата? Сообщение отредактировал moorch - 21.8.2014, 8:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Использовать двухполюсник можно.
2. Подключать снизу можно. 3. Ставить полле этого однополюсники можно. 4. Третий провод (РЕ), соединённый с входным нулём (N) предполагает систему заземления TNC... Возможно TNCS, если дальше от этой точки соединения пойдёт свой третий проводник на каждую линию. 5. Если провести третий проводок от контура заземления отдельно, нигде не соединяя с N, получите систему ТТ. При этом стоит позаботиться о дифзащите. Далее вниматсельно читаем форум в поисках новых незнакомых слов... с разъяснениями... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.8.2014 Пользователь №: 40885 ![]() |
О как! Спасибо!
Ну судя по п. 7.1.13 ПУЭ надо реализовывать систему заземления ТN-S или ТN-С-S. Как в моём случае следует поступить, как перемонтировать существующие соединения? Я предполагал посадить группы потребителей на 1-п. автоматы, проводку везде делать 3-жильным проводом (L, N, PE). Куда мне приткнуть ноль кабеля и желто-зеленую землю с уличных уголков? Правильно ли я понимаю: Кабель двужильный приходит в вагончик с улицы от внешнего распредщита (там счетчики стоят, какая там разводка - не знаю, нет возможности посмотреть). Это как бы L+PEN, так? Мне по идее в щитке вагончика надо разделить PEN на N и PE, чтоб реализовать ТN-С-S, так? Сообщение отредактировал moorch - 21.8.2014, 9:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не понял, зачем у вас защитный ноль на автомат садится
Переделать надо нормально, с отдельными шинками, зачем колхозить... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не понял, зачем у вас защитный ноль на автомат садится Он там повторно "землится" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата зачем у вас защитный ноль на автомат садится Предположение: не было клемников и шин под рукой, а посему проводники зажаты клеммой автомата.Цитата Ну судя по п. 7.1.13 ПУЭ надо реализовывать систему заземления ТN-S или ТN-С-S Оно конечно так... но если применение этой системы не может обеспечить должной электробезопасности (например, старые дохлые неизолированные магистрали, отсутствие повторных заземлителей на линии и прочее... безобразие), то допустима система ТТ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.8.2014 Пользователь №: 40885 ![]() |
Не понял, зачем у вас защитный ноль на автомат садится Переделать надо нормально, с отдельными шинками, зачем колхозить... И я не понял. Вернее понял, что это такая реализация TN-C. Зачем 2-п. автомат тоже не понял, наверное, чтоб понадежнее отрубать вагончик от внешнего РЩ. Как вижу схему: 1. Оставляю 2-п. автомат на вводе. 2. PEN кабеля цепляю на PE-шину, с PE-шины кидаю провод на второй вход 2-п. автомата (1 вход под фазу). 3. На PE-шину цепляю заземляющий провод от уголков с улицы (контура, тыкскыть, заземления). 4. Организую N-шину. Ставлю перемычку между N и PE шинами (или две перемычки?). 5. Фаза с выхода 2-п. автомата по гребенке расходится на входы 1-п. групповых автоматов. 6. N с выхода 2-п. автомата идет на N-шину, с которой потом разбирается групповыми потребителями. 7. С PE-шины соответственно защитные нули также уходят групповым потребителям. Как? И что посоветуете конкретно по моделям бокса, автоматов (предполагается 4 группы)? Сообщение отредактировал savelij® - 21.8.2014, 11:48
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.8.2014 Пользователь №: 40885 ![]() |
Нет, ни одной, т.к. После разделения PEN на PE и N объединяться они больше уже не должны нигде! А как же ПУЭ: Цитата 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. + ГОСТ Р 51732: Цитата 6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником. Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя. Я так думаю, что PEN делится на PE и N именно установкой перемычки между соответствующими шинами. Если ее не будет, то это и системы ТN-С-S нет. А про "объединяться они больше уже не должны нигде", так это по ходу распределения - нигде, кроме как в ВРУ. Я так думаю, нет? Как то так: Сообщение отредактировал moorch - 21.8.2014, 14:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по рисунку через автомат идёт РЕ
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
По рисунку через автомат ничего вообще не идет, между шинами перемычка, одна напрямую и одна через автомат. Это НЕПРАВИЛЬНО!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.8.2014 Пользователь №: 40885 ![]() |
Неправильно - значит не соответствует нормам. Каким? См. приложение А ГОСТ Р 51732 - там перемычка есть, она суть разделения PEN. Если её не будет, при обрыве PEN что поимеем?
Вопрос конечно что заводить на второй вход вводного? Как правильно? Сообщение отредактировал moorch - 21.8.2014, 15:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Неправильно - значит не соответствует нормам. Каким? Зачем Вам это?... Выхватываете из нормативов пункты, цитируете их... а сути то не понимаете и картинки рисуете не осмысливая. Зачем?...А Ваш рисунок должен выглядеть как то так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Только смысла мало в третьей шине, лучше уж тогда сделать одну шинку PEN, от нее провод на шину РЕ и через автомат на шину N
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Положено. И она есть. Если уж доё***ся до каждой буквы нормативов...
![]() И это ещё не всё, что можно нарисовать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.8.2014 Пользователь №: 40885 ![]() |
Может и не понимаю, но пытаюсь.
А ссылки на нормы - это обоснование того или иного объяснения. Голословно утверждать что неправильно - это тоже неправильно. А членораздельно, аргументированно ещё никто ничего не объяснил. По сути. Ну забор на вход вх. автомата с шины N я ещё могу понять, но две шины N - это с какого перепуга? Порыскав по форумам, узрел десяток разных схем, все правильные, в итоге как реально надо делать - непонятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в посте № 15 убрать разрыв на шинке N
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.8.2014 Пользователь №: 40885 ![]() |
в посте № 15 убрать разрыв на шинке N Логично. Но почему именно так или этак? Чем вот, например, мой подвод с PE-шины на вход автомата не угодил? Ребят, я не электрик, не практик тем более, но электротехника в универе была и усвоена. Высшее образование и скверный характер требуют аргументов, чтобы понять и принять ту или иную позицию. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |